cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.11.2023 в 20:49:11

ser000 написал: В соседней теме писал, что проектировщик и это вызывает опасение за людей:

Может стоить объяснить ему опасность "розлива" на чердаке? bunrise, есть опыт горизонтальных трубопроводов на каждом жилом этаже в стяжке пола. В этой схеме используются приборы учёта тепла, которые почти невозможны при верхнем розливе.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11166

22.11.2023 в 09:57:02

cineman написал: Может стоить объяснить ему опасность "розлива" на чердаке?

Но при этом это же самая рабочая схема при однотрубной системе отопления с подачей сверху, которую сложно сломать действиями потребителей и УК, в отличии от двухтрубки. Хотя стояки в общих пространствах несомненно удобнее для обслуживания и слежки за тем что бы не было некоректных вмешательств в систему.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

22.11.2023 в 11:07:52

ser000 написал: системе отопления с подачей сверху, которую сложно сломать действиями потребителей и УК, в отличии от двухтрубки.

Не смешите мои тапки. Сломать можно что угодно. Особенно двухтрубную систему, которая намного менее вандалоустойчива чем однотрубка.

Но опять же, чего сравнивать одно и двухтрубку, когда сломать можно даже х...

0
bunrise
bunrise
Новичок

Регистрация: 21.11.2023

Омск

Сообщений: 11

22.11.2023 в 13:45:47

ser000, Я не писал что являюсь проектировщиком, а просто хочу разобраться в теме, с позиции проектировщика. Никому отопление не устанавливаю и не проектирую. Бояться не нужно. )

0
bunrise
bunrise
Новичок

Регистрация: 21.11.2023

Омск

Сообщений: 11

22.11.2023 в 13:56:11

Vlad Crush написал:

bunrise написал: Медь реально ставят в многоквартирные дома?

Массово почти по всему городу в Талнахе (Норильск) медь стоит. :) После того, как там десятки тысяч людей замерзли насмерть.

bunrise написал: А как насчёт нержавейки?

Думаете дешевле меди будет? :)

Чем не устраивает черная труба ВГП?

Vlad Crush, Чёрная труба ВГП не то чтобы не устраивает, а скорее смущает ржавчиной, и как следствие меньшим сроком службы. В магазине труба из нержавейки примерно столько же стоит что и из оцинковки. Из меди действительно подороже. Я понимаю что сварка нержавейки посложнее будет, а так возникает вопрос почему трубы ВГП не делают сразу из нержавейки.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.11.2023 в 14:34:06

bunrise написал: а так возникает вопрос почему трубы ВГП не делают сразу из нержавейки.

Ваша степень непогруженности в вопрос предполагает ещё множества вопросов. Признаюсь, я сам когда то был в том же положении, когда из звукоинженеров решил переквалифицироваться в водопроводчики. Я приставал с похожими вопросами к алкоголикам, что торговали железками у магазинов. В 93-м году это заменяло яндекс. Но меня прощало то, что были нужны деньги. А что заставляет Вас? Отвечу на вопрос про трубы. В СССР специально не производили трубы из нержавейки водопроводных размеров даже для подводных лодок и атомных реакторов. Причина проста, чтобы не растащили по домам.

bunrise написал: В магазине труба из нержавейки примерно столько же стоит что и из оцинковки.

В магазине могут рядом продаваться трубы из нержавейки и оцинковки одного размерного ряда. Но та оцинковка - углеродистая сталь с цинковым покрытием снаружи. Внутри она будет ржаветь.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27766

22.11.2023 в 14:48:36

bunrise написал: Чёрная труба ВГП не то чтобы не устраивает, а скорее смущает ржавчиной, и как следствие меньшим сроком службы.

Вы некорректно сводите вопрос к одной группе элементов - к трубам. А рассматривать выбор труб надо в комплексе.

Какой будет узел подключения СО дома к магистрали ТЭЦ? Применение теплообменников практически развязывает руки при выборе системы.

Какая этажность дома? До определённого предела выгоднее иметь единую систему, выше неизбежно разбиение.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11166

22.11.2023 в 16:36:13

bunrise написал: с позиции проектировщика

С позиции проектировщика надо проектировать подо что-то конкретное, а не некое абстрактное отопление без привязки к объекту. Где-то и тёплых полов будет достаточно, для других объектов лучше воздушное отопление, в третьих случаях радиаторы необходимы и думать о распределении тепла на радиаторы.

bunrise написал: Чёрная труба ВГП не то чтобы не устраивает, а скорее смущает ржавчиной, и как следствие меньшим сроком службы.

Черную трубу губит кислород, а его в системе отопления быть не должно и оставлять трубы без воды тоже не стоит. Снажи несомненно надо прогрунтовать и покрасить.

bunrise написал: из оцинковки.

Оцинковку не ставят на отопление, да и на ГВС она под вопросом, ведь цинковое покрытие при горячем содержимом долго внутри труб не держится в качестве защитного покрытия.

bunrise написал: Я понимаю что сварка нержавейки посложнее будет

Есть системы под пресс.

bunrise написал: почему трубы ВГП не делают сразу из нержавейки

Потому что это дороже - ни кто не хочет платить больше, там где можно сэкономить и не смотря на экономию срок службы более 50 лет - в некоторых случая трубы из чёрной трубы при качественном отоплении и обслуживании систем служили намного больше.

К тому же нержавейка в контакте с осадком ржавчины может потерять качество нержавейки и тоже начать ржаветь.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.11.2023 в 17:07:17

ser000 написал: Оцинковку не ставят на отопление

Похоже, ТС нашёл в продаже трубу, оцинкованную снаружи. Её и используют для отопления. Внешний слой цинкования служит для защиты от внешних воздействий. Так же существуют трубчатые радиаторы (Зендр, Арбония) с цинковым покрытием снаружи, под краской. Вспомнил их сейчас потому, что какой то премудрый проектировщик заложил в Сандунах отопление от ГВС с использованием этих оцинкованных радиаторов.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

22.11.2023 в 18:40:15

cineman написал: какой то премудрый проектировщик заложил в Сандунах отопление от ГВС с использованием этих оцинкованных радиаторов

Интересно сколько прослужили радиаторы на санитарной воде? Годик хотя бы протянули? :)

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.11.2023 в 22:17:59

Vlad Crush написал:

cineman написал: какой то премудрый проектировщик заложил в Сандунах отопление от ГВС с использованием этих оцинкованных радиаторов

Интересно сколько прослужили радиаторы на санитарной воде? Годик хотя бы протянули? :)

Vlad Crush, я видел это лишь в проекте, который мне прислали с условием, выдать к утру список ошибок. Список я выдал, продолжения не было. Всё отопление бань в процессе реконструкции планировалось полами на трубе RauthitanPink, которая не проходит промывку и не может быть использована в ГВС. Радиаторов на ГВС в том проекте было всего два.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу