30.04.2024 в 10:04:32
Здравствуйте! Прокладывали трассу для кондиционера во время ремонта. Кондиционер хотели после ремонта купить. Во время прокладки трассы монтажники настойчиво говорили, что необходимо кабель питания вести к внутреннему блоку. В итоге мы отдельную линию 3 на 2.5 подвели к внутреннему блоку. Они межблочный кабель пустили 4 на 1. Мы им сказали, что будет инвертор. У нас комната 12 м2. Они сказали, что это "семёрка". В итоге сейчас смотрим кондиционеры. Тот же Haier AS20PHP2HRA / 1U20PHP1FRA. На сайте одного из продавцов написано, что кабель питания к наружному блоку. На сайте другого продавца, что к внутреннему блоку. В инструкции в интернете не смогли разобраться, так как не специалисты. И вообще для многих инверторов к наружному блоку пишут надо подключаться. Что нам делать? Просьба помочь. Смогут ли они подключиться правильно?
30.04.2024 в 11:14:26
некоторые производители допускают подключение к внутреннему блоку, но по феншую - к наружному
30.04.2024 в 11:16:47
zbxmaster, монтажник наоборот говорил, что только к внутреннему блоку вести. И очень сильно настаивал
30.04.2024 в 11:29:53
Ставили 4 сплита разной производительности одного бренда. Были вопросы по подключению питания. В итоге оказалось - 2 питание на наружной, 2 на внутренний. Мораль - смотри инструкцию конкретного кондишена!
Если неизвестно - заложить межблочку 5х1.5 Если сильно мощный и длинная трасса питания - то и подводящий и межблочку 2.5 Но 99 квартирных кондеев по току проходит 1.5
30.04.2024 в 11:52:28
Уточнение. Межблочный кабель 4 на 1.5
30.04.2024 в 12:08:30
Split93 написал: Уточнение. Межблочный кабель 4 на 1.5
Split93, ну так выложите страничку из инструкции, где электро подключение...
30.04.2024 в 12:34:24
Не проблема подключить
30.04.2024 в 12:36:49
BV, Можете пояснить пожалуйста
30.04.2024 в 13:43:04
Вот схема из инструкции. Они настоятельно не рекомендуют иначе, но монтажник и выше пользователь говорят, что не проблема
30.04.2024 в 14:15:10
Split93 написал: BV, Можете пояснить пожалуйста
Split93, поясняю - кто будет ставить - разберется)
30.04.2024 в 14:28:53
BV, Сейчас я только вижу вариант, что кабель питания идет на внутренний блок, оттуда по межблочному кабелю на внешний блок. Но сам производитель в инструкции говорит, что надо иначе. И стоит этого придерживаться
30.04.2024 в 14:42:03
Для мелких сплитов, и судя по этой схеме, сеть можно подключать или к ВБ или к НБ к клеммам 1(N) и 2(L). Ну и защитную землю не забыть. По сути что в лоб, что по лбу.
30.04.2024 в 14:52:21
ИС-X, в нашем случае это возможно правильно сделать? у нас отдельная линия кабель питания 3 на 2.5 на внутренний блок, межблочный кабель 4 на 1.5
30.04.2024 в 15:18:03
Ну и отлично - сечение проводов с большим запасом. Основной потребитель это НБ, но поскольку межблочный 1,5 (а требуется 1,0), потерь мощности на НБ не будет. А вас что смущает? У меня девятка инвертор Hisense так и запитана через ВБ, как и большинство мелких сплитов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу