25.11.2023 в 14:24:38
Vlad Crush написал: кто спёр львиную долю расхода
Пока расхода достаточно, не хватит - балансировочные клапаны в общем доступе.
Не могу достучаться до сотен соседей, что штрафные санкции за завышенную температуру обратки УК всё равно переложит на нас. Не услышат, пока счета пару лет не оплатят.
25.11.2023 в 17:06:15
ВТБ! написал:
Medvedd написал: Маевского открывал - вода бежит, но как будто слегка "газированная" и с шипением.
Что с уклоном?>>
Уклон не очень отчетливый, но есть - и в правильных направлениях. Выход из стояка подачи выше входа в радиатор, выход из радиатора ниже входа обратки в стояк. Радиатор висит практически по уровню, Маевский совсем чуть выше (можно было бы и еще), но поздняк и имхо проблема не в этом
И угораздило Вас диагональ устроить.
а что не так с диагональю с учетом длины крокодила 1125 мм?
Кстати, сколько градусов теряется на подаче в стене?** Эти потери скорее на пользу, а не во вред.
Потери 0,5 - 1°С
ВТБ! написал:
Medvedd написал: практически полная симметрия
На другой паре стояков завоздушивания нет? И ждём перепад температур на второй паре.
Я бы ещё не исключал незначительного завоздушивания стояка обратки.
ВТБ!, Завоздушивание примерно такое же (в смысле воздух сам по себе не выходит, сразу вода - с шипением и как аэрозоль. Сам стояк горячее на два градуса 58,5°С - обратка 51,7°С. Можно бы и прибрать
25.11.2023 в 17:20:35
ВТБ! написал:
Medvedd написал: практически полная симметрия
На другой паре стояков завоздушивания нет? И ждём перепад температур на второй паре.
Я бы ещё не исключал незначительного завоздушивания стояка обратки.
ВТБ!, Завоздушивание примерно такое же Сам стояк горячее на два градуса 58,5 - обратка 51,7. Можно бы и прибрать
25.11.2023 в 17:39:10
Практические вопросы. Кто-нибудь из присутствующих менял вставки в вентилях Oventrop? Литье на корпусах вентилей AV9 и A при поверхностном осмотре показывает полную идентичность. Оба вентиля поддерживают замену вставок на автоматические (мембранные) QA - причем без слива теплоносителя (правда с помощью овентроповского специнструмента Demo Bloc ценой 55 килорублей)
Есть шальная мысль не перевинчивать вентиль, а просто заменить вставку. Соответственно, можно ли? И если да - то можно ли без специнструмента?
25.11.2023 в 18:06:15
Я бы ещё не исключал незначительного завоздушивания стояка обратки.
Опять "завоздушивание", прям какая то вредная привычка, на все "необъяснимое" отвечать завоздушивание. Где вы ее приобрели, интересно?
Ничего, что теплоноситель без воздуха? Даже тот, который может быть в радиаторе при первом наполнении, причем, даже в радиаторе с нижним подключением, и тот быстро растворяется. Еще раз: маевский в отопительный сезон в двухтрубке не нужен. Перестаньте уже транслировать отговорки некачественных монтажников сантехников. Когда у них что то не работает, по причине кривого монтажа, у них всегда "присходит завоздушивание".
25.11.2023 в 19:17:46
master.msk написал: Когда у них что то не работает, по причине кривого монтажа, у них всегда "присходит завоздушивание"
Или "не продавливает". :)
25.11.2023 в 20:45:28
master.msk написал: Ничего, что теплоноситель без воздуха?
Бесспорно. Осталось только понять, что за газировка выходит из радиатора ТС.
25.11.2023 в 21:15:18
ВТБ! написал:
master.msk написал: Ничего, что теплоноситель без воздуха?
Бесспорно. Осталось только понять, что за газировка выходит из радиатора ТС.
ВТБ!, а хз... В каких-то положениях 4-гранника вода льется под напором, хотя это скорее напоминает кран с аэратором, а в каких-то - конкретно шипит и вылетает как из сифона или из спрея. В кастрюльке, куда это все сливается - вода темно-серого цвета и с запахом нефтепродуктов, но вроде не газированная ) - в смысле без пузырей. Если получится - сниму видос, но одному неудобно и есть риск залить всё этой вонючей жижей
Пообщался с местным сантой, после чего он "прогнал" стояк. Как именно - я не понял, гудело и тряслось несколько минут, после чего на пару градусов стало потеплее. 58,1/34°С
25.11.2023 в 21:24:17
Medvedd написал: В каких-то положениях 4-гранника вода льется под напором, хотя это скорее напоминает кран с аэратором, а в каких-то - конкретно шипит и вылетает как из сифона или из спрея.
Что происходит, если перекрыть шаровые краны на подаче и обратке и сразу открыть кран Маевского?
P.S. И для сравнения у Вас есть вторая пара стояков.
25.11.2023 в 21:28:25
Medvedd написал: после чего на пару градусов стало потеплее
Температура в помещении стала комфортной? Если через пару дней всё нормализуется, значит, проблема решена.
25.11.2023 в 21:35:26
ВТБ! написал:
Medvedd написал: В каких-то положениях 4-гранника вода льется под напором, хотя это скорее напоминает кран с аэратором, а в каких-то - конкретно шипит и вылетает как из сифона или из спрея.
у Вас есть вторая пара стояков.
ВТБ!, Вторая пара стояков расположена в комнате меньшей площади. И на нем установлен точно такой же радиатор из 14 секций, но все-таки один, а не два, и его явно лучше "продавливает": температура на обратке 51,7˚C и надо бы предустановку прижать. При этом температура в комнате вполне комфортная 23,7˚C
ВТБ! написал:
Medvedd написал: после чего на пару градусов стало потеплее
Температура в помещении стала комфортной? Если через пару дней всё нормализуется, значит, проблема решена.
ВТБ!, 21,5°С. Холодновато. Хотелось бы потеплее. И остывание на радиаторе 24 градуса - имхо слишком
25.11.2023 в 23:15:57
Medvedd написал: И остывание на радиаторе 24 градуса - имхо слишком
А балансировочными не удается прибавить расхода? Или они уже на максимум открытые?
25.11.2023 в 23:31:27
Vlad Crush написал:
Medvedd написал: И остывание на радиаторе 24 градуса - имхо слишком
А балансировочными не удается прибавить расхода? Или они уже на максимум открытые?
Vlad Crush, на максимум изначально. И на входе, и на выходе. Поэтому и возникла мысль о замене вентиля на входном.
25.11.2023 в 23:40:35
Medvedd написал: Vlad Crush, на максимум изначально. Поэтому и возникла мысль об увеличении на входном.
Подскажу на что можете поменять, звоните. Подберем Kv побольше и клапан недорогой. Тот же Джакомини R402PTG Менять же вставки Овентропа, думаю будет в разы дороже. Есть у них такие вставки, даже с авторегуляторомм расхода от 10 до 170 литров/час, но дорогие. Можно на обратке балансировочный поменять на шаровый кран (правда эстетика пострадает наверное). Сопротивление будет поменьше у шарового, но незначительно. Не могу спрогнозировать насколько уменьшится остывание в радиаторе.
Или можете поступить вандальным способом, поменять вставки в ваши клапаны на вставки для однотрубной системы. Это будет равносильно замене ваших термоклапанов на шаровые краны. Кто-то начал убийство вашей двухтрубной системы, а вы продолжите. :)
25.11.2023 в 23:46:46
Vlad Crush написал:
Medvedd написал: Vlad Crush, на максимум изначально. Поэтому и возникла мысль об увеличении на входном.
Подскажу на что можете поменять, звоните. Подберем Kv побольше и клапан недорогой. Тот же Джакомини R402PTG Менять же вставки Овентропа, думаю будет в разы дороже. Есть у них такие вставки, даже с авторегуляторомм расхода от 10 до 170 литров/час, но дорогие.
Vlad Crush, у меня такой авторегулирующий вентиль уже стоял - AQ, как раз от 10 до 170 л. Не прижился. Радиатор был с ним еще холоднее, чем с нынешним AV9, выкрученный на 9. А А.Смирнов из представительства Oventrop на вебинаре ваще сказал, что эти AQ мало того что требуют большую разницу в давлении, так еще очень нежные к грязи, и ставить их в многоквартирных домах он категорически не советует... Поэтому я (пока) остановился на вставке А без предустановок.