Замеры высот уровня входа в стояк канализации, перепад высоты к унитазу, к поддону. Состав базовой стяжки под поддоном (для оценки возможности установки глубокого гидрозатвора).
27.06.2024 в 11:29:34
Замеры высот уровня входа в стояк канализации, перепад высоты к унитазу, к поддону. Состав базовой стяжки под поддоном (для оценки возможности установки глубокого гидрозатвора).
27.06.2024 в 11:56:27
Прежде всего - убирать прямой тройник 110, ставить косой и поворачивать переход на 50 хотя бы на 90 град, а это много ломать. И вообще - влезет ли, пройдет по уклонам?
Если сантехник поставил прямой - значит сантехник непрофессионал.
Про трап не было ни слова - а они разные! И большинство - шляпа.
Судя по подиуму - на более глубокий сифон еще 25мм вниз есть.
27.06.2024 в 11:56:39
zakhar0ff, у вас 50й переход в 110 трубу лежит на полу, так не делается, его надо повернуть на 180°. У вас получился контруклон
27.06.2024 в 12:07:06
dmitrovski, ну не контр уклон, но слив унитаза даст противоток в трубе 50
27.06.2024 в 12:09:00
zakhar0ff,
С этим скорее всего сифон фыркать будет...
27.06.2024 в 12:22:47
По фото не вижу причин мещающих установить душевой поддон выше. Обеспечив место и под глубокий сифон и под разворот эксцентрика-редуктора 110-50. Этот пластиковый бордюрчик похож на временную опалубку для подиума, а никак не на финальный край душевого поддона.
Непонятна ситуация на объекте. Исполняющий работник делает санузел "под ключ" и должен сдать правильно функционирующую систему? Тогда почему у автора темы болит голова? Или это тупой исполнитель не разбирающийся в том что делает? В этом случае его смена не только безболезненна, а еще и выигрышна.
Сейчас еще не подздно (не поздно никогда, вопрос цены и времени) разломать, спроектировать правильно и реализовать по-новому.
27.06.2024 в 14:01:59
zakhar0ff написал: при сливе воды в унитазе часть ее выливается в душевой трап вместе с запахом.
тут уже отписали , гравитация не даёт течь воде на гору. Делайте гору под трапом.
27.06.2024 в 20:57:48
Что значит сделать горку под трапом?? Есть фото на что ориентироваться?? Пространства мало. За стенкой слева - ещё 1 унитаз и только потом - стояк домовой. Расстояние поворота до стояка - чуть больше метра по прямой. Второй унитаз в ванной задвинут вглубь, относительно линии основного стояка, с двумя поворотами по 45.
27.06.2024 в 21:00:59
Что значит сделать горку под трапом?? Есть фото на что ориентироваться?? Пространства мало. За стенкой слева - ещё 1 унитаз и только потом - стояк домовой. Расстояние поворота до стояка - чуть больше метра по прямой. Второй унитаз в ванной задвинут вглубь, относительно линии основного стояка, с двумя поворотами по 45. BV,
Трап
27.06.2024 в 21:04:06
Сломать пока ещё можно. Ребята только закончили короба, будут рады повторно их сделать. Вопрос: как лучше организовать?? Есть в СПб желающие помочь?? Не бесплатно, готов прицениться в ЛС.
27.06.2024 в 21:30:56
zakhar0ff написал: Что значит сделать горку под трапом?? Есть фото на что ориентироваться?? Пространства мало. За стенкой слева - ещё 1 унитаз и только потом - стояк домовой. Расстояние поворота до стояка - чуть больше метра по прямой. Второй унитаз в ванной задвинут вглубь, относительно линии основного стояка, с двумя поворотами по 45.
zakhar0ff, без схемы и желательно фото работ эти описания - даже и не буду пытаться их понять.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.