Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

12.01.2024 в 20:05:30

ВТБ! написал:

jaja написал: даже элементарный контроль шлейфа обеспечить не могут

А если могут?

ВТБ!, если могут это лучше :a

ну и как бы да, датчики с контролем обрыва есть, но редукторы на кранах? ну, самые умненькие по току в цепи сообразят что что-то не так, но это при условии что цепь есть. или может кто-то скорость потока замеряет? изменилась ли она после открытия/закрытия?

имхо, защита от протечек -бесполезная трата денег.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

12.01.2024 в 21:49:55

pankrat написал: Понял так, что практически единственным вариантом реализации является схема с контактором.

Чем не устраивает просто рубильник или автомат? :popcorn

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

12.01.2024 в 22:12:27

jaja написал:

ВТБ! написал:

jaja написал: даже элементарный контроль шлейфа обеспечить не могут

А если могут?

ВТБ!, если могут это лучше :a

ну и как бы да, датчики с контролем обрыва есть, но редукторы на кранах? ну, самые умненькие по току в цепи сообразят что что-то не так, но это при условии что цепь есть. или может кто-то скорость потока замеряет? изменилась ли она после открытия/закрытия?

имхо, защита от протечек -бесполезная трата денег.

jaja, защита всегда обеспечивается не со 100% вероятностью. Следуя логике, похожей на вашу можно сказать, что броня танка совершенно бесполезна, так как есть бронебойные снаряды.) Что при резервировании дисков RAID массивами слабым местом является контроллер.

Имхо, все имеет свою цену, а вероятность отказа 0.000000001 просто имеет большую цену)

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2305

12.01.2024 в 22:47:56

Некоторые приборы не любят обесточивания, как правило всяческие часы, вроде пустяк, а не приятно. Действительно не ясно зачем все обесточивать, фобия забытого утюга, недавний пожар, или крайне долгое регулярное отсутствие людей в квартире. Значит вся проблема вокруг гудящего контактора, но так ли оно страшно?

jaja написал: имхо, защита от протечек -бесполезная трата денег.

Вы так всех рыбов распугаете)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.01.2024 в 11:35:00

pankrat, посмотрите меандровские КМ-11,12,13. В основе конструкции поляризованное реле с 2-мя устойчивыми положениями. Но работает как обычный контактор:подали управляющее напряжение - включился, сняли - выключился.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу