23.11.2023 в 13:22:37
Труба PP-RST 32x4.4 На центральном отоплении подводка к радиатору.
Подскажите, пожалуйста, надежно ли данное соединение?
23.11.2023 в 13:45:09
На центральном отоплении пропилен нельзя в принципе.
Соединение совсем плохое. Видать доворачивали пока не остыло.
23.11.2023 в 13:47:59
Каковы шансы, что потечет? Отопление уже подали неделю как. Пока держит, но сомнения терзают.
пайка выполнялась "утюгом". к сожалению, не проверил качество насадок у мастера.
23.11.2023 в 15:04:57
Маркировку с труб пришлите сюда.
23.11.2023 в 15:11:06
маркировка на трубе REIGER PP-RST FASSER HOT PP-RST/PP-RST-GF/PP-RST 32X4.4 A S3.2 SDR 7.4 (test PN-20) в накладной - Труба Faber PN-20 32 (REIGER)
доп фото - выполнялась перепайка двух радиаторов на диагональ на одном стояке
23.11.2023 в 16:53:54
SK_GRAD написал: перепайка двух радиаторов
Ещё и в стену ППР... Совсем нехорошо.
23.11.2023 в 17:19:35
Странное сочетание старого фонда и нового стояка. Он же весь переделан на ППР?
23.11.2023 в 18:28:37
Мишутк написал: Странное сочетание старого фонда и нового стояка. Он же весь переделан на ППР?
Мишутк,
до перепайки уже был ППР, который 20 лет простоял. но плохо работали радиаторы. после перепайки радиаторы нормально заработали, но качество пайки меня беспокоит.
strider1978 написал:
SK_GRAD написал: перепайка двух радиаторов
Ещё и в стену ППР... Совсем нехорошо.
strider1978, это учел и мастера накрыли листом гипсокартона не замуровывая стояк.
23.11.2023 в 19:00:37
strider1978 написал: Ещё и в стену ППР... Совсем нехорошо.
Почему? По СП на сополимеры, как раз таки наоборот указано о необходимости прятать трубы в штробы для защиты от механических повреждений.
SK_GRAD написал: фото
Зачем тащить рубу по полу? Ведь не удобно полы будет мыть. При подаче в верхний коллектор можно было бы обойтись боковым подключением без диагоналей.
23.11.2023 в 19:15:09
ser000 написал: Зачем тащить рубу по полу? Ведь не удобно полы будет мыть.
Судя по пенофолу ниши будут зашиваться.
23.11.2023 в 21:45:56
а что посоветуете по этому соединению. большая часть оно монолитное и только частично вот такое.
держать будет или есть риск?
25.11.2023 в 00:48:39
SK_GRAD написал: держать будет
Будет, оно просто перегрето (что нехорошо, но раз работает - и ладно) и далее в процессе соединения отыграно чуть назад.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу