27.12.2023 в 16:34:34
ВикторДуб написал:
СтранникXXI написал: Кроме того:
Это никак не свидетельствует о реальной работоспособности этих изделий. Моделей УЗДП несколько, не только Эколайт Ни одно из этих изделий не сертифицировано по ГОСТ 62606-2016.
Мне симпатичен ваш консерватизм при виде чего-то нового в нашем Отечестве.
В любом "новом" только тогда есть смысл, когда оно работает как должно.
27.12.2023 в 16:41:40
dokar Искал, не нашёл этой информации.
Была довольно большая статья в виде дневника одного любознательного товарища.
27.12.2023 в 16:42:08
СтранникXXI написал: В любом "новом" только тогда есть смысл, когда оно работает как должно.
Тут нюансы есть. Часто срабатывание, это косяки УЗДП или защищаемого эл.хозяйства? Народ, в массе своей, последнее бросил на произвол судьбы...
27.12.2023 в 16:58:32
ВикторДуб написал: Часто срабатывание, это косяки УЗДП или защищаемого эл.хозяйства?
Может быть, как и первое, так и второе, а определить из-за чего конкретно - из имеющихся инструментов нет.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.12.2023 в 17:12:20
MaSeVi написал: Может быть, как и первое, так и второе, а определить из-за чего конкретно - из имеющихся инструментов нет.
А если, тупо практикой воспользоваться? :) Т.е. включили УЗДП без приборов посмотрели, добавляем по очереди, смотрим...
27.12.2023 в 17:15:38
ВикторДуб написал: А если, тупо практикой воспользоваться? :) Т.е. включили УЗДП без приборов посмотрели, добавляем по очереди, смотрим...
Если у Вас есть время на всё это (а его очень много понадобится) - ради бога.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.12.2023 в 17:29:42
ВикторДуб написал:
MaSeVi написал: Может быть, как и первое, так и второе, а определить из-за чего конкретно - из имеющихся инструментов нет.
А если, тупо практикой воспользоваться? :) Т.е. включили УЗДП без приборов посмотрели, добавляем по очереди, смотрим...
... и ничего не происходит. А через час-два-три опять срабатывание. Что дальше? И хорошо, если Вы дома. А если срабатывание произошло в Ваше отсутствие, и отключился холодильник/септик/котел (нужное подчеркнуть)? При этом причин срабатывания может быть вагон и маленькая тележка. Например, одна из основных проблем эколайтовского УЗИСа (вероятно, и других тоже) состоит в том, что он плохо различает спектр искрения и искажения, связанные с гармониками, которые в достаточном количестве порождает любой импульсный БП. Не говоря уже о банальном глюке при самотестировании. И прочая, и прочая, и прочая... Но если Вы хотите поэкспериментировать на себе - кто ж запретит-то? ;)
27.12.2023 в 17:40:41
СтранникXXI написал: Но если Вы хотите поэкспериментировать на себе - кто ж запретит-то?
Вот именно.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.12.2023 в 17:54:23
ВикторДуб,
ВикторДуб написал:
MaSeVi написал: Может быть, как и первое, так и второе, а определить из-за чего конкретно - из имеющихся инструментов нет.
А если, тупо практикой воспользоваться? :) Т.е. включили УЗДП без приборов посмотрели, добавляем по очереди, смотрим...
ВикторДуб, У меня есть деволтовская зарядка для аккумуляторов. конкретно стреляет, когда её втыкаешь в розетку,( некоторые испытывают легкий шок) что я думаю, её можно на 1 место поставить. )))