dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20853

20.11.2023 в 10:22:19

Наоборот, пишут про вероятность обламывания жилы внутри гильзы. Serge32, кто пишет, рукожопые анонимы, из интернета?

1

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25656

20.11.2023 в 10:37:25

Serge32 написал: На сайте КВТ

Требуется точное совпадение наружного диаметра однопроволочной жилы с внутренним диаметром наконечника. И точное соответствие матрицы этой паре. А когда сечения различаются на 15% - добра не жди.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25656

20.11.2023 в 10:43:23

Serge32 написал: Почему

Вы бы поделились исходной задачей.

Зачем Вам понадобилось наращивать/сращивать кабели с однопроволочной жилой? Повредили кабель? Не рассчитали длину? Хотите перенести розетку электроплиты?

Зачем?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25656

20.11.2023 в 10:45:10

Rat Genuimous написал: Мне тоже надо соединять жилы 6мм. 3-4 штуки.

Параллельная опрессовка с добивкой. Пучок однопроволочных жил - это уже многопроволочная жила. ;)

0
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Местный

Регистрация: 07.11.2023

Железногорск

Сообщений: 201

20.11.2023 в 11:27:19

ВТБ! написал: Пучок однопроволочных жил - это уже многопроволочная жила.

Логично!

Чтобы два раза не вставать, так пальцем в небо может подскажете, какие гильзы подойдут для: 1) 4 провода по 6мм 2) 1 провод 6мм + 3 провода 4мм

Я к чему, есть клещи ПКВ. Есть гильзы на 16. Если не влезет, я лучше перейду на на сечения меньше (требования по току позволяют), чем пойду за гидравлическими. Ну и точками (которые у ПКВ) неужели прям совсем плохо? Я делаю 3 точки. Ток 25А номинал, но все шины и автоматика до 63А, мне бы хотелось чтоб выдерживало.

0
Serge32
Serge32
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 50

20.11.2023 в 13:16:20

ВТБ!, Перенос точки подключения электроплиты. Вот как раз и получается, что параллельная опрессовка шестигранником через 16 гильзу с добивкой и лучше. + Есть возможность делать многократные опрессовки по этой гильзе.

0
Serge32
Serge32
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 50

20.11.2023 в 13:19:04

dokar написал: Наоборот, пишут про вероятность обламывания жилы внутри гильзы. Serge32, кто пишет, рукожопые анонимы, из интернета?

dokar, сайт КВТ. Там есть статья "точка или гексагональная".

0
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Местный

Регистрация: 07.11.2023

Железногорск

Сообщений: 201

20.11.2023 в 14:02:41

Serge32, по мне так гексагональная лучше, но ради подключения бытовой плиты брать промышленный инструмент не перебор ли? Обычной точкой там будет с 10-кратным запасом в случае 16й гильзы. Если у вас уже есть прибор, так обожмите шестигранником да и все.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25656

20.11.2023 в 16:31:27

Serge32 написал: Перенос точки подключения электроплиты.

Нельзя шнур пустить от старой точки?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25656

20.11.2023 в 16:38:20

Rat Genuimous написал: точками (которые у ПКВ)

Можно фото инструмента или ссылку? Что-то не складывается.

0
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Местный

Регистрация: 07.11.2023

Железногорск

Сообщений: 201

20.11.2023 в 16:53:54

ВТБ! написал: Нельзя шнур пустить от старой точки?

С таким монументальным подходом гражданин сейчас железобетон лить начнет чтбы в нем кабель проложить :)

ВТБ! написал: Можно фото инструмента или ссылку?

https://www.etm.ru/cat/nn/3820400

В общем в 16ю гильзу не то что 4, даже 3 провода 6мм не лезут. Придется мне клещи шестигранные здоровые покупать. Либо электрика звать. Но электрик за выезд берет дороже, чем стоят клещи. Эх. Ну и ладно. В 25й-то размер залезут мои 4 провода на 6мм? Нет у меня такого чтобы попробовать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.