22.04.2024 в 21:22:16
BV написал: Ну а в низ-низ воду гоняет циркуляция насоса. И она намного больше гидравлики.
в данной переделке двхтрубки в однотрубку я посчитал делать по схеме низ-низ не вариант, так как пришлось бы смещать и заужать байпас, тем самым ухудшать гидравлику всего стояка.
22.04.2024 в 23:29:06
Олегович, в 2х трубке скорости меньше и кверху уменьшаются, если лежаки внизу. И если уж выбирать по гидравлике - то обратную диагональ. Вообще если за эстетикой и регулировкой не гнаться - самое то конвектор из ДУ 20 с пластинами хоть на 1м этаже. Но на убитой и на последних - может быть так, что вообще ловить нечего и ничем.
23.04.2024 в 09:34:36
Олегович написал: пришлось бы смещать и заужать байпас, тем самым ухудшать гидравлику всего стояка
Достаточно было бы сместить, заужать и не требуется. Если организовать байпас между двумя тройниками под приварку, то гидравлическое сопротивление стояка увеличится умеренно.
А когда точно известно, что теплоноситель движется снизу вверх...
23.04.2024 в 17:40:39
в чате дома создал опрос, за 2 дня из 44х проголосовавших у 5х не греют отопительные приборы
Конвекторы от строителей не имеют термостата сбоку, как на фото ниже
и подключены только на шаровые краны. Балансировка выполнялась путем прожига маленького отверстия в месте приварки отвода обратки...молодцы застройщики, и сами сэкономили, и таким как я дали заработать. а с учетом негреющего биметалла и не раз.
похожая ситуация была в разговоре с одним аварийщиком, который мне сказал что всегда делают заготовки и низ-низ никогда не подключают. На мой вопрос а как же в панельных домах где почти везде нижняя подача - "ну видишь как здорово, еще и тебе дадим подзаработать :yu: ".
Вообще-то для повышения ВВП отводы надо всегда сверху конвектора приваривать к обратке, снизу к подаче, первые кто будут менять будут на них ориентироваться, как в этом доме, и путать. По гарантии переделывать не будут, потому что делали все правильно - как строители. Вторые уже будут разбираться где подача, где обратка, ну и третьи будут делать из двухтрубки однотрубку. Собственнику деваться не куда, не хочешь мерзнуть - плати.
23.04.2024 в 22:05:30
будут делать из двухтрубки однотрубку.
И главное, что такая последовательная переделка не навредит остаточной балансировке в двух трубке, поскольку скорость разностной циркуляции теплоносителя в итоге и у них возрастет.
24.04.2024 в 14:39:24
скорость разностной циркуляции
Что это?)
25.04.2024 в 18:59:52
BV, Т9, насосной)
25.04.2024 в 21:17:05
Тут клинический случай
27.04.2024 в 15:04:29
BV, теперь понял)
16.10.2024 в 15:42:07
когда двухтрубка не убита и смонтировано правильно, даже 3й радиатор от стояка полностью горячий, проверено вчера лично после монтажа
12.11.2024 в 10:59:36
АлекСАН_dr написал 22.12.2023 в 20:43
парового отопления не существовало в том смысле что по трубам циркулировал пар
Вероятно, Вы перепутали "центральное паровое отопление" с паровым отоплением.
Конечно, от парового отопления жилых домов паром повышенного давления давным-давно отказались. Системы с атмосферным давлением скорее всего доживают своё в старых зданиях (не у нас и не МКД). А вакуум-паровые системы вполне могли бы конкурировать с водяным отоплением - с технической точки зрения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.