BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125226

12.04.2024 в 14:39:20

Олегович, с учетом всего вышесказанного:

  • из многих зол выбирать меньшее - и делать либо увеличение диаметра стояка на размер-два, либо увеличение на месте верхнего
  • термо клапан выбирать 3/4 с максимальным Kv maks (не Kvs - этот со снятой головой) ну хотя бы Данфосс, есть и те, у которых побольше, но на вскидку не помню
  • если низ-низ - на 1-2 секции больше в сравнении с диагональ.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

12.04.2024 в 18:20:07

BV написал: увеличение диаметра стояка на размер-два

Неужели в этой двухтрубке такая скорость теплоносителя, что стоит учитывать трение на участке в полметра?

BV написал: увеличение на месте верхнего

Другое дело. В идеале коническими переходами - выше верхнего тройника и между двумя тройниками.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

12.04.2024 в 18:23:48

BV написал: на 1-2 секции больше

В ситуации, когда ничего не понятно, проще выбрать сразу 14 секций. :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125226

12.04.2024 в 19:06:55

ВТБ!, суть в том чтобы развязать два кольца циркуляции. Ну примерно как гидрострелка

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5069

13.04.2024 в 01:25:59

BV написал: из многих зол выбирать меньшее - и делать либо увеличение диаметра стояка на размер-два, либо увеличение на месте верхнего

а зачем? я просто весь 2020й год монтировал с расширениями напротив верхнего и пришлось 3 квартиры переделать. И не понятно то ли изза низкой скорости циркуляции не хватает чтобы создать повышенное давление в верхний отвод, то ли турбуленция вызывает непрогнозируемое поведение теплоносителя, из квартиры заказчика в сезон отопления в компании с жэковских слесарей не сделаешь испытательный полигон)

в то же время много раз в сталинках при несмещенном незауженном байпасе монтировал радиаторы и с разными термостатами (Валтек и Данфос) и никто ни разу не пожаловался что плохо греют радиаторы...Хотя в сталинках вроде везде верхний розлив...

Кстати в этот раз можно будет потренироваться и в случае негатива изменить схему так как всего 2 радиатора и квартира без ремонта, плюс живем в России, топят до лета)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125226

13.04.2024 в 08:46:17

Расширение лишь немного помогает гравитации в радиаторе.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

13.04.2024 в 08:54:35

Олегович написал: а зачем? я просто весь 2020й год монтировал с расширениями напротив верхнего и пришлось 3 квартиры переделать.

Речь о расширении не вместо несмещённого незауженного стояка, а вместе с ним.

Олегович написал: И не понятно то ли изза низкой скорости циркуляции не хватает чтобы создать повышенное давление в верхний отвод, то ли турбуленция вызывает непрогнозируемое поведение теплоносителя

Именно поэтому конические переходы - чтобы не терять ни миллиметра водяного столба. :)

P.S. И обучить заказчика, как снять термоголовку и как накрутить декоративный колпачок, чтобы он не нажимал на шток.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125226

13.04.2024 в 09:38:37

ВТБ!, в валтек невозможно одеть колпачок не прижимая шток

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5069

19.04.2024 в 13:53:18

Двухтрубка воскресла, воистину воскресла!

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5069

20.04.2024 в 23:09:10

редкий случай когда можно было позволить поэксперементировать

!#[https://youtu.be/VFwRUkGEvsM?si=j9RSZ3mxf7jIld9v]

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5069

21.04.2024 в 15:05:56

жаль что никому не интересен последний открытый для меня вопрос в монтаже радиаторов на ЦО МКД) . Вообщем опытным путем установил, что лучший прогрев без клапана, потом Валтек, потом Данфосс RTR-G без термоголовки даже. Радиатор на кухне греет вообще идеально, отводы примерно 50см, в комнате отводы чуть больше метра, греет чуть слабее чем стояк, но радиаторы пока в пленке и Т-стояка примерно 45гр.С. Вообщем не Ташкент но никто не замерзнет, особенно с учетом того что на 16м2 12 секций супремо. Эксперементировать с расширением напротив верхннего отвода не стал, мне хватило переделанных по гарантии 3х квартир смонтированных в 2020м году.

И еще странный момент, на который у меня не хватает знаний, это то что при запуске именно в комнате горячее сначала нижний отвод, даже если первым открыть верхний кран, потом температура верхнего отвода повышается а нижнего снижается. В кухне сразу топчик, странно, неужели на двухтрубке могут быть п-образные стояки...?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.