28.12.2023 в 22:30:24
Dimokulusss написал: У меня по сути простой вопрос: трехходовой узел с термоголовй в такой схеме подключения ставится на подачу с котла или на обратку на котеля?
Вы уже признайтесь, есть ли в доме радиаторы, и какой природы котёл?
28.12.2023 в 22:51:51
cineman написал:
Dimokulusss написал: У меня по сути простой вопрос: трехходовой узел с термоголовй в такой схеме подключения ставится на подачу с котла или на обратку на котеля?
Вы уже признайтесь, есть ли в доме радиаторы, и какой природы котёл?
cineman, В доме три этажа радиаторов. В целом все без всяких доп систем более менее работало и работает, просто зимой пол прохладный и тяжело прогреть все этажи, если вдруг выстудить котел - все по физике тепло на верхние этажи идет. Стоит витопенд 100 30кВт. Воти решили поставить на теплый пол этот коллектор в надежде что он чуть усилит циркуляцию в полу, тк туда фактически не приходит тепло.
28.12.2023 в 23:08:15
Dimokulusss, на радиаторах вообще нет термоголовок? Спрашиваю потому, что эта хрень, что Вы купили, должна содержать на каждом контуре термический привод, управляемый от комнатного термостата. Это такой набор для жителя тёплого средиземья, который решил пристроить к существующему дому с котлом дополнительную площадь и отапливать её одними полами. Но идиоты-продаваны начали это завозить к нам и даже устраивать семинары для идиотов-водопроводчиков о правильности применения этой фигни. Ещё раз прошу напрячься и ответить, есть ли на радиаторах термоголовки? Если они есть, то не получится доукомплектовать эту смесительную хрень до полной схемы. Не получится потому, что комнатыне термостаты будут конфликтовать с радиаторами. Это посложнее, чем коллекторы поменять местами. Хитрые продаваны уже поняли, что возят хрень не северную ни разу, и заказали специальный комбинированный термостат, что должен решить конфликт регулирования. И цена его 4200 руб на каждую комнату.
28.12.2023 в 23:15:26
cineman написал: Dimokulusss, на радиаторах вообще нет термоголовок? Спрашиваю потому, что эта хрень, что Вы купили, должна содержать на каждом контуре термический привод, управляемый от комнатного термостата. Это такой набор для жителя тёплого средиземья, который решил пристроить к существующему дому с котлом дополнительную площадь и отапливать её одними полами. Но идиоты-продаваны начали это завозить к нам и даже устраивать семинары для идиотов-водопроводчиков о правильности применения этой фигни. Ещё раз прошу напрячься и ответить, есть ли на радиаторах термоголовки? Если они есть, то не получится доукомплектовать эту смесительную хрень до полной схемы. Не получится потому, что комнатыне термостаты будут конфликтовать с радиаторами. Это посложнее, чем коллекторы поменять местами. Хитрые продаваны уже поняли, что возят хрень не северную ни разу, и заказали специальный комбинированный термостат, что должен решить конфликт регулирования. И цена его 4200 руб на каждую комнату.
cineman, Нет. Ни на одном радиаторе нет ни индивидуального термостата (только ручные вентили), ни общекомнатных. Тот что на этом контуре теплого пола - единственный терморегулятор во всем доме.
29.12.2023 в 00:17:20
Dimokulusss, всё с точностью неправильно. Этот дом стоит продать.
29.12.2023 в 00:49:34
cineman, Себя продай.
29.12.2023 в 15:35:36
Dimokulusss написал: Так вы по делу если можно говорите.
Пожалуйста. Сделайте грамотный проект и переделайте всю систему в соответствии с этим проектом. Всегда и везде и во всём так делается в жизни. Если же вы хотите, чтобы к вам пришел волшебник, взмахнул волшебной палочкой и всё само собой стало хорошо, то это несбыточные мечты. И смысла нет про эти фантазии писать.
У вас когда автомобиль не работает, вы на автосервис едете или волшебника вызываете?
29.12.2023 в 15:39:03
Dimokulusss написал: У меня по сути простой вопрос: трехходовой узел с термоголовй в такой схеме подключения ставится на подачу с котла или на обратку на котеля?
Хотите, чтобы объяснили вам как сделать полостную операцию по удаления аппендикса, на кухне тупым кухонным ножом в нестерильных условиях и без анестезии? Или всё-таки пойдете в больницу к хирургу?
29.12.2023 в 16:57:20
Vlad Crush, подозреваю, что ТС практикует частичное или полное отключение отопления из соображений экономии. И теплый пол казался средством, ускоряющим разогрев дома. Как же он удивится...
29.12.2023 в 17:46:08
Dimokulusss написал: У меня даже чисто пол не работает нормально, даже без этажей.
Вы же не делали проект. Значит и спрашивайте с того, кто монтировал сам не знает что и как. А если знает, вот с него и спрашивайте.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу