dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20466

04.01.2024 в 19:39:59

BV,В щите на этаже так всё чистенько, так миленько, что всё-таки причины с наибольшей вероятностью в ВРУ .

0
Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 707

04.01.2024 в 20:08:42

dokar написал: так миленько, что

Ностальгия берёт. :) АЕ1031 в роли автоматов, пакетники :)

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

04.01.2024 в 21:26:37

BV написал: И если менять - то тоже не стоит)

Когда переделывается распредсеть - часто добавляются потребители, в т.ч. мощные (водогрей, печь...). Поэтому, в подобном случае возможно изменение номиналов АВ.

BV написал: АВ сменить на новые такого же номинала,

В форумах вечно ругают эти АЕ. Если там АЕ 1031-1 - я бы, наверное, голову не морочил, если АЕ 1031-2 - менять. У меня, до недавнего времени были станки выпуска конца 80-х. Там АЕ вполне нормально работали.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

04.01.2024 в 21:40:28

BV написал: И если менять - то тоже не стоит)

Когда переделывается распредсеть - часто добавляются потребители, в т.ч. мощные (водогрей, печь...). Поэтому, в подобном случае возможно изменение номиналов АВ.

BV написал: АВ сменить на новые такого же номинала,

В форумах вечно ругают эти АЕ. Если там АЕ 1031-1 - я бы, наверное, голову не морочил, если АЕ 1031-2 - менять. У меня, до недавнего времени были станки выпуска конца 80-х. Там АЕ вполне нормально работали.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20466

04.01.2024 в 22:29:06

если АЕ 1031-2 - менять Ура! Так вот он -селективный! :a :D

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119570

05.01.2024 в 01:45:26

Поэтому, в подобном случае возможно изменение номиналов АВ.

Это не изменениие номиналов - это изменение схемы и линий. Путаем теплое с мягким.

0
maks1192
maks1192
Новичок

Регистрация: 11.04.2016

Владивосток

Сообщений: 29

08.01.2024 в 11:45:33

На одной из линии как я уже писал 242 вольта. Имею ли я право соединиться именно к этой линии без уведомлений? У меня есть опыт работы с электрикой, потому хочу самостоятельно провести хорошую проводку в кв.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20466

08.01.2024 в 12:20:46

maks1192,
Никакого права у вас переделывать всё, что выше счётчика - нет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119570

08.01.2024 в 12:49:37

maks1192 написал: На одной из линии как я уже писал 242 вольта. Имею ли я право соединиться именно к этой линии без уведомлений? У меня есть опыт работы с электрикой, потому хочу самостоятельно провести хорошую проводку в кв.

maks1192,

  1. Работать под напряжением - плохая идея.
  2. Если у вас уже сгорела часть приборов - логично ждать продолжения.... Если ноль отгорает
  3. .... и переключение не спасет.
  4. Собирайте жильцов, пишите коллективную заявку. Или лично долбите жалобами до победы.

Плюс:

dokar написал: maks1192,
Никакого права у вас переделывать всё, что выше счётчика - нет.

0
maks1192
maks1192
Новичок

Регистрация: 11.04.2016

Владивосток

Сообщений: 29

10.01.2024 в 10:27:34

Ребятки, хочу поделится радостью своей, пришёл домой с работы, включаю ТВ, чувствую что-то отключалось. Отключали свет. Смотрю в реле напряжения - 239 Вольт!

У меня аж реле стало отключаться от превышения напряжения, увеличил порог ;) первое, второе я создавал запрос муниципальному образованию и ответ меня никак не удовлетворил, но сегодня принято решение - "летом этого года планируется полная замена сети в многоквартирном доме".

Благодарю всех за помощь, вы очень нужны этому форуму, даже с психологической точки зрения поддержка есть.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119570

10.01.2024 в 12:25:09

maks1192, проверьте в щите - может перекинули на другую фазу

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу