sendet написал:
писал что надо как минимум, чтобы равнялось открытой створке окна, а как максимум поставленному к ней еще и вентилятору.
Никаких проблем !!!
Как писал выше, это объем воздуха в размере 2500-1800 м3/час.
На такую производительность вентилятор будет или прямоугольный или (возможно) радиальный. Надо смотреть.
Сначала хотел поязвить, после - передумал.
2400 кубов это объем воздуха необходимый для 40 (сорока) человек при выполнении тяжелой работы.
Куда Вам такой объем воздуха ???
Для него и соответствующий воздуховод нужен. Это как минимум 600х350, 700х400 ...
SORRY, не мое дело.
Решите что так надо - подберем и вентилятор ...
sendet написал:
читаю отзывы на выбранную мной фирму, и часто встречаю что заявленные характеристики не соответствуют реальности.
Не встречался с этими вентиляторами , ничего не знаю.
Но в любом случае, производительность будет соответствовать тому что в диаграммах.
Меньше чем нарисовано в диаграмме - не будет. Обычно, реально процентов на 10-20% выше.
Внутренности скорее всего что китайские. А что сейчас не китайское ??.
Так что непонятно что не нравиться в отзывах. Не того цвета покрашен или еще что-то ??
sendet написал:
Главное чтобы вентилятор продавил это все. Фирме ЭРА не верю.
Исходя из диаграммы и ЭРА продавит.
И почему 300 Па ???
Ваши 6 метров даже в самых худший условиях максимум будут иметь 150-200 Па.
sendet написал:
Нашел у них вентилятор Эра Buran, написано давление под 1000.
Хотите "взлетающий на форсаже" вентилятор к потолку подвесить ???.
sendet написал:
Посоветуйте хороший вентилятор. Чтоб с такой сетью нормально работал.
Shuft, ВК вполне нормальные вентиляторы....
sendet написал:
А в чем разница ставить на приток или отток вентилятор? Если взять допустим герметичную комнату.
Если комната герметичная то однозначно долен быть и приток и вытяжка.
Если делать что-то одно то второе должно компенсироваться размером переточной решетки. И она будет немаленькой.