25.11.2023 в 20:45:28
master.msk написал: Ничего, что теплоноситель без воздуха?
Бесспорно. Осталось только понять, что за газировка выходит из радиатора ТС.
25.11.2023 в 21:15:18
ВТБ! написал:
master.msk написал: Ничего, что теплоноситель без воздуха?
Бесспорно. Осталось только понять, что за газировка выходит из радиатора ТС.
ВТБ!, а хз... В каких-то положениях 4-гранника вода льется под напором, хотя это скорее напоминает кран с аэратором, а в каких-то - конкретно шипит и вылетает как из сифона или из спрея. В кастрюльке, куда это все сливается - вода темно-серого цвета и с запахом нефтепродуктов, но вроде не газированная ) - в смысле без пузырей. Если получится - сниму видос, но одному неудобно и есть риск залить всё этой вонючей жижей
Пообщался с местным сантой, после чего он "прогнал" стояк. Как именно - я не понял, гудело и тряслось несколько минут, после чего на пару градусов стало потеплее. 58,1/34°С
25.11.2023 в 21:24:17
Medvedd написал: В каких-то положениях 4-гранника вода льется под напором, хотя это скорее напоминает кран с аэратором, а в каких-то - конкретно шипит и вылетает как из сифона или из спрея.
Что происходит, если перекрыть шаровые краны на подаче и обратке и сразу открыть кран Маевского?
P.S. И для сравнения у Вас есть вторая пара стояков.
25.11.2023 в 21:28:25
Medvedd написал: после чего на пару градусов стало потеплее
Температура в помещении стала комфортной? Если через пару дней всё нормализуется, значит, проблема решена.
25.11.2023 в 21:35:26
ВТБ! написал:
Medvedd написал: В каких-то положениях 4-гранника вода льется под напором, хотя это скорее напоминает кран с аэратором, а в каких-то - конкретно шипит и вылетает как из сифона или из спрея.
у Вас есть вторая пара стояков.
ВТБ!, Вторая пара стояков расположена в комнате меньшей площади. И на нем установлен точно такой же радиатор из 14 секций, но все-таки один, а не два, и его явно лучше "продавливает": температура на обратке 51,7˚C и надо бы предустановку прижать. При этом температура в комнате вполне комфортная 23,7˚C
ВТБ! написал:
Medvedd написал: после чего на пару градусов стало потеплее
Температура в помещении стала комфортной? Если через пару дней всё нормализуется, значит, проблема решена.
ВТБ!, 21,5°С. Холодновато. Хотелось бы потеплее. И остывание на радиаторе 24 градуса - имхо слишком
25.11.2023 в 23:15:57
Medvedd написал: И остывание на радиаторе 24 градуса - имхо слишком
А балансировочными не удается прибавить расхода? Или они уже на максимум открытые?
25.11.2023 в 23:31:27
Vlad Crush написал:
Medvedd написал: И остывание на радиаторе 24 градуса - имхо слишком
А балансировочными не удается прибавить расхода? Или они уже на максимум открытые?
Vlad Crush, на максимум изначально. И на входе, и на выходе. Поэтому и возникла мысль о замене вентиля на входном.
25.11.2023 в 23:40:35
Medvedd написал: Vlad Crush, на максимум изначально. Поэтому и возникла мысль об увеличении на входном.
Подскажу на что можете поменять, звоните. Подберем Kv побольше и клапан недорогой. Тот же Джакомини R402PTG Менять же вставки Овентропа, думаю будет в разы дороже. Есть у них такие вставки, даже с авторегуляторомм расхода от 10 до 170 литров/час, но дорогие. Можно на обратке балансировочный поменять на шаровый кран (правда эстетика пострадает наверное). Сопротивление будет поменьше у шарового, но незначительно. Не могу спрогнозировать насколько уменьшится остывание в радиаторе.
Или можете поступить вандальным способом, поменять вставки в ваши клапаны на вставки для однотрубной системы. Это будет равносильно замене ваших термоклапанов на шаровые краны. Кто-то начал убийство вашей двухтрубной системы, а вы продолжите. :)
25.11.2023 в 23:46:46
Vlad Crush написал:
Medvedd написал: Vlad Crush, на максимум изначально. Поэтому и возникла мысль об увеличении на входном.
Подскажу на что можете поменять, звоните. Подберем Kv побольше и клапан недорогой. Тот же Джакомини R402PTG Менять же вставки Овентропа, думаю будет в разы дороже. Есть у них такие вставки, даже с авторегуляторомм расхода от 10 до 170 литров/час, но дорогие.
Vlad Crush, у меня такой авторегулирующий вентиль уже стоял - AQ, как раз от 10 до 170 л. Не прижился. Радиатор был с ним еще холоднее, чем с нынешним AV9, выкрученный на 9. А А.Смирнов из представительства Oventrop на вебинаре ваще сказал, что эти AQ мало того что требуют большую разницу в давлении, так еще очень нежные к грязи, и ставить их в многоквартирных домах он категорически не советует... Поэтому я (пока) остановился на вставке А без предустановок.
25.11.2023 в 23:55:14
Medvedd, ну тогда Данфосс RTR-N У него наверное самый большой KV для термоклапанов для двухтрубки 0,73 для dn15 а для трехчетверного наверное еще больше. Шикарный диапазон от 0,04
Medvedd написал: Смирнов из представительства Oventrop на вебинаре ваще сказал, что они мало того что требуют большую разницу в давлении
Термоклапаны любые хорошо работают только при перепаде от 10 кПа. Об этом во многих учебниках и пособиях написано. А на вашем стояке "потрудились" вандалы, к сожалению. "Убили" перепад в стояке.
25.11.2023 в 23:58:05
Medvedd написал: Поэтому я (пока) остановился на вставке А без предустановок.
Есть такие для таких вставок специальные для однотрубных систем. И термоголовка будет работать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу