Здравствуйте! Имеется многоквартирный дом на 6 этажей. Стояк ГВС с обраткой. На 4 этаже вода из крана 56 градусов, на 5 этаже 46 градусов. Потеря 10 градусов. Полотенчики теплые, значит обратка работает.

При проливе ГВС в течение 20 минут на 5 этаже, температура воды поднимается до 50.

Что это может быть?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3979

19.01.2024 в 17:02:56

Подача верхняя/нижняя Теплый полотенчик это как в градусах?

HREF написал: Что это может быть?

Мож подмес, мож циркуляции нет мало вводных

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127688

19.01.2024 в 17:09:07

HREF, узкое очко на подаче между 4 и 5, или внизу кран открыт не на полную. При разборе верхние этажи питаются из обратки. Если обратка доступна - измерьте температуры - когда нет разбора ночью, и после пролива воды - минут 10 достаточно

0
HREF
HREF
Новичок

Регистрация: 19.01.2024

Томск

Сообщений: 9

19.01.2024 в 17:12:44

Aтос, Трубы идут из подвала, потом вниз обратка. На чердаке ничего нет. Полотенчик холоднее чем вода из крана.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.01.2024 в 17:24:28

Поищите теплый пол от ГВС

0
HREF
HREF
Новичок

Регистрация: 19.01.2024

Томск

Сообщений: 9

19.01.2024 в 17:34:28

Еще информация: На 6 этаже (последнем) закручена кран-букса на полотенчике (при этом он греется). Байпаса может и не быть (все замуровано в стенах). Это может влиять?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127688

19.01.2024 в 19:10:21

HREF написал: Еще информация: На 6 этаже (последнем) закручена кран-букса на полотенчике (при этом он греется). Байпаса может и не быть (все замуровано в стенах). Это может влиять?

HREF, нет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127688

19.01.2024 в 19:11:19

cineman написал: Поищите теплый пол от ГВС

cineman, на каком этаже? Между 4 и 5?)

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3979

19.01.2024 в 19:34:18

Вы ничего не сделаете сами Нужно закрыть обратку и проверить последний этаж Если напор хороший значит засралась обратка Если напор слабый значит засралась подача. Короче задача для слесаря из УК

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127688

19.01.2024 в 20:10:29

Aтос написал: Вы ничего не сделаете сами Нужно закрыть обратку и проверить последний этаж Если напор хороший значит засралась обратка Если напор слабый значит засралась подача. Короче задача для слесаря из УК

Aтос, и это можно проверить открывая спускные в подвале

0
HREF
HREF
Новичок

Регистрация: 19.01.2024

Томск

Сообщений: 9

19.01.2024 в 20:38:35

По этажам температура такая: теплообменник 60 1 этаж: 59 2 этаж: 58 3 этаж: 57 4 этаж: 55,5 5 этаж: 46 6 этаж: 45,5

При долгом проливе (20 минут) на 6 этаже температура поднимается до 50

Замеры по методическим указаниям МУК 4.3.2900-11

0