cineman написал:
Потому, что изменяется давление в стояках водопровода. Что приводит к перетеканию воды через счётчики попеременно в обоих направлениях.
Для этого нужна перемычка.
cineman написал:
Конструкция счётчика рассчитана на точный учёт количества воды в прямом направлении. Воду, протекающую в обратном направлении, счётчик оценивает меньшим объёмом, чем в прямом.
У счётчика нет конструктивных элементов по разному считающих воду в разных направлениях.
А вот резкий скачёк потока и плавный отток как раз таки может приводить к накрутке показаний.
master.msk написал:
Обратные клапаны ставятся там, где возможен переток и подмес, самый частый пример - смеситель для гигиенического душа.
Сегодня поводов нет, а завтра захотелось смеситель с термостатом, смеситель перекывающий выход из смесителя или сенсорным включением... Разбирать всё что бы поставить ОК?
Уж лучше пусть ставят всем без разбору, что бы потом проблем у соседей не было с большей вероятностью, даже с учётом возможной неисправности ОК через некоторое время.
master.msk написал:
В течении 4-х лет был норматив, содержащий в себе формулировки, позволяющие тожесантехникам трактовать установку обратных клапанов после счетчиков, как обязательную. Сейчас этого нет.
У счётчика есть паспорт или руководство по эксплуатации в которых указана необходимость ОК, в том числе для снижения рисков манипуляций с показаниями прибора учёта.
Так же в своде правил по водоснабжению указана обязательность установки ОК на ГВС.
Masimll написал:
Почему показания растут без использования воды?
Без ОК это могут быть интенсивные скачки на повышение в стояках приводящие к провороту крыльчатки счётчика вперёд и потом медленный отток воды из квартирного водопровода без вращения крыльчатки счётчика.
Накрутке могут способствовать: амплитуда скачков давления в стояке, наличие гибкой подводки/шлангов или компенсаторов гидроудра в квартирной разводке, а так же просто длинных пластиковых магистралей податливых растяжению и сжатию, что приводит движению потока в трубах туда-сюда при изменении давления в стояках.
Мишутк написал:
Если за все эти дни не набежали показания, то переток и ставить ОК.
В случае перетока приборы учёта воды чаще считают синхронно в отсутствии ОК и наличии перемычки (гиг.душ, смеситель с термостатом, перемычка для обратной промывки фильтров и т.п.), только один из них в плюс, а другой в минус.