BV написал 10.05.2024 в 23:54
Надеюсь, что стойки с зазором по торцам от ПН 10-15мм, что стойки не прикручены к ПН, что верх листов не прикручен к ПН.
BV, а могли бы указать на какой то альбом или еще чего. По логике все правильно - плита перекрытия опустилась, пн профиль уехал вместе с плитой вниз, ГКЛ на стойках остался на месте.
Но во всех альбомах ГКЛ прикручивается к ПН профилям и сверху и снизу, я этого не понимаю... Не думаю, что по 2 слоя вибростек сверху и снизу могут скомпенсировать более 3мм подвижки плиты перекрытия, соответвенно плита через ПН профиль надавит на ГКЛ и он треснет или выгнется. Прошу помощи, тк перегородки на этапе монтажа, а узел крепления сверху остался сюрпризом.