cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.06.2024 в 23:19:25

BV написал: Газгольдеры пока сталью подключают - то что недавно видел. Может кто и делает пластиком потоньше - не в курсе.

Ещё лет десять назад видел, от газгольдера в дом шёл желтый пекс Рехау на латунных гильзах.

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6473

22.06.2024 в 09:51:13

BV,

Кто проложил - не в курсе. -Не знаю. -доказать ничем не могу. -но я их не знаю. -не в курсе.

Коллега, Вы хорошо себя чувствуете?

0

Да, это я.

Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

22.06.2024 в 09:56:25

MADONNA написал: BV, Коллега, Вы хорошо себя чувствуете?

Все у нее сумасшедшие. Только она одна в белом плаще. :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116824

22.06.2024 в 10:21:58

MADONNA написал: BV,

Кто проложил - не в курсе. -Не знаю. -доказать ничем не могу. -но я их не знаю. -не в курсе.

Коллега, Вы хорошо себя чувствуете?

MADONNA, отстаньте от меня, женщина, я не буду играть в ваши словесные игры.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116824

22.06.2024 в 11:34:56

Если вернуться к теме, то все же интересно будет прикинуть:

  • тепловой поток в грунт, вниз на бесконечной поляне в центре, с утеплением и без
  • тепловой поток вбок по периметру, скажем с теплой отмосткой 1метр.

Грунт - типичный для Подмосковья супесь или суглинки, не сухой и не мокрый.

В погребе 2 метра под неотапливаемым домом температура на дне ниже 5 зимой не опускается зимой и не поднимается выше +11. Зимой и летом сухо, весной подтапливает.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

22.06.2024 в 12:48:10

BV написал: Если вернуться к теме, то все же интересно будет прикинуть

Возьмите и подсчитайте. Не вижу проблемы.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

22.06.2024 в 17:19:36

BV написал: Если вернуться к теме, то все же интересно будет прикинуть:

тепловой поток в грунт, вниз на бесконечной поляне в центре, с утеплением и без тепловой поток вбок по периметру, скажем с теплой отмосткой 1метр.

Грунт - типичный для Подмосковья супесь или суглинки, не сухой и не мокрый. В погребе 2 метра под неотапливаемым домом температура на дне ниже 5 зимой не опускается зимой и не поднимается выше +11.

К примеру с утеплением 50мм при температуре грунта под ТП +5 тепловой поток вниз будет около 17 Вт/м2

А при температуре грунта +8 тепловой поток вниз будет около 15 Вт.

При температуре +13 поток вниз будет около 13 Вт.

https://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=120516

При утеплителе 100мм поток вниз будет примерно в два раза ниже.

Было бы из-за чего копья ломать. 2 Вт на 100м2=200 Вт. Всего!!! Да перестанье уже загоняться на эту тему. Не хотите тратить энергоносители впустую - делайте утеплитель под ТП не менее 100мм. Вот и все выводы.

Для прикидки представтье, что площадь ТП у вас 100м2. И увидите, сколько в каком варианте вы будете терять тепловой энергии.

А вот 10 Вт на 100м2, уже будет 1000 Вт. Тут для кого как существенна ли будет экономия такая.

Если же делать, как предлагает Мадонна, теплопотери в недра Земли будут минимум 10 кВт. Это уж точно никого не устроит, кроме самой Мадонны.

Но ей, в другой Вселленной можно. Тем более как своеобразной женщине.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

22.06.2024 в 17:37:31

https://youtu.be/M0IP57Ughms

Реальные измерения температур грунта некоторым любителем.

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6473

22.06.2024 в 18:09:40

Vlad Crush, Неотапливаемый дом , и температура +12 у основания. Ты откуда свои +2,8 выкопал ?)))) Да еще под отапливаемым полом ???

0

Да, это я.

MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6473

22.06.2024 в 18:22:41

Vlad Crush,

Если же делать, как предлагает Мадонна, теплопотери в недра Земли будут минимум 10 кВт.

Пустая болтовня, не подтвержденная ни расчетами - ни практикой. Моя практика показывает практически одинаковую температуру подачи-обратки ТП, попробуй своим калькулятором подсчитать теплопотери, три контура по 70пм, 16 полиэтилен, насос 25х40, температура подачи 23-24, обратки 22, фото есть в моей теме про отель. Теплоемкость воды и формулу расчета количества теплоты через обьем и дельту тэ могу подсказать.

0

Да, это я.

Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

22.06.2024 в 18:25:09

MADONNA написал: Пустая болтовня, не подтвержденная ни расчетами - ни практикой.

Именно это от тебя только и слышно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу