strider1978 написал:
BV написал:
А по делу у вас есть что сказать? )
Проекты в советское время дуракам не доверяли делать. Соответственно там где всё правильно исполнено и эксплуатируется - птичьих гнёзд в вентиляциях и канализациях нет. Вина в произошедшем - 100 процентов управляющей компании. Это называется ненадлежащим исполнением обязанности по содержанию общего имущества.
strider1978, и как же там выполнено по проекту?
Какая защита предусмотрена от птиц?
Вы на кровле-то хоть раз были, выпуски видели?)
СП....85 п17.18
Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3
скатной кровли ........................................... 0,5
эксплуатируемой кровли ............................ 3
обреза сборной вентиляционной шахты ..... 0,1
Ну и еще, как правильно эксплуатировать, чтобы в индивидуальные вентканалы хрущевок дохлые голуби не падали?
Расскажите, оооочень интересно :popcorn