Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

22.06.2024 в 17:19:36

BV написал: Если вернуться к теме, то все же интересно будет прикинуть:

тепловой поток в грунт, вниз на бесконечной поляне в центре, с утеплением и без тепловой поток вбок по периметру, скажем с теплой отмосткой 1метр.

Грунт - типичный для Подмосковья супесь или суглинки, не сухой и не мокрый. В погребе 2 метра под неотапливаемым домом температура на дне ниже 5 зимой не опускается зимой и не поднимается выше +11.

К примеру с утеплением 50мм при температуре грунта под ТП +5 тепловой поток вниз будет около 17 Вт/м2

А при температуре грунта +8 тепловой поток вниз будет около 15 Вт.

При температуре +13 поток вниз будет около 13 Вт.

https://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=120516

При утеплителе 100мм поток вниз будет примерно в два раза ниже.

Было бы из-за чего копья ломать. 2 Вт на 100м2=200 Вт. Всего!!! Да перестанье уже загоняться на эту тему. Не хотите тратить энергоносители впустую - делайте утеплитель под ТП не менее 100мм. Вот и все выводы.

Для прикидки представтье, что площадь ТП у вас 100м2. И увидите, сколько в каком варианте вы будете терять тепловой энергии.

А вот 10 Вт на 100м2, уже будет 1000 Вт. Тут для кого как существенна ли будет экономия такая.

Если же делать, как предлагает Мадонна, теплопотери в недра Земли будут минимум 10 кВт. Это уж точно никого не устроит, кроме самой Мадонны.

Но ей, в другой Вселленной можно. Тем более как своеобразной женщине.

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

22.06.2024 в 17:37:31

https://youtu.be/M0IP57Ughms

Реальные измерения температур грунта некоторым любителем.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4219

22.06.2024 в 18:09:40

Vlad Crush, Неотапливаемый дом , и температура +12 у основания. Ты откуда свои +2,8 выкопал ?)))) Да еще под отапливаемым полом ???

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4219

22.06.2024 в 18:22:41

Vlad Crush,

Если же делать, как предлагает Мадонна, теплопотери в недра Земли будут минимум 10 кВт.

Пустая болтовня, не подтвержденная ни расчетами - ни практикой. Моя практика показывает практически одинаковую температуру подачи-обратки ТП, попробуй своим калькулятором подсчитать теплопотери, три контура по 70пм, 16 полиэтилен, насос 25х40, температура подачи 23-24, обратки 22, фото есть в моей теме про отель. Теплоемкость воды и формулу расчета количества теплоты через обьем и дельту тэ могу подсказать.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

22.06.2024 в 18:25:09

MADONNA написал: Пустая болтовня, не подтвержденная ни расчетами - ни практикой.

Именно это от тебя только и слышно.

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

22.06.2024 в 19:07:55

Если не делать под стяжкой ТП утепление, то даже при температуре грунта +16, теряемая вниз мощность будет около 50 Вт/м2. Т.е. при площади ТП 100м2, теплопотери вниз будут около 5 кВт.

Короче, можно делать как Мадонна советует. Но будете плакать горькими слезами.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111288

22.06.2024 в 22:15:31

MADONNA написал: Vlad Crush,

Если же делать, как предлагает Мадонна, теплопотери в недра Земли будут минимум 10 кВт.

Пустая болтовня, не подтвержденная ни расчетами - ни практикой. Моя практика показывает практически одинаковую температуру подачи-обратки ТП, попробуй своим калькулятором подсчитать теплопотери, три контура по 70пм, 16 полиэтилен, насос 25х40, температура подачи 23-24, обратки 22, фото есть в моей теме про отель. Теплоемкость воды и формулу расчета количества теплоты через обьем и дельту тэ могу подсказать.

MADONNA,

  1. вы предлагаете сначала посчитать количество литров в минуту?
  2. Дельта 1 или 2 градуса - отличаются в два раза.

Тепловычислители, к слову, считают с шагом 0.1

Vlad Crush написал: Если не делать под стяжкой ТП утепление, то даже при температуре грунта +16, теряемая вниз мощность будет около 50 Вт/м2. Т.е. при площади ТП 100м2, теплопотери вниз будут около 5 кВт.

Короче, можно делать как Мадонна советует. Но будете плакать горькими слезами.

Vlad Crush, Мадонна считает, что через некоторое время Т грунта сравняется с плитой.

Я думаю, что истина где-то посередине и что надо смотреть поток через слой грунта скажем 3 метра и под ним 10 град.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 885

22.06.2024 в 22:47:53

BV, два метра греть равномерно не надо, верх греется до 25, а низ толщи - до 5; значит усреднено надо прогреть метр грунта на 10 градусов, при площади 100 кв.м. это выйдет 250 тонн грунта, на прогрев которых которые при теплоемкости 1000 Дж/кгК уйдёт 2500 мегаджоулей, 700 000 ваттчас. Ужасающе, на целых несколько тысяч рублей с одной стороны; и месяц работы на полную мощность котла - с другой посмотреть

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 885

22.06.2024 в 22:56:53

А мощность утекающая через пол, плавненько от 10 киловатт на пргрев первых сантиметров, упадет до 1 киловата через 2 метра толщи грунта. Но за первый год даже без зимы это намотает на 30-40-50 тысяч, что как раз равно цене 10 кубов ПСБ. А 10 см пенопласта снизят потери вдвое, значит через 2 года утепление пола уже оправдается.

прикидки относятся только к центру дома, а краевые зоны конечно сильно подпортят дело.

ИМХО, кроить такую небольшую сумму на утепление, совсем невыгодно/неразумно

0
Назад