BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124297

11.06.2024 в 17:38:17

Ганеш_64 написал: BV написал "И ТТ - нужен УЗИП" Именно УЗИП нужен ? Мне Реле контроля напряжений настоятельно советуют поставить И АВДТ на 100 мА, а место в щитке не много. Так что лучше ставить?

Ганеш_64, не понимаете. УЗИП, РН, УЗО - у всех трех три совершенно разные функции.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124297

11.06.2024 в 17:42:17

Ганеш_64, у вас точно заземление не соединено с нулем сети в щите?

0
Ганеш_64
Ганеш_64
Новичок

Регистрация: 05.06.2024

Воронеж

Сообщений: 20

11.06.2024 в 17:52:06

BV, точно не соединено. Я понимаю, что это разные приборы ( за последний месяц стала уже отличать реле напряжения от УЗО :) ), но я не могу оставить все три - УЗИП, РН, УЗО, есть место только для двух, если не пересобирать весь щиток. Поэтому я прошу совета, какие два устройства поставить?

0
Ганеш_64
Ганеш_64
Новичок

Регистрация: 05.06.2024

Воронеж

Сообщений: 20

11.06.2024 в 18:01:16

BV, насчет газопровода, Вы правы, труба у нас по периметру дома идет открытым способом ( под крышей) и молния,( или ее " отголоски") могла попасть на газовую трубу. С нее на корпус котла. Но меня в версии что ток пришел на стабилизатор с корпуса котла смущает то,что провод заземления,который подсоединен клеммой к корпусу котла остался совершенно цел ( даже пыль на нем не тронута), а он по сечению такой же как и провод в кабеле котла, а последний имеет следы нагрева и оплавления

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.06.2024 в 18:02:42

Ганеш_64 написал: не могу оставить все три - УЗИП, РН, УЗО, есть место только для двух, если не пересобирать весь щиток

Последовательность приоритетов:

  1. УЗО. Без этого прибора не работает и прямо запрещено ваше заземление. А без заземления не работает газ.
  2. Реле напряжения. Обрыв нуля на воздушной линии - дело обычное.
  3. УЗИП. На самом деле в ваших южных землях тоже необходимо: без него есть шанс при следующем близком ударе молнии поменять всю электронику в доме. Возможно, дешевле щиток перебрать.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124297

11.06.2024 в 18:40:52

Ганеш_64 написал: BV, точно не соединено. Я понимаю, что это разные приборы ( за последний месяц стала уже отличать реле напряжения от УЗО :) ), но я не могу оставить все три - УЗИП, РН, УЗО, есть место только для двух, если не пересобирать весь щиток. Поэтому я прошу совета, какие два устройства поставить?

Ганеш_64, вы уж сами решайте про свою безопасность. УЗИП обычно ставят снаружи или в стальном отдельном ящике сразу после вводного автомата.

0
Ганеш_64
Ганеш_64
Новичок

Регистрация: 05.06.2024

Воронеж

Сообщений: 20

11.06.2024 в 18:41:12

AlexeyL, У меня есть в щитке обычные УЗО ( на 32 мА), первое из них стоит сразу после вводного автомата, на все розетки в доме. И все равно вот это на 100мА нужно?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124297

11.06.2024 в 18:44:11

Ганеш_64, а нулевой или фазный в шнуре стабилизатора плавились?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124297

11.06.2024 в 18:51:20

Ганеш_64, у нас на дачах прилетело недалеко от линии. Из общественного ушло в мусор:

  • трехфазный контроллер насоса коллективной скважины
  • видео наблюдение
  • контроллер ворот

У меня совсем мелочь - три ночника сразу

Кое какую быт технику видел в помойке...

Погуглите сколько стоит УЗИП класс 1+2 1фаза + ноль, и разрядник ОПН-0.4 на макушку столба откуда вам провода приходят.

Сравните, подумайте... Цена холодильника, ТВ, плата в котле (стаб может и не защитить), и тд - как повезет.

0
Ганеш_64
Ганеш_64
Новичок

Регистрация: 05.06.2024

Воронеж

Сообщений: 20

11.06.2024 в 18:56:10

BV написал:

Ганеш_64 написал: BV, точно не соединено. Я понимаю, что это разные приборы ( за последний месяц стала уже отличать реле напряжения от УЗО :) ), но я не могу оставить все три - УЗИП, РН, УЗО, есть место только для двух, если не пересобирать весь щиток. Поэтому я прошу совета, какие два устройства поставить?

Ганеш_64, вы уж сами решайте про свою безопасность. УЗИП обычно ставят снаружи или в стальном отдельном ящике сразу после вводного автомата.

BV, снаружи в стальном ящике не получится. У нас дом, как я писала выше на три хозяина. ВВод со столба не с моей части дома. Там просто от изоляторов отходят к каждому хозяину по паре проводов. Как правильно организовать ввод от столба я не знаю, да и тут моего одного знания и желания мало ( один сосед недоговороспособен, да и "химичит" с электричеством ).Моя пара идет по чердаку в металлической трубе до моего щитка. В щитке после счетчика есть общий автомат, который отрубает всю сеть в моей части дома. В этих сложных реалиях мне нужно защитить свою сеть. В свой щиток я могу добавлять ( может быть даже перебрать его, как советует AlexeyL).

0
Ганеш_64
Ганеш_64
Новичок

Регистрация: 05.06.2024

Воронеж

Сообщений: 20

11.06.2024 в 19:05:19

BV написал: Ганеш_64, а нулевой или фазный в шнуре стабилизатора плавились?

BV, нет нулевой провод в стабилизаторе абсолютно цел, у фазного только в одном месте, где он контачил со сгоревшим поводом заземления, нарушена изоляция. Возможно в этом месте и произошло КЗ из-за которого сработало УЗО, а возможно коротнуло в вилке котла, когда я ее разобрала, там было тоже замыкания фазного и сгоревшего провода заземления.Почему-то не получается прикрепить фото :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу