07.01.2024 в 19:53:54
#7215453
krserv, не разрешают только тем, кто спрашивает ;)
человек-электрик
07.01.2024 в 20:35:05
#7215461
krserv написал: .Заводская штроба по диагонали с верхнего угла у потолка к розеткам в другом конце комнаты - через всю стену.
Прорезана? Или отлита при изготовлении?
08.01.2024 в 11:22:17
#7215573
Каналы в панелях также по диагонали
16.01.2024 в 17:00:12
#7217680
Спасибо, следующий текущий вопрос трасса кабеля - нужно ответление, а распред. коробка на 80 см дальше от места ответвления, как правильно сделать, поставить промежуточную коробку, место позволяет, или сделать ввод еще одним кабелем от основной коробки, вернувшись параллельно назад?
16.01.2024 в 21:04:07
#7217718
На всякий случай, если следующие вопросы возникнут по этой теме:
17.01.2024 в 17:47:39
#7217866
krserv, как удобнее и проще
17.01.2024 в 22:14:48
#7217930
Спасибо, проще и удобнее будет поставить промежуточную коробку и обжать в гильзах соединение.
18.01.2024 в 02:26:49
#7218004
но в этом случае основная магистраль будет разрезаться и через гильзу соединяться с ответвлением и с продолжением трассы. А как бы сделать неразрывное ответвление от кабеля 2.5 мм кв. Типа "Ореха" для него нет ничего надежного и безопасного для неразрывного соединения?
18.01.2024 в 04:50:44
#7218006
Может на провод надеть разрезанную гильзу с наружным диаметром он 4 мм2 и зажать в Орехе?
18.01.2024 в 08:23:53
#7218019
krserv, выбирать из таких вариантов:
18.01.2024 в 17:54:51
#7218156
Вот мне на Utube посоветовали, только я не могу понять кое-что из совета, а так отличное решение задачи: "- Можно использовать как нестандартное решение. Если у вас есть второй такой же сжим, то вы от него можете забрать металлическую накладку для провода на 2,5 квадратных миллиметра. Никаких физических, химических и конструктивных ограничений для этого на самом деле нет - соединение будет надёжным и качественным. Но сама идея такого ответвления имеет изъян, заключающийся в том, что ответвляясь с 2,5 на 2,5 вы либо будете недоиспользовать полезное сечение кабеля ответвления по величине тока, либо при полной загрузке ответвления рискуете перегрузить магистраль. Поэтому-то и имеется такая конструктивная особенность. Но это уже вопрос, касающийся не соединения, а самой разводки сети."
18.01.2024 в 17:58:49
#7218159
Мишутк написал: выбирать из таких вариантов:
Спасибо, есть интересные штучки, которые проходные типа Ореха на 6 винтах, поищу подобные.
18.01.2024 в 18:07:33
#7218163
krserv,
Вы обладаете уникальной способностью раздуть мелочь, которую можно сделать за полчаса в тему на несколько дней и не одну страницу :killyourselfbywall:
Нахрена!!! плодить коробки, если в старой можно сделать еще одно ответвление за полчаса? Жалко 80см кабеля? :killyourselfbywall:
Ну должно же быть хоть чуть разума, и продумывать свои шаги хоть чуть наперед.
18.01.2024 в 18:26:47
#7218166
Мне понравился совет с Utube. Я поставлю проходные орехи, вот по качеству их, что лучше купить, есть в У739М ВИ: EKF, Rexant - Китай и TDM - Россия, КВТ у них нет в продаже в розницу.
18.01.2024 в 18:29:32
#7218169
BV написал: Нахрена!!! плодить коробки, если в старой можно сделать еще одно ответвление за полчаса? Жалко 80см кабеля?
Не хочу лишний кабель в обратку гнать, когда он проходит уже там.
18.01.2024 в 18:30:09
#7218170
Рука-лицо :killyourselfbywall:
19.01.2024 в 01:09:58
#7218270
дальше думаю: ввод у меня с межэтажного щитка 3 проводный (даже 4 проводный 4 мм2 у меня там кабель проложен и введен в квартирный щиток) Четвертый провод соединен с металлической трубой в которой проводка идет, но к межэтажному щитку пока не подключен во избежании получить на них фазу при обрыве общего нуля в схеме двухпроводного питания. Теперь думаю, в свою мастерскую я проведу трехпроводную линию, но даст ли мне сейчас что-нибудь. Интересует защита от статики, чтобы со стола, паяльника и т.д. заряды куда-то уходили. Либо к арматуре в стене подсоединиться или к межэтажному щитку - корпусу, который заземлен должен быть. Я то сам через 1-10 Мом резистор заземляться буду, поэтому если фазу поймаю не страшно. Может на время радиомонтажных работ с элементами, чувствительными к статике, подключать себе такую землю? А еще лучше сделать два ввода земли один от арматуры, другой от щитка и измерить потенциал и сопротивление между ними. Вот вопрос, а какой лучше на арматуру зажим поставить? Сварки у меня нет. болтовой зажим нужен какой-то, чтобы землю взять. Обращался в Управляющую компанию в 2017 году - "Исходя из планов на будущее ООО "ГУК-Краснодар" рекомендует Вам при замене внутриквартирной разводки в Вашем жилом помещении заменить внутриквартирную проводку на трех проводную систему электроснабжения с заземляющим проводником" С тех пор прошло уже 6 лет. - Когда будет это будущее и будет ли? В квартире все розетки установлены 3 проводные, вот и думаю сейчас тянуть на кухню, в другую комнату, ванную - трехпроводку или это будут зря потраченные средства?
19.01.2024 в 01:22:43
#7218272
krserv, вы же паять умеете, сделайте соединения на пайке.
19.01.2024 в 01:39:53
#7218275
Dmitry47 написал: krserv, вы же паять умеете, сделайте соединения на пайке.
Dmitry47, не хочу, пайка со временем может разрушиться, лучше тогда гильзами опрессовать, но мне Т-образный соединитель понравился, сейчас его буду искать. Или Орехи - тоже понравилось решение с установкой еще одного зажима с ответвительной части.
А вот на будущее скрутка со сваркой на конце - интересна, если аппарат специально для этого какой-нибудь маленький для точечной сварки сделать. Но на это нужно время и изучение темы. Поэтому не сейчас. Хотя контроллеры для точечной сварки я смотрел на Али, добавил себе в "Избранное" для дальнейшего анализа и изучения темы.
Точечная сварка вообще меня интересует в хозяйстве, если есть такая маломощная и компактная.
19.01.2024 в 01:53:14
#7218277
Похоже у ТС будут распредкоробки на орехах)
При подключении к арматуре заинтересовала методика одевания гильзы на арматуру, материал гильзы и способ обжима на арматурной стали) Также не раскрыт вопрос обрыва общего нуля при двухпроводном питании)
19.01.2024 в 02:36:10
#7218285
krserv,да с чего вдруг пайка может разрушиться? Разрушение если и возможно то только с применением кислоты или легкоплавких припоев. По мне пайка это самое надёжное соединение, но и самое муторное. Я лично все паяю. Самые компактные соединения.
19.01.2024 в 03:15:49
#7218287
BV написал: Похоже у ТС будут распредкоробки на орехах)
Вообще не будет, замажу два ореха в штробу - вот и распредкоробка, а если влезут, то и коробку могу поставить - только одну, которую и обсуждаем. А то, что соединение на винтах должно быть обслуживааемое, я раньше по молодости соединения проводки в некоторых местах делал на клеммниках Legrand, когда они были популярны и не было еще Wago в распространении. Сейчас через десятки лет смотрел эти соединения, ничего в них не ослабло, никуда никая текучесть алюминия не утекла. И Орехи вот в щитках висят годами, ничего с ними не происходит. Затянуть хорошо на 4 винта и будет это соединение вечным, до следующей замены проводки.
19.01.2024 в 03:25:50
#7218288
BV написал: Также не раскрыт вопрос обрыва общего нуля при двухпроводном питании)
Вы прекрасно знаете, что между фазой и нулем в квартирах может оказаться напряжение 380 в, если обгорит общий ноль от подстанции 3 фазного напряжения. Нет смысла вникать в теорию трехфазного подключения и распределения нагрузок по дому. Возможно я не правильно выразился между нейтралью и фазой. Ноль у электриков и нейтраль понятия кажется разные. У меня нет времени чтобы изучить терминологию PE; PN и т.д. извините, я по потребительскому обсуждаю в данном случае. Но обещаю разобраться с терминологией позже, если понадобится.
19.01.2024 в 03:27:17
#7218289
BV написал: При подключении к арматуре заинтересовала методика одевания гильзы на арматуру,
не надо ерничать, разговор был про зажимы, типа как к СИП подключают и т.д. Т.е чем арматуру зажать можно, чтобы контакт хороший получить без сварки? Арматура тоже разная в стенах, обычно 4; 6 и 10 мм, какую найду подходящую, но 10 мм она не гладкая, а ребристая, которую я встречаю, а вот 4 или 6 мм эта проволока гладкая. Мне кажется к ней лучше будет подключиться.Вот буду в кабинете проводку везти найду возле встроенного щитка арматуру, там она попадалась, когда я щиток встраивал, посмотрим что есть там.
19.01.2024 в 08:45:30
#7218306
BV написал: Рука-лицо :killyourselfbywall:
BV, да ладно вам, он всегда такой был :popcorn Удивляюсь, что вы взялись кормить троля, вступая с ним в диалог.
19.01.2024 в 15:34:59
#7218379
Радио, если человек делает для себя проводку, не являясь электриком и просит советов у профессионалов - он Троль... Я тут о Вас положительно отзывался и благодарен Вашим прошлым советам, когда Вы мне рекомендовали Электромеханическое УЗО IEK - на 10mA - Все куплено и давно работает. Также по Вашему ранее совету в выборе я купил РКН Меандр, тоже работает уже несколько лет. И спасибо Вам за советы... Мои фото с квартиры подтверждают, что я не только говорю здесь, но и делаю то, что говорю...
19.01.2024 в 15:51:04
#7218387
К Вам как к земляку, который больше может знать по этому вопросу, хочу спросить: из переписки с ГУК-Краснодар в 2017г."Исходя из планов на будущее ООО "ГУК-Краснодар" рекомендует Вам при замене внутриквартирной разводки в Вашем жилом помещении заменить внутриквартирную проводку на трех проводную систему электроснабжения с заземляющим проводником" С тех пор прошло уже 6 лет. - Когда будет это будущее и будет ли? Есть ли в Краснодаре какие-то требования на муниципальном уровне к Управляющим компаниям, обязательные программы модернизации по переводу старого жилого фонда на трехпроводную систему электроснабжения конечного потребителя? Т.е в 2017 году ходили слухи на форумах и в Интернете, что есть какие-то постановления, указания о централизованных изменениях, или этого не было, и мне только так кажется?
19.01.2024 в 16:29:26
#7218399
krserv, программа существует, НО .... домов слишком много и делают на ..... по другому это не назавёшь, а матом здесь низя выражаться.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.01.2024 в 16:31:21
#7218400
krserv написал:
Dmitry47 написал: krserv, вы же паять умеете, сделайте соединения на пайке.
Dmitry47, не хочу, пайка со временем может разрушиться, лучше тогда гильзами опрессовать, но мне Т-образный соединитель понравился, сейчас его буду искать. Или Орехи - тоже понравилось решение с установкой еще одного зажима с ответвительной части.
А вот на будущее скрутка со сваркой на конце - интересна, если аппарат специально для этого какой-нибудь маленький для точечной сварки сделать. Но на это нужно время и изучение темы. Поэтому не сейчас. Хотя контроллеры для точечной сварки я смотрел на Али, добавил себе в "Избранное" для дальнейшего анализа и изучения темы. Точечная сварка вообще меня интересует в хозяйстве, если есть такая маломощная и компактная.
krserv, мне понравилась идея с сжимами "Орех" У739М - уже заказал их. Поставлю дополнительно в них грайвер-шайбы, но хочу их поместить в штробу, чтобы было постоянное необслуживаемое соединение. Может действительно, для надежности сделать в сжиме еще перемычку пайкой. Или и так там зажмет намертво? В межэтажных щитках такие Орехи годами стоят и не горят, во всяком случае на нашем этаже в доме без проблем. Или поставить распред.коробку и поместить в нее эти два сжима? Посмотрел другие сжимы в Интернете, все они не вызывают доверия - китайские - просто болтами прижимают провод, без пластин обхватывающих. Поэтому лучше чем "Орехи" ничего не нашел.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий