MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17358

29.04.2024 в 18:34:40

thorgas написал: и Петрович

Нет

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1703

29.04.2024 в 18:48:26

BV написал: экранированные и не обязательно уличные.

признаю свою вину, меру, степень, глубину! (С) Леонид Филатов

почемуйто у меня стойкая ассоциация этой аббревиатуры с "уличной" витой парой. может ещё и потому, что частенько встречал ея в квартирах (именно уличную, с несущей проволокой, а то и с троссом!) когда абонент (в бытность работы на провайдеров интернета) сам разводку по квартире делал - выбиралась, судя по всему, по цене - самая дорогая...

0
thorgas
thorgas
Новичок

Регистрация: 02.10.2019

Киров

Сообщений: 24

29.04.2024 в 19:35:34

MaSeVi написал:

thorgas написал: лучшей чем rg-6

Они тоже RG-6)) Если есть возможность берите Cavel

thorgas написал: Узо и автоматы можно брать фирмы iek

Можно.

thorgas написал: На сколько оптимально реле напряжения Welrok D2-63

Нормальное реле, большинство производителей уже "насобачились" их делать приличными.

thorgas написал: если на одно реле подключается несколько узо

То прекрасно.

thorgas написал: суммарная сила тока узо должна быть меньше силы тока реле, в нашем случае 63а?

Глупость несусветная...

MaSeVi,

MaSeVi написал: Глупость несусветная...

То есть в принципе такого реле будет достаточно на всю квартиру? Спасибо!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17358

29.04.2024 в 19:46:46

thorgas написал: То есть в принципе такого реле будет достаточно на всю квартиру?

Ну сами подумайте, у Вас есть выделенная мощность столько-то кВт. Из неё считается ток, по току выбирается реле. У Вас больше 11 кВт быть не должно, это 50А. Ну и причём здесь сумма токов УЗО?))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

thorgas
thorgas
Новичок

Регистрация: 02.10.2019

Киров

Сообщений: 24

29.04.2024 в 20:27:55

MaSeVi, Понял, спасибо! То есть основное правило заключается в том, что бы вышестоящий автомат по силе тока был ниже или равен как для узо так и для реле, идущих за ним? В ситуации где у меня вводной автомат 50А, за ним можно ставить как узо, так и реле на 50А-63А, в независимости какие за ними идут автоматы?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17358

29.04.2024 в 20:42:35

thorgas написал: можно ставить как узо, так и реле на 50А-63А, в независимости какие за ними идут автоматы?

Да абсолютно всё равно, как и самому автомату, у которого задача одна - кабель предохранять. Всё будет зависит от того, что Вы будете у себя ставить: если вся квартира будет, например утыкана мощными кондеями, станками (токарными и фрезерными) по металлу, серверными стойками, конечно будет отрубаться или всё, или по очереди. Делаете список линий розеток, освещения и техники, и так прикидываете. Вот, собственно и всё)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124190

29.04.2024 в 21:28:40

MaSeVi, зачем такие сложные рассчеты, если есть номинал вводного автомата)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17358

29.04.2024 в 21:43:09

BV написал: MaSeVi, зачем такие сложные рассчеты, если есть номинал вводного автомата)

BV, Угу :o
Просто мы с г-м Sauder уже сотрудничали)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.