Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

19.01.2024 в 01:28:09

АлекСАН_dr написал: nevod85, Да все может быть...бывают такие канделябры что хоть стой, хоть падай. Если трубам два года...вряд ли там столько шлама чтобы что-то забилось.

АлекСАН_dr, хе-хе :) Реально думаете, что сварщики капремонта делают отверстия коронками? :D

На фото - отверстие в 20 под байпас 15...

Сколько и чего лежит в лежаках надо рассказывать? До тех пор пока "цунами" после отключения и пуска не смоет это в систему...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

19.01.2024 в 01:36:31

nevod85, Да Да Но если выяснится что промывка не поможет, и скрытое приваренной трубой отверстие в стояке мало что пропускает - тут надо отключать стояки и отрезать трубу от стояка, если гибкий стекло-пластиковый арматурный прут или тросик не сможет пробить забитое отверстие...

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.01.2024 в 17:47:39

BV написал: Реально думаете, что сварщики капремонта делают отверстия коронками? :D

Я не думаю, а знаю что существуют люди, для которых понятие "рабочая совесть" не пустой звук. В % соотношении их мало, но они есть.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

19.01.2024 в 20:51:35

АлекСАН_dr написал:

BV написал: Реально думаете, что сварщики капремонта делают отверстия коронками? :D

Я не думаю, а знаю что существуют люди, для которых понятие "рабочая совесть" не пустой звук. В % соотношении их мало, но они есть.

АлекСАН_dr, несомненно. Но есть инфа 99.999% что рабочим капремонта коронки не закупают)

Фото выше сделано на однотрубке высотой 9 этажей + 13 этажей транзитом, стояки 20, байпасы 15(последнее - самодеятельность прораба, надо было 20). На вопрос: "почему горелкой не сделал отверстие в размер трубы?" был ответ: "Чтоб лучше в радиатор затекало"

На вопрос: "А если жарко и этот радиатор, и еще парочку закроют, что будет?"

В ответ была тишина, в которой был слышен скрип мозгов)

Совесть есть, а знаний - нет.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

20.01.2024 в 14:40:24

nevod85 написал: Стояк один и он у соседей. Фото прикрепила их. От общего стояка отходят подводы к их батареи и к моей.

При длине отвода более полу-метра, его следует делать с уклоном по ходу движения теплоносителя. Как раз для того, чтобы шлам уходил в шламосборник.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.01.2024 в 22:04:22

nevod85 написал: Правильно я понимаю, что если УК так ничего не сделает, то это можно сделать частным порядком?

Правильно. Отключаете оба крана на радиаторе. Ожидаете остывания воды. Давление, оставшееся в радиаторе, спадёт при остывании, не брызнет при развинчивании соединений. Нужно заготовить шланг с гайкой того же размера, что и гайки на кранах. Куда сливать, решите сами. В некоторых случаях проще в окно. Вода будет ржавой или чёрной.

0
Аватар пользователя
Int

Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

04.02.2024 в 04:42:02

Присоеденюсь к вопросу. Есть гребенка на системе отопления. Есть концевики. Первый раз такое вижу, боюсь что-то не так покрутить. Там вообще есть развоздушивание в них? Что и как там откручивать и нужно ли перед этим закрывать подачу чтобы вода рекой не полилась?

Суть проблемы - когда срабатывают двигатели на штоках на гребенке по всей квартире стоит грохот от труб отопления (похоже на гидроудары), как будто там пузыри воздуха дергают штоки вверх-вниз. Может ли вообще такое поведение привести к проблемам с фитингами и трубами?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.02.2024 в 11:27:22

Int написал: Там вообще есть развоздушивание в них?

Есть. Но незаметны. :(

0
Аватар пользователя
Int

Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

04.02.2024 в 11:50:01

касимов написал:

Int написал: Там вообще есть развоздушивание в них?

Есть. Но незаметны. :(

касимов, тут развоздушивание ручное? Нужно крутить указанное стрелками? Это безопасно? Вода не ливанет?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

04.02.2024 в 13:45:53

Int написал: Это безопасно? Вода не ливанет?

Не ливанёт: воздух выйдет, поплавок поднимется, клапан закроется. Но после спокойнее закрутить колпачок обратно.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

04.02.2024 в 13:50:17

Int написал: Суть проблемы - когда срабатывают двигатели на штоках на гребенке по всей квартире стоит грохот от труб отопления (похоже на гидроудары)

Подача с обраткой не перепутаны? Для чего применён коллектор с расходомерами? А где упомянутые двигатели?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

04.02.2024 в 13:55:04

Int написал: тут развоздушивание ручное?

Автоматическое.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу