MaSeVi, Понял, спасибо! То есть основное правило заключается в том, что бы вышестоящий автомат по силе тока был ниже или равен как для узо так и для реле, идущих за ним? В ситуации где у меня вводной автомат 50А, за ним можно ставить как узо, так и реле на 50А-63А, в независимости какие за ними идут автоматы?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

29.04.2024 в 20:42:35

thorgas написал: можно ставить как узо, так и реле на 50А-63А, в независимости какие за ними идут автоматы?

Да абсолютно всё равно, как и самому автомату, у которого задача одна - кабель предохранять. Всё будет зависит от того, что Вы будете у себя ставить: если вся квартира будет, например утыкана мощными кондеями, станками (токарными и фрезерными) по металлу, серверными стойками, конечно будет отрубаться или всё, или по очереди. Делаете список линий розеток, освещения и техники, и так прикидываете. Вот, собственно и всё)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114364

29.04.2024 в 21:28:40

MaSeVi, зачем такие сложные рассчеты, если есть номинал вводного автомата)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

29.04.2024 в 21:43:09

BV написал: MaSeVi, зачем такие сложные рассчеты, если есть номинал вводного автомата)

BV, Угу :o
Просто мы с г-м Sauder уже сотрудничали)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу