Имеется 1-комнатная квартира со сделанной проводкой от застройщика. Стоит щиток на 12 модулей (IEK ЩРВ-П-12). Вводной 2-полюсный автомат 25 А (schneider ez9f34225) и счетчик находится на площадке в подъезде. Входная мощность 5 кВт. В щитке (в квартире) установлен дифавтомат 25 А, 30мА, тип С schneider EZ9D34625 от него питается реле напряжения Rbuz D40 и от реле питаются 3 автомата тип C (25А, 16А, 16А). На кухню идет кабель 3x4 мм, от коробки на освещение кабель 1,5 мм. В комнату такая же история, идет кабель 2,5 мм, а от коробки на освещение 1,5 мм. Хотелось бы частично переделать электрику в квартире, на более надежную и безопасную (комфорт мне не нужен). По возможности все вместить в щит на 12 модулей. Так как на кухню идет кабель 4 мм., то хочу его оставить и розетки делать от него, а на освещение установить отдельный автомат на 10 А и проложить новую проводку на освещение по всей квартире. Я не электрик, по этому многого не знаю, почитав интернет сделал схему, скажите пожалуйста будет ли все совместимо с таким оборудованием?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16945

30.12.2023 в 17:16:52

Pam_Dmitry, У Вас дом с газом, зачем электрическая варочная панель? Может и отключаться, хоть и необязательно. На автомат 25А (и кабель 4 кв.мм) слишком много всего "навешано". А так базово будет работать.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Pam_Dmitry

Местный

Регистрация: 13.02.2022

Москва

Сообщений: 31

30.12.2023 в 17:25:16

MaSeVi написал: Pam_Dmitry, У Вас дом с газом, зачем электрическая варочная панель? Может и отключаться, хоть и необязательно. На автомат 25А (и кабель 4 кв.мм) слишком много всего "навешано". А так базово будет работать.

MaSeVi, Индукционная удобнее (удобнее убирать, быстрее нагревается, безопаснее) чем газовая и она уже куплена. Посудомойка по большей части будет по ночам работать. Я бы сделал отдельный автомат на духовку, но не хочется запариваться с установкой нового щита. УЗО я правильно подобрал 63 А, ток утечки 30 мА, тип А?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16945

30.12.2023 в 17:32:03

Pam_Dmitry написал: УЗО я правильно подобрал 63 А, ток утечки 30 мА, тип А?

25А достаточно. Можете собирать.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Pam_Dmitry

Местный

Регистрация: 13.02.2022

Москва

Сообщений: 31

30.12.2023 в 18:27:39

MaSeVi написал:

Pam_Dmitry написал: УЗО я правильно подобрал 63 А, ток утечки 30 мА, тип А?

25А достаточно. Можете собирать.

MaSeVi, В интернете кто то пишет, что номинал узо по току должен быть на ступень выше вводного автомата, а другой пишет что номинал узо считается по сумме номиналов автоматов (питаемых от этого узо) умноженной на коэффициент.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

30.12.2023 в 18:54:52

Pam_Dmitry написал:

MaSeVi написал:

Pam_Dmitry написал: УЗО я правильно подобрал 63 А, ток утечки 30 мА, тип А?

25А достаточно. Можете собирать.

MaSeVi, В интернете кто то пишет, что номинал узо по току должен быть на ступень выше вводного автомата, а другой пишет что номинал узо считается по сумме номиналов автоматов (питаемых от этого узо) умноженной на коэффициент.

Pam_Dmitry, а на витринах магазинов пишут "скидка 90%"

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20301

30.12.2023 в 19:14:15

Pam_Dmitry написал:

MaSeVi написал:

Pam_Dmitry написал: УЗО я правильно подобрал 63 А, ток утечки 30 мА, тип А?

25А достаточно. Можете собирать.

MaSeVi, В интернете кто то пишет, что номинал узо по току должен быть на ступень выше вводного автомата, а другой пишет что номинал узо считается по сумме номиналов автоматов (питаемых от этого узо) умноженной на коэффициент.

Pam_Dmitry, Надо же, брехуны ещё и коэффициенты какие-то придумывают . :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

30.12.2023 в 19:20:06

dokar, ну да - про коэффициенты ТС придумал. Хотя если использовать коэфф спроса, например 0.5 - то почему бы и нет?)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16945

30.12.2023 в 19:28:24

Pam_Dmitry написал: В интернете кто то пишет, что номинал узо по току должен быть на ступень выше вводного автомата, а другой пишет что номинал узо считается по сумме номиналов автоматов (питаемых от этого узо) умноженной на коэффициент.

Считается, более-менее, со всякими адекватными коэффициентами в каталогах Hager. А так - это всё, пардон, бесконечная блевотина из интернета. Так-то Вам и 25А не хватит и на одну треть. Если нужно самоуспокоение, то есть СП, где всё показано, как считать. Или Шнейдеровский талмут. Ещё раз: Вы уже всё решили, можете собирать.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20882

30.12.2023 в 21:06:50

Pam_Dmitry написал: Индукционная удобнее (удобнее убирать, быстрее нагревается, безопаснее) чем газовая

Бред, разумеется. С новым годом! :tambourinedance:

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

31.12.2023 в 10:46:31

Radio написал: Бред, разумеется.

Индивидуально. У дочки по её просьбе плиту отключил, на кран навернул заглушку. Школьные годы прожил с газовой плитой, сжиженный из газгольдеров во дворе - как раз напротив нашего подъезда. Врагу не пожелаю. Лет через пятнадцать проложили магистраль, это уже не "- Ужас-ужас!!!", но тоже приятного мало.

А кому-то в самый раз.

0
Аватар пользователя
Damnrider

Местный

Регистрация: 17.06.2023

Яблоновский

Сообщений: 175

31.12.2023 в 11:17:40

Pam_Dmitry, На стиралку лучше поставить диф на 10ма, на схеме укажите сечение кабеля. Щит желательно расширить, не есть хорошо вещать несколько серьёзных устройств на один АВ.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

31.12.2023 в 11:21:26

Damnrider написал: лучше поставить диф на 10ма

Чем лучше?

Напоминаю, что у ТС новый дом, а значит, с пятипроводными стояками и с обязательной ДСУП в сан.узлах.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

31.12.2023 в 11:23:35

Damnrider написал: Pam_Dmitry, На стиралку лучше поставить диф на 10ма, на схеме укажите сечение кабеля. Щит желательно расширить, не есть хорошо вещать несколько серьёзных устройств на один АВ.

Damnrider, чтобы почаще ложно срабатывало? :D

0
Аватар пользователя
Pam_Dmitry

Местный

Регистрация: 13.02.2022

Москва

Сообщений: 31

31.12.2023 в 12:24:08

Damnrider написал: Pam_Dmitry, На стиралку лучше поставить диф на 10ма, на схеме укажите сечение кабеля. Щит желательно расширить, не есть хорошо вещать несколько серьёзных устройств на один АВ.

Damnrider, Стиралка и сушилка будет стоять в прихожей, и кабель к ним 2,5 мм.