cineman
cineman
Старожил

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.12.2023 в 19:41:29

Dimokulusss написал: cineman, Нет, это по сути единственная термоголовка на все три этажа и теплый пол

Dimokulusss, радиаторов в доме нет?

0
SamTwo
SamTwo
Новичок

Регистрация: 08.06.2019

Иркутск

Сообщений: 44

28.12.2023 в 20:56:22

Dimokulusss, Вы подключили неправильно. Подача с обраткой перепутаны. В инструкции ведь указаны способы подключения

0
Dimokulusss
Dimokulusss
Новичок

Регистрация: 20.09.2016

Москва

Сообщений: 16

28.12.2023 в 22:03:15

SamTwo написал: Dimokulusss, Вы подключили неправильно. Подача с обраткой перепутаны. В инструкции ведь указаны способы подключения

SamTwo, Спасибо, но вы имеете ввиду пола самого? (Это я понимаю). Или с котла? Но судя по вашей фото у меня также как у вас все:балансировочный на подаче, термоголовы узел на обратке в котел. Ну и насос в вашем случае получается вверх?

То есть по сути схема два на этой картинке. С той лишь разницей, что у вас (как и у меня) балансировочный узел на подаче с котла, а термоголовки узел на обратке в котел (а у них на схеме, если посмотрите ровно наоборот). Вот и возник у меня вопрос что куда ставить

0
Dimokulusss
Dimokulusss
Новичок

Регистрация: 20.09.2016

Москва

Сообщений: 16

28.12.2023 в 22:05:05

Vlad Crush написал:

Dimokulusss написал: Нет, это по сути единственная термоголовка на все три этажа и теплый пол

Было бы очень смешно, если бы не было так грустно.

Vlad Crush, Так вы по делу если можно говорите. У меня даже чисто пол не работает нормально, даже без этажей. У меня по сути простой вопрос: трехходовой узел с термоголовй в такой схеме подключения ставится на подачу с котла или на обратку на котеля?

0
cineman
cineman
Старожил

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.12.2023 в 22:30:24

Dimokulusss написал: У меня по сути простой вопрос: трехходовой узел с термоголовй в такой схеме подключения ставится на подачу с котла или на обратку на котеля?

Вы уже признайтесь, есть ли в доме радиаторы, и какой природы котёл?

0
Dimokulusss
Dimokulusss
Новичок

Регистрация: 20.09.2016

Москва

Сообщений: 16

28.12.2023 в 22:51:51

cineman написал:

Dimokulusss написал: У меня по сути простой вопрос: трехходовой узел с термоголовй в такой схеме подключения ставится на подачу с котла или на обратку на котеля?

Вы уже признайтесь, есть ли в доме радиаторы, и какой природы котёл?

cineman, В доме три этажа радиаторов. В целом все без всяких доп систем более менее работало и работает, просто зимой пол прохладный и тяжело прогреть все этажи, если вдруг выстудить котел - все по физике тепло на верхние этажи идет. Стоит витопенд 100 30кВт. Воти решили поставить на теплый пол этот коллектор в надежде что он чуть усилит циркуляцию в полу, тк туда фактически не приходит тепло.

0
cineman
cineman
Старожил

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.12.2023 в 23:08:15

Dimokulusss, на радиаторах вообще нет термоголовок? Спрашиваю потому, что эта хрень, что Вы купили, должна содержать на каждом контуре термический привод, управляемый от комнатного термостата. Это такой набор для жителя тёплого средиземья, который решил пристроить к существующему дому с котлом дополнительную площадь и отапливать её одними полами. Но идиоты-продаваны начали это завозить к нам и даже устраивать семинары для идиотов-водопроводчиков о правильности применения этой фигни. Ещё раз прошу напрячься и ответить, есть ли на радиаторах термоголовки? Если они есть, то не получится доукомплектовать эту смесительную хрень до полной схемы. Не получится потому, что комнатыне термостаты будут конфликтовать с радиаторами. Это посложнее, чем коллекторы поменять местами. Хитрые продаваны уже поняли, что возят хрень не северную ни разу, и заказали специальный комбинированный термостат, что должен решить конфликт регулирования. И цена его 4200 руб на каждую комнату.

0
Dimokulusss
Dimokulusss
Новичок

Регистрация: 20.09.2016

Москва

Сообщений: 16

28.12.2023 в 23:15:26

cineman написал: Dimokulusss, на радиаторах вообще нет термоголовок? Спрашиваю потому, что эта хрень, что Вы купили, должна содержать на каждом контуре термический привод, управляемый от комнатного термостата. Это такой набор для жителя тёплого средиземья, который решил пристроить к существующему дому с котлом дополнительную площадь и отапливать её одними полами. Но идиоты-продаваны начали это завозить к нам и даже устраивать семинары для идиотов-водопроводчиков о правильности применения этой фигни. Ещё раз прошу напрячься и ответить, есть ли на радиаторах термоголовки? Если они есть, то не получится доукомплектовать эту смесительную хрень до полной схемы. Не получится потому, что комнатыне термостаты будут конфликтовать с радиаторами. Это посложнее, чем коллекторы поменять местами. Хитрые продаваны уже поняли, что возят хрень не северную ни разу, и заказали специальный комбинированный термостат, что должен решить конфликт регулирования. И цена его 4200 руб на каждую комнату.

cineman, Нет. Ни на одном радиаторе нет ни индивидуального термостата (только ручные вентили), ни общекомнатных. Тот что на этом контуре теплого пола - единственный терморегулятор во всем доме.

0
cineman
cineman
Старожил

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

29.12.2023 в 00:17:20

Dimokulusss, всё с точностью неправильно. Этот дом стоит продать.

0
Dimokulusss
Dimokulusss
Новичок

Регистрация: 20.09.2016

Москва

Сообщений: 16

29.12.2023 в 00:49:34

cineman, Себя продай.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Старожил

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

29.12.2023 в 15:35:36

Dimokulusss написал: Так вы по делу если можно говорите.

Пожалуйста. Сделайте грамотный проект и переделайте всю систему в соответствии с этим проектом. Всегда и везде и во всём так делается в жизни. Если же вы хотите, чтобы к вам пришел волшебник, взмахнул волшебной палочкой и всё само собой стало хорошо, то это несбыточные мечты. И смысла нет про эти фантазии писать.

У вас когда автомобиль не работает, вы на автосервис едете или волшебника вызываете?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.