Одно расстройство, в общем. Счетчик сказали сами не покупайте, не примем в эксплуатацию. Т.е. приезжают со всем своим, делают абы как, пломбируют. И такой атас будет по всему частному сектору. У них план до конца 2025 вывести всем счетчики на опору.
Такой вопрос еще. Они ставят в ящике АВ на 63А. После автомата, СИП пойдет к фронтону дома, где будет стыковаться с вводным кабелем ВВГ НГ на 10 квадрат. Т.е. для защиты ввода, автомата на 63А очень много. Резонно приобрести свой АВ на 40А, чтобы они поставили его вместо 63А? Я так понимаю, криминала нет, что автомат на 40А будет защищать часть СИПа, далее, вводной на 10 квадрат? Главное, что номинал автомата не превышает допустимый ток для моего ввода?
И еще, я же могу не подписывать акт приемки, сославшись на качество монтажа? Если да, набросайте, пжл, косяки этого монтажа.