IceCube
IceCube
Новичок

Регистрация: 17.01.2024

Волгоград

Сообщений: 8

18.01.2024 в 10:38:06

Да, термоклапанов нет У соседей, с кем общался, тоже неин

Этажные коллекторы установлены в коридоре этажном) без всякой защиты

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24985

18.01.2024 в 11:10:08

IceCube написал: рифар супремо

Вряд ли радиаторы от застройщика.

Раньше были панельные с нижней подводкой? Тогда неудивительно, что подача с обраткой перепутаны. Тогда

BV написал: Ну не повезло ему с сантехником... Бывает.

0
IceCube
IceCube
Новичок

Регистрация: 17.01.2024

Волгоград

Сообщений: 8

18.01.2024 в 11:34:34

ВТБ!,от застройщика были алюминиевые ogint с такой же боковой подводкой, но вместо 8 секций было 6 (на комнату в 18 кв м) Кстати, насколько помню, тоже неравномерно прогревались

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24985

18.01.2024 в 11:45:16

IceCube

Проверьте направление подачи на всех радиаторах.

Если везде нижнее, удобнее будет переключить коллекторы. Да хоть в коридоре - доступ свободный.

Если одна или две, тогда менять подключение возле них.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119646

18.01.2024 в 14:54:30

IceCube написал: Да, термоклапанов нет У соседей, с кем общался, тоже неин

Этажные коллекторы установлены в коридоре этажном) без всякой защиты

IceCube, жестко у вас застройщик экономит. Гарантия на дом от застройщика еще есть? Можно попробовать вчинить коллективный иск...

0
IceCube
IceCube
Новичок

Регистрация: 17.01.2024

Волгоград

Сообщений: 8

20.01.2024 в 20:13:55

ВТБ! написал: Перекрыть кран на батарею. Дождаться, когда остынет. Открыть кран - и сразу к батарее, проверять.

Проверил: действительно, нижняя подводка с шайбой быстрее нагрелась, чем верхняя... Значит, застройщик напутал с подачей/обраткой...

ВТБ! написал: Если одна или две, тогда менять подключение возле них.

Возле одной тогда поменяем

BV написал: жестко у вас застройщик экономит. Гарантия на дом от застройщика еще есть? Можно попробовать вчинить коллективный иск..

Дому больше 5 лет, застройщик после сдачи дома сразу "обанкротился"

ВТБ! написал: Есть смысл ограничить расход, дельта маловата.

Вот сейчас на двух из трех работающих радиаторов дельта температур по ИПУ составляет 5 градусов (50/45). Так понял, теплоноситель не успевает отдать тепло? Нужно придушить подачу? То есть поставить термоголовки

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119646

20.01.2024 в 20:30:27

IceCube написал: Да, термоклапанов нет У соседей, с кем общался, тоже неин

Этажные коллекторы установлены в коридоре этажном) без всякой защиты

IceCube, если у соседей нет клапанов и вам не надо - на одной "ветке" вместе сидите.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24985

20.01.2024 в 21:27:16

IceCube написал:

ВТБ! написал: Перекрыть кран на батарею. Дождаться, когда остынет. Открыть кран - и сразу к батарее, проверять.

Проверил: действительно, нижняя подводка с шайбой быстрее нагрелась, чем верхняя... Значит, застройщик напутал с подачей/обраткой...

ВТБ! написал: Если одна или две, тогда менять подключение возле них.

Возле одной тогда поменяем

BV написал: жестко у вас застройщик экономит. Гарантия на дом от застройщика еще есть? Можно попробовать вчинить коллективный иск..

Дому больше 5 лет, застройщик после сдачи дома сразу "обанкротился"

ВТБ! написал: Есть смысл ограничить расход, дельта маловата.

Вот сейчас на двух из трех работающих радиаторов дельта температур по ИПУ составляет 5 градусов (50/45). Так понял, теплоноситель не успевает отдать тепло? Нужно придушить подачу? То есть поставить термоголовки

IceCube Желательно иметь возможность регулировать сопротивление. Возможно, ручными вентилями для однотрубной системы. Желательно выйти на дельту хотя бы 12-15 градусов. Если при этом будет холодно, то стоит применить батареи с большим числом секций.

BV написал: если у соседей нет клапанов и вам не надо - на одной "ветке" вместе сидите

Клапаны для двухтрубки определённо не надо, но...

IceCube написал: Ближайший соседний счётчик (за чудом изобретения - гибкой подводкой на отоплении): Расход 0.172, разность 12.7 В данной квартире также жаловались на непрогрев крайних Счётчик за ним: Расход 0.115, разность 16 градусов

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119646

20.01.2024 в 21:36:12

Желательно выйти на дельту хотя бы 12-15 градусов.

С какой целью?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24985

20.01.2024 в 21:45:29

BV написал: С какой целью?

С целью поддержания добрососедских отношений.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.01.2024 в 21:49:58

IceCube написал: Нужно придушить подачу? То есть поставить термоголовки

Душить нужно не одним клапаном с термоголовкой, а двумя. Вторым будет запорный радиаторный клапан, который устанавливают на выходе из радиатора. Разделение удушения на два вентиля будет создавать меньше шума, чем удушение одним вентилем. Шум сможете услышать при установке шарового крана в полузакрытое состояние.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.