Split93 написал: розетка в помещении не единственная. Есть ещё две под стиральную машину и сушильную машину. Для каждой из них проведен кабель и на автомат. Они на УЗО. Узо не более 30 мА. Ещё розетка рядом с раковиной. Эта розетка на групповом УЗО. Освещение только потолочное. Тёплого пола нет. Проведён ещё провод к электрическому полотенцесушителю, провод к вентилятору и провод к зеркалу с подсветкой.
Всё же следует организовать полноценную ДСУП. Коробка (КУП), в ней шина ДСУП.
К ней подключаются проводники от всех розеток. Зажим PE в механизме розетки позволяет зажать хотя бы два проводника одинакового сечения. Один - жила защитного заземления в составе кабеля. Второй - проводник ДСУП.
К полотенцесушителю - обязательно.
Если добавить проводники к другим электроприёмникам, вреда тоже не будет (пользы, скорее всего, тоже).
Полезно к арматуре плит, но это уже по возможности. В идеале к сетке в стяжке - если сетка будет и она металлическая.
Если неопознанный проводник будет опознан, как проводник от шины PE, то можно и его подключить к шине. Хотя при таком количестве электроприёмников цепь и так многократно дублирована.