23.12.2023 в 13:39:59
Всем доброго дня! Мучает один вопрос: поставил на пнд трубу 32 мм (ввод воды в частный дом) латунный фитинг такого типа
Все затянул, нигде не течет, НО! потом узнал, что продают отдельно латунные втулки (см. изображение)
, которые надо вставлять внутрь трубы при использовании таких фитингов. Вопрос: насколько критично, что это втулки нет? В принципе простояло уже год, ничего не случилось. ПНД труба толстостенна, толщина стенки 3 мм
23.12.2023 в 15:06:54
мне тоже не понятна эта история, может зависит от времени выпуска фитингов потому как в старом каталоге Itap, так
а в новом уже так
хотя конструктив не изменился, у меня на даче без гильз, но пока еще не эксплуатируется
23.12.2023 в 15:32:20
SL_2 написал: мне тоже не понятна эта история, может зависит от времени выпуска фитингов потому как в старом каталоге Itap, так
а в новом уже так
хотя конструктив не изменился, у меня на даче без гильз, но пока еще не эксплуатируется
SL_2,
смотрите, тут написано что цифрой 6 обозначена liner for pipes type s5. Т.е. вставка для труб типа S5. На этом сайте
23.12.2023 в 15:34:16
т.е. вывод такой - гильзу ставим в трубу с тонкой стенкой
23.12.2023 в 17:35:41
Alex-dv написал: поставил на пнд трубу 32 мм
Если не потекло сразу, то куда оно денется при внутреннем давлении. Какая толщина стенки трубы?
Alex-dv написал: ПНД труба толстостенна, толщина стенки 3 мм
По ГОСТ 32415-2013 для ПНД (PE 80/PE 100) это и есть S5 (SDR 11).
Логично предположить, что с тонкостенными ПНД (S 6.3/S 8) применение металлического фитинга просто лишено смысла - они рассчитаны на умеренное давление.
23.12.2023 в 23:21:30
ПНД трубы бывают с разной толщиной стенки. SDR - отношение диаметра к толщине. Больше SDR - тоньше стенка. Эти втулки для трубы со стенкой 2. Для 32-й трубы SDR 17. 32:17=1,88. Если труба толстостенная SDR 13, втулка не влезет. SDR указано на маркировке трубы. Если у вас SDR 17, то втулку не поздно поставить. Нужна ли она? Если стоит там, где возможны гидроудары (насос-ввод в систему), то да.
24.12.2023 в 12:19:16
АлекСАН_dr написал: Эти втулки для трубы со стенкой 2.
На картинке указана S5 (SDR 11) - это ПНД 32 со стенкой 3 мм. А ПНД 32 со стенкой 2 мм - это S8 (SDR 17).
25.12.2023 в 02:21:47
ВТБ! написал:
АлекСАН_dr написал: Эти втулки для трубы со стенкой 2.
На картинке указана S5 (SDR 11) - это ПНД 32 со стенкой 3 мм. А ПНД 32 со стенкой 2 мм - это S8 (SDR 17).
ВТБ!,
Теперь стало более понятно про параметр s. на этом сайте есть информация, что гильзы в трубах со стенкой 2 болтаются и что латунные фитинги рассчитаны только на трубы со стенкой 3.
25.12.2023 в 04:29:56
Alex-dv написал: и что латунные фитинги рассчитаны только на трубы со стенкой 3.
Поэтому приходится выискивать такие трубы. Однажды наблюдал, как в роли вставки использовали резьбовой участок латунного ниппеля. Ниппель вкручивался в трубу до шестигранника и обрезался ножовкой по краю трубы.
25.12.2023 в 10:26:50
Alex-dv написал: латунные фитинги рассчитаны только на трубы со стенкой 3
Почему только? Можно со стенками толще без вставки.
25.12.2023 в 11:18:39
ВТБ!, Да, согласен. Оказывается бывает 32-ая труба со стенкой 3.6 мм, т.е. SDR 9 или S4.