Добрый день, Tim Zeissler 1039 Вот так подключили. Подача с котла сверху справа, отвод снизу справа. Поставили друг за другом. За теплым полом байпас тупиковый ставить не стали - сочли что контура пола хватит, чтобы охлаждать насос. Запустили: насос греется, изначально «обратка» на контуре теплого пола греется как и трубы пола, а вот верхняя труба коллектора, до установки контура она была подачей - холодная. Обратка к котлу и байпасная на балансировочный узел - горячие. Сняли термоголову, при 30гр (на сколько помню) все идет в байпас (обратка на котел закрыта), при 70 наоборот. При условно 50гр - пополам. При 50 такая же картина если его перевернуть (думали может не правильное положение поставили трехходовой с термоголовой). Перекинули капилярную трубку наверх, там типа похолоднее (тк пол труба наверху холодный) - как будто ничего не поменялось толком. Думаем: может надо долго ждать пока все прогреется или насос слабый и его «перебивает» насос котла? Может кто посмотрит, может какую явную ошибку сделали? Думали насос после коллектора пола поставить, как все делают, но там стена - не влезает он, только поворачивать. Ну и естественно не показывают поплавки регуляторов, тк теперь как я понимаю «подача» формально стала снизу, а «обратка» теплого пола типа сверху (перекрещение), а терморегуляторы для подачи (ниппель с потоком вниз должен идти, а его жидкость как бы толкает снизу) - стоят тупо наверху все в нуле.