Дымчатый написал 29.10.2026 в 19:50
Стена в полкирпича.
И монолитное перекрытие? Колонны далеко?
29.10.2026 в 19:52:53
Дымчатый написал 29.10.2026 в 19:50
Стена в полкирпича.
И монолитное перекрытие? Колонны далеко?
Следование моим советам вредит кошельку
29.10.2026 в 19:54:54
ВТБ! написал 29.10.2026 в 19:52
И монолитное перекрытие?
Нет, обычные пустотелые плиты (стена-поперек): на полу 230 мм, на потолке - не знаю. МКД 89 года. Несущие стены - тоже кирпич (2,5 вроде)
29.10.2026 в 20:09:21
Дымчатый написал 29.10.2026 в 19:54
МКД 89 года
Забыть обсуждаемое выше - никто никуда не едет: эластичности самоклейки на профилях хватит для всех возможных подвижек.
Следование моим советам вредит кошельку
29.10.2026 в 20:20:02
ВТБ!, кажется начинаю прозревать. Все рассуждения о подвижках - для современного "бизнес-класса"?
29.10.2026 в 20:32:15
ВТБ!, Вот так вот огульно не думая под одну гребенку причесали все старые МКД? )
Если плиты 6 метров, перегородка примерно посередине и потом соседу сверху навалят сантимов 15 стяжки.... а перед этим снимут 10...?
Таких тем вагон - "ой мне сделали толстую стяжку... дом рухнет? ")
К слову... зачем вообще крепить вверху ПС к ПН? (ну и верх листов к ПН тоже)
Временно, на время монтажа - да, делают крепления, перед монтажем верхних листов их убирают.
29.10.2026 в 20:34:17
Дымчатый написал 29.10.2026 в 20:20
Все рассуждения о подвижках - для современного "бизнес-класса"?
Новостройки со свободной планировкой: без внутренних стен и без стяжки.
Следование моим советам вредит кошельку
29.10.2026 в 20:40:28
BV написал 29.10.2026 в 20:32
Если плиты 6 метров, перегородка примерно посередине и потом соседу сверху навалят сантимов 15 стяжки.... а перед этим снимут 10...?
Так это лотерея, а в монолите два билета на выбор соседа сверху - и оба выигрышные! Или покрытие без стяжки положит, или стяжкой плиту изогнёт.
Следование моим советам вредит кошельку
29.10.2026 в 20:43:06
BV написал 29.10.2026 в 20:32
Временно, на время монтажа - да, делают крепления, перед монтажем верхних листов их убирают.
Я так думаю, что крепёж просекателем и убирать не надо - сам уберётся при необходимости.
Следование моим советам вредит кошельку
29.10.2026 в 20:44:06
ВТБ!, Предельный допустимый прогиб 6 метровой плиты, в тч пустотной 1/200 длины - то есть 30мм. Вот теперь думайте про самоклейку.
Кроме того, добавлю, что ПС не просто так делают короче.
29.10.2026 в 20:46:36
BV написал 29.10.2026 в 20:44
Предельный допустимый прогиб
Нас нисколько не интересует предельный прогиб - исключительно колебания прогиба при изменении нагрузки. Если стяжку менять не будут, остальное пережить можно.
Следование моим советам вредит кошельку
29.10.2026 в 20:47:29
ВТБ! написал 29.10.2026 в 20:43
Я так думаю, что крепёж просекателем и убирать не надо - сам уберётся при необходимости.
Перед тем как уберется - "чуток" ;) изменится геометрия профиля и стены - попробуйте) Временный крепеж - саморезы, и потом их убирают.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.