01.04.2024 в 11:44:46
Здравствуйте, делаю ремонт в однокомнатной квартире 40 кв метров, проводку не менял, дому 25 лет. Такой вопрос человек говорит что выбивает свет когда включаешь пылесос (у меня не разу не выбивало). Говорит что квартира подключена в щитке на один провод, то есть идут 3 выключателя света в щитке на квартиру, а квартира подключена на один выключатель, говорит мол из за этого. Посмотрел четырешка соседняя кв подключена на 2 провода (на 2 выключателя). Вопрос для однокомнатной кварты хватит одного этого провода на всю квартиру ? Получается что по одному проводу идет все напряжение в квартиру я так понял (но кв однушка). Предлагают проводку делать по потолку (я не хочу так). И щиток предлагают заменить. Щиток я как бы не против но не знаю будет ли какой то эффект от замены щитка (все равно же на одном проводе будет) ну и вообще нормально ли то что однушка на одном проводе? Спасибо.
01.04.2024 в 12:43:11
Кто вы в этом ремонте? Мастер-универсал? Объясните заказчику, что нанять сейчас электрика будет дешевле, чем исправлять последствия того, что сделаете вы (я сужу по задаваемым вопросам и используемой терминологии).
01.04.2024 в 16:30:18
Мишутк написал: Кто вы в этом ремонте? Мастер-универсал? Объясните заказчику, что нанять сейчас электрика будет дешевле, чем исправлять последствия того, что сделаете вы (я сужу по задаваемым вопросам и используемой терминологии).
Мишутк, поддерживаю.
01.04.2024 в 16:32:54
Такой вопрос человек говорит что выбивает свет когда включаешь пылесос (у меня не разу не выбивало). Говорит что квартира подключена в щитке на один провод, то есть идут 3 выключателя света в щитке на квартиру, а квартира подключена на один выключатель, говорит мол из за этого.
С хорошим освещением фото щитка?
И человеку этому электрику доверять не стоит
01.04.2024 в 21:31:44
Фото 1
01.04.2024 в 21:44:52
Я вообще не вижу отходящих проводов от черных автоматов 1.
А вот прямо от счетчика без автоматов защиты что-то идет через желтые колпачки.
В общем там треш, в котором надо срочно разбираться. И явно не вам и не тому, кто вам говорил. Нормального электрика ищите!
01.04.2024 в 22:55:53
Идет там один провод на фото 2 хорошо видно вот
01.04.2024 в 22:58:44
BV,
Идет там один провод на фото 2 хорошо видно вот фото 2 ниже
01.04.2024 в 23:01:02
Мишутк, Я владелец квартиры, а ремонт делают уже как бы люди что нанял. Я туда не лезу так как в этом не разбираюсь. Поэтому и зашел спросить совета на форуме. Так как могут просто говорить что надо все менять из за того что бы я платил им деньги. А делать они (ремонтники) могут и то и другое и десятое. Поэтому и зашел на форум спросить мнение людей
01.04.2024 в 23:31:14
Benderalfa написал: Мишутк, Я владелец квартиры, а ремонт делают уже как бы люди что нанял. Я туда не лезу так как в этом не разбираюсь. Поэтому и зашел спросить совета на форуме. Так как могут просто говорить что надо все менять из за того что бы я платил им деньги. А делать они (ремонтники) могут и то и другое и десятое. Поэтому и зашел на форум спросить мнение людей
Benderalfa, понял вашу роль. Проект электрики на бумажке с исполнителя, его сюда. Иное бессмысленно. Без проекта (схема проводки, электроточек, стационарных потребителей на плане квартиры, схема щита, номиналы автоматов, кабелей) никогда не начинать работы по электрике.
В современных технологиях, если нет кондиционеров и электроотопления, количество комнат 1-2-3 на обсуждаемые характеристики электрощита не влияют. Подавляющее большинство мощности и линий уходят в санузлы и кухню. Комнаты - 10% довесок ко всему этому, не более.
02.04.2024 в 00:25:53
Вопрос у меня такой, провод там медный но идет на один включать в щиток. Если оставить все как есть, думаю ничего страшного не станет ? Просто вот думаю менять это все или же нет. Прочитал что в основном меняют алюминий на медь, а там и так медный, просто что на одном включателе в щитке выведен.
02.04.2024 в 07:57:08
Benderalfa написал: а там и так медный
Убедитесь лично. В ремонтах 2000-х медный может оказаться только нарощенный хвостик полуметровый примотанный к алюмишке.
Benderalfa написал: просто что на одном включателе в щитке
И это тоже (как и сечение псевдоввода) выдаёт квалификацию подключальщика, электриком тут и не пахло.
02.04.2024 в 08:31:04
Benderalfa написал: делаю ремонт в однокомнатной квартире 40 кв метров, проводку не менял, дому 25 лет.
Это очень большая ошибка.
02.04.2024 в 10:48:55
делаю ремонт в однокомнатной квартире 40 кв метров, проводку не менял, дому 25 лет.
То что я написал ранее от того что вы делаете для себя (я думал мастер - это вы) актуальность не теряет:
Объясните заказчику, что нанять сейчас электрика будет дешевле, чем исправлять последствия того, что сделаете вы
Только теперь это "объясните самому себе". Найдите толкового электрика. Бестолковые сами отвалятся по требованию проекта (что он включает в себя я тоже писал).
02.04.2024 в 10:53:36
Benderalfa написал: Вопрос у меня такой, провод там медный но идет на один включать в щиток.
Где-то "пилится" с алюминием, и это "где-то" Вы не найдете.
Benderalfa написал: Просто вот думаю менять это все или же нет.
Однозначно.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу