Rat Genuimous написал: Придется мне клещи шестигранные здоровые покупать.

А почему не ПК-35М, к примеру?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Rat Genuimous
Rat Genuimous
Местный

Регистрация: 07.11.2023

Железногорск

Сообщений: 201

21.11.2023 в 09:41:13

ВТБ! написал: А почему не ПК-35М, к примеру?

Генетика не позволяет.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21254

21.11.2023 в 13:25:42

Rat Genuimous написал:

ВТБ! написал: А почему не ПК-35М, к примеру?

Генетика не позволяет.

Rat Genuimous, а что с ней не так?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21254

21.11.2023 в 13:29:34

Serge32 написал: Спасибо за разъяснение! Подскажите, как надёжнее нарастить 3x6 ВВГ ls ? Нагрузка 7,9 кВт.

  1. Точка - встык через гмл4?
  2. Гидравлика - встык через гмл4?
  3. Гидравлика - внахлёст гмл 16 с набивкой?

Serge32, я плиты вагами подключаю чаще всего. 221-612 или 613. У самого дома так же сделано, очень надёжно.

-1
Bitkot
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Местный

Регистрация: 07.11.2023

Железногорск

Сообщений: 201

21.11.2023 в 20:49:16

Radio написал: а что с ней не так?

Дефектная.

Так чего, 4x6 влезут в 25? А если 6+3x4 то сколько надо? Самое плохое что скрутку я тоже наверное не сделаю на таком сечении и в таком количестве.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5751

21.11.2023 в 21:28:48

Rat Genuimous 4x6 влезут в 25?

ГМЛ-П-25

Rat Genuimous А если 6+3x4 то сколько надо?

ГМЛ-П-16

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21254

21.11.2023 в 21:48:59

Serge32 написал: Встык через ГМЛ 4. Но смущает, что уменьшается сечение проводника.

Не уменьшается, а увеличивается. В остальном всё верно.

0
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Местный

Регистрация: 07.11.2023

Железногорск

Сообщений: 201

21.11.2023 в 23:30:49

СтранникXXI написал: ГМЛ-П-25

Спасибо. А она такая короткая, так для чего задумано? Я раньше всегда длинными пользовался. Даже не знал, что такие бывают. Чо-то я теперь не знаю. Мои клещи скрипят, но давят 16ю гильзу. В принципе мне хватит разделить кабель 6мм на 3 отвода по 4мм. И страна меньше пострадает, и мне дешевле. С другой стороны, уменьшать сечение линии как-то колхозно. Так вообще делают? Понятно что потеряется возможность увеличения мощности, но, допустим, это не требуется, и 4мм за глаза. Длины тоже позволяют.

0
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Местный

Регистрация: 07.11.2023

Железногорск

Сообщений: 201

21.11.2023 в 23:35:47

Так, у ГМЛ 16-П и у ГМЛ 25 одинаковый (8 мм) внутренний диаметр. Выходит без вариантов, покупать надо более здоровые клещи? Однако. Я б запаял, но тут царь-паяльник нужен. Да и паять трудно, мне проще клещи купить.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.11.2023 в 02:41:36

Rat Genuimous написал: Так вообще делают?

Сложно запретить, но смысла нет, это не водопровод.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5751

22.11.2023 в 07:43:12

Rat Genuimous написал: Так, у ГМЛ 16-П и у ГМЛ 25 одинаковый (8 мм) внутренний диаметр. Выходит без вариантов, покупать надо более здоровые клещи? Однако. Я б запаял, но тут царь-паяльник нужен. Да и паять трудно, мне проще клещи купить.

Вам же говорили. ПК-35М.

0