ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28000

15.11.2023 в 13:33:55

Тося1 написал: на 9 этаже все одинаково с нами

Тоже холодно?

Направление подачи известно? Через конвекторы снизу вверх, у Вас замыкается на трубу обратки - и вниз в подвал чистая (без подключений) труба?

Тося1 написал: Температура на подачу во внутреннюю систему дома в момент составления акта 52 градуса. Температура обратки 48 градусов.

Важна температура в этом конкретном стояке. Можно без актов измерить на нескольких этажах? Температура стояка, к которому нет (вернее, не должно быть) подключений монотонно убывает?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Тося1
Тося1
Новичок

Регистрация: 15.11.2023

Челябинск

Сообщений: 7

15.11.2023 в 14:11:42

ВТБ!, соседи не пускают нас в свои квартиры так далеко. Мы просили управляющую компанию проверить стояки, они отказываются

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

15.11.2023 в 16:09:33

Тося1, чего непонятно, вроде бы всё объяснил....

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

15.11.2023 в 16:20:32

ВТБ!, короче, ей ничего больше не нужно. Ей было только нужно узнать, почему на 8 этаже теплее, чем у неё.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

15.11.2023 в 16:58:06

Тося1 написал: было. Поэтому и пытаемся понять причины изменений.

Нашими правилами положено +18. Поэтому если есть +18, закаляйтесь, носите свитеры, и не надо жу-жу. :) А то прям счас помрёте... от температуры в квартире +21. Не нужно изображать из себя умирающего от холода. :) Нормально всё у вас, не нужно гневить господа.

А то будет +10. Чтоб вы закалились. :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28000

15.11.2023 в 18:27:06

Тося1 написал: соседи не пускают нас в свои квартиры так далеко

То есть о ситуации у соседей Вы знаете только с их слов? Вы же понимаете, что тот, кто испортил систему отопления, не захочет добровольно в этом признаться?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28000

15.11.2023 в 18:28:10

Vlad Crush написал: Нормально всё у вас

Это сейчас, когда за окном около нуля.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

15.11.2023 в 19:54:16

ВТБ! написал: Это сейчас, когда за окном около нуля.

А что качественного регулирования от ТСО уже нет?

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

15.11.2023 в 19:57:40

Тося1 написал: Мы просили управляющую компанию проверить стояки, они отказываются

А чего им их проверять когда у вас в квартире больше, чем +18 ?

0
oversun
oversun
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1688

16.11.2023 в 02:13:48

Тося1,

Вызывали инженера УК, составили акт: 21 градус - температура в квартире.

Любят они измерять температуру в квартире. Только это не единственный показатель и даже не первый в постановлении 354, в принципе мало что говорящий об отоплении, поскольку зависит от очень многих параметров. Я, например, не могу представить, чтоб у меня в квартире было меньше 18. Буду включать обогреватели.

Температура поверхности подающей трубы до байпаса в квартире, измеренная пирометром, от 27 до 41 градусов. Продувания окон и дверей нет. Межпанельные швы обработаны по технологии "Теплый шов" в 2023 году. Температура на подачу во внутреннюю систему дома в момент составления акта 52 градуса. Температура обратки 48 градусов.

Фактически у Вас неработающая система отопления. Температура подачи, обратки не соответствуют нормативам. Обратку, вероятно, они измеряли общую, а не в Вашем стояке, так как температура 27 градусов на стояке не будет при обратке 48 градусов.

Или нарушена циркуляция или на 8 этаже идёт несанкционированный отбор тепла. Если проблема не решается на уровне УК, обращайтесь в надзорные и административные органы.

Посмотрите, может моя тема наведёт Вас на какие-то мысли. https://mastergrad.com/forums/t320725-strannoe-povedenie-sistemy-otopleniya/

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу