Аватар пользователя
Dimokulusss

Местный

Регистрация: 20.09.2016

Москва

Сообщений: 16

28.12.2023 в 14:35:57

Добрый день, Tim Zeissler 1039 Вот так подключили. Подача с котла сверху справа, отвод снизу справа. Поставили друг за другом. За теплым полом байпас тупиковый ставить не стали - сочли что контура пола хватит, чтобы охлаждать насос. Запустили: насос греется, изначально «обратка» на контуре теплого пола греется как и трубы пола, а вот верхняя труба коллектора, до установки контура она была подачей - холодная. Обратка к котлу и байпасная на балансировочный узел - горячие. Сняли термоголову, при 30гр (на сколько помню) все идет в байпас (обратка на котел закрыта), при 70 наоборот. При условно 50гр - пополам. При 50 такая же картина если его перевернуть (думали может не правильное положение поставили трехходовой с термоголовой). Перекинули капилярную трубку наверх, там типа похолоднее (тк пол труба наверху холодный) - как будто ничего не поменялось толком. Думаем: может надо долго ждать пока все прогреется или насос слабый и его «перебивает» насос котла? Может кто посмотрит, может какую явную ошибку сделали? Думали насос после коллектора пола поставить, как все делают, но там стена - не влезает он, только поворачивать. Ну и естественно не показывают поплавки регуляторов, тк теперь как я понимаю «подача» формально стала снизу, а «обратка» теплого пола типа сверху (перекрещение), а терморегуляторы для подачи (ниппель с потоком вниз должен идти, а его жидкость как бы толкает снизу) - стоят тупо наверху все в нуле.

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

28.12.2023 в 14:44:30

Dimokulusss, Ну а что те, кто монтировал то что говорят? :) Аномалия природы? :)

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.12.2023 в 15:21:50

Dimokulusss, а радиаторы с термоголовками в помещениях с тёплыми полами имеются?

0
Аватар пользователя
Торанага

Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 222

28.12.2023 в 15:40:18

Dimokulusss написал: «подача» формально стала снизу, а «обратка» теплого пола типа сверху

Ну да. Поменять, наверное, не так-то просто...

0
Аватар пользователя
Dimokulusss

Местный

Регистрация: 20.09.2016

Москва

Сообщений: 16

28.12.2023 в 16:21:27

Vlad Crush, Я сам монтировал) Вот поискал, вроде такой же коллектор как мой и разбирают ошибки. Если верить ему: я перепутал местами байпасный этот коллектор смесительный и термоловки узел (который по их видео в разборе и по «правильным» их схемам 2 и 3 стоят на подаче).

И если в этом моя ошибка, то я могу оставить как есть, перевернув насос и перепаяв обратку с подачей у котла - тогда и регуляторы с поплавками будут работать, опуская поплавок вслед за потоком (схема вторая станет моей). Подскажите все же термоголовка или смесительный узел должны стоять на подаче с котла? Спасибо

https://yandex.ru/video/touch/preview/8604729390603857657

0
Аватар пользователя
Dimokulusss

Местный

Регистрация: 20.09.2016

Москва

Сообщений: 16

28.12.2023 в 17:25:32

Торанага,

Торанага написал:

Dimokulusss написал: «подача» формально стала снизу, а «обратка» теплого пола типа сверху

Ну да. Поменять, наверное, не так-то просто...

Торанага, Имеете ввиду, что верхний каждый термодатчик перекрутить на нижнюю коллекторную трубу вместо вентелей? Я думал, где терморегуляторы из-за ниппеля длиннее (там даже такая металическая наставочка перед трубами). Я просто сам не собирал. А коллектора уже точно не поменять - не хватит длин труб пола, сильно обрезали.

0
Аватар пользователя
Dimokulusss

Местный

Регистрация: 20.09.2016

Москва

Сообщений: 16

28.12.2023 в 17:30:49

cineman, Нет, это по сути единственная термоголовка на все три этажа и теплый пол

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

28.12.2023 в 18:09:00

Dimokulusss написал: Нет, это по сути единственная термоголовка на все три этажа и теплый пол

Dimokulusss, и сколько метров трубы в одном контуре?

0
Аватар пользователя
Dimokulusss

Местный

Регистрация: 20.09.2016

Москва

Сообщений: 16

28.12.2023 в 18:13:28

АлекСАН_dr написал:

Dimokulusss написал: Нет, это по сути единственная термоголовка на все три этажа и теплый пол

Dimokulusss, и сколько метров трубы в одном контуре?

АлекСАН_dr, даже не знаю. Пол метров 85кв, 8 петель

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24610

28.12.2023 в 18:17:50

Dimokulusss написал: А коллектора уже точно не поменять

Местами поменять никак? Все соединения разъёмные?

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

28.12.2023 в 19:23:59

Dimokulusss написал: Нет, это по сути единственная термоголовка на все три этажа и теплый пол

Было бы очень смешно, если бы не было так грустно.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.12.2023 в 19:41:29

Dimokulusss написал: cineman, Нет, это по сути единственная термоголовка на все три этажа и теплый пол

Dimokulusss, радиаторов в доме нет?

0
Аватар пользователя
SamTwo

Местный

Регистрация: 08.06.2019

Иркутск

Сообщений: 44

28.12.2023 в 20:56:22

Dimokulusss, Вы подключили неправильно. Подача с обраткой перепутаны. В инструкции ведь указаны способы подключения

0
Аватар пользователя
Dimokulusss

Местный

Регистрация: 20.09.2016

Москва

Сообщений: 16

28.12.2023 в 22:03:15

SamTwo написал: Dimokulusss, Вы подключили неправильно. Подача с обраткой перепутаны. В инструкции ведь указаны способы подключения

SamTwo, Спасибо, но вы имеете ввиду пола самого? (Это я понимаю). Или с котла? Но судя по вашей фото у меня также как у вас все:балансировочный на подаче, термоголовы узел на обратке в котел. Ну и насос в вашем случае получается вверх?

То есть по сути схема два на этой картинке. С той лишь разницей, что у вас (как и у меня) балансировочный узел на подаче с котла, а термоголовки узел на обратке в котел (а у них на схеме, если посмотрите ровно наоборот). Вот и возник у меня вопрос что куда ставить

0
Аватар пользователя
Dimokulusss

Местный

Регистрация: 20.09.2016

Москва

Сообщений: 16

28.12.2023 в 22:05:05

Vlad Crush написал:

Dimokulusss написал: Нет, это по сути единственная термоголовка на все три этажа и теплый пол

Было бы очень смешно, если бы не было так грустно.

Vlad Crush, Так вы по делу если можно говорите. У меня даже чисто пол не работает нормально, даже без этажей. У меня по сути простой вопрос: трехходовой узел с термоголовй в такой схеме подключения ставится на подачу с котла или на обратку на котеля?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу