BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124990

23.06.2024 в 11:12:52

pool написал: ТС, насчёт вибратора, на мой взгляд, здравая идея. Но при отсутствии опыта таких работ, очень легко получить обратный эффект. Можно воздействовать на керамзит через гвл обычными ударами чем-либо тяжёленьким (та же кувалдочка) просто через доску, положенную на пол.

pool, есть просто ноги) Походить там, где выше - где стука нет

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21410

23.06.2024 в 15:58:23

pool написал: Да не уплотняют керамзит. Не уплотняется он в буквальном понимании.

+500

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124990

23.06.2024 в 16:04:43

pool написал: ТС, вот тема про стук. Босиком он есть, а в тапках нет. Если, как BV настаивает, стук есть результат прогиба, то при чём тут тапки/не тапки? Мне лично именно этот момент не до конца понятен. С пятки на мысок, и стук... Хотелось бы характер этого стука почувствовать. . ТС, попробуйте такой эксперимент. На том месте, где стучит, попросите постоять помощника и пройдитесь сами ещё раз. Стук проходит?

pool, может у него тапки сильно мягкие?))))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124990

23.06.2024 в 16:08:37

Грэй написал:

pool написал: Да не уплотняют керамзит. Не уплотняется он в буквальном понимании.

+500

Грэй, Да, но прохлопывается чем-то типа полутерка. И при этом таки чуть проседает в толстом слое. У автора и есть "чуть". Это чуть может и промнется потом, при хождении...

0
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Новичок

Регистрация: 30.01.2024

Иркутск

Сообщений: 74

23.06.2024 в 18:00:51

pool написал: Да не уплотняют керамзит. Не уплотняется он в буквальном понимании. Малость увлажнить да и дощечкой плашмя похлопать, хоть и ерунда это, но можно пройтись. "Фирменный" керамзит должен быть изначально с подобранным (именно, лабораторно подобранным) гранулометрическим составом, который в рассыпанном виде имеет структуру с заполнением пустот между крупными камешками более мелкими фракциями. И за счёт этого типа расклинивается и "самоуплотняется". А не просто "мелкий". Но отконтролировать поведение керамзита (его перемещение, перераспределение) во время укладки гвл нет никакой возможности. ТС, я бы не "катил бочку" на мастера.

pool, А на кого бочку то катить тогда?)))

0
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Новичок

Регистрация: 30.01.2024

Иркутск

Сообщений: 74

23.06.2024 в 18:03:35

pool написал: ТС, вот тема про стук. Босиком он есть, а в тапках нет. Если, как BV настаивает, стук есть результат прогиба, то при чём тут тапки/не тапки? Мне лично именно этот момент не до конца понятен. С пятки на мысок, и стук... Хотелось бы характер этого стука почувствовать. . ТС, попробуйте такой эксперимент. На том месте, где стучит, попросите постоять помощника и пройдитесь сами ещё раз. Стук проходит?

pool, Да, стук проходит. Даже если рядом на соседний элемент пола встать ногой, то стук прекращается.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124990

23.06.2024 в 18:13:30

Значит пол местами немного висит над слоем засыпки. Правило приложите, когда нагружен - будет видно какой зазор.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5488

23.06.2024 в 18:33:53

AnTiMa_ru написал: ...pool, А на кого бочку то катить тогда?)))

Ну, если так уж надо найти крайнего, то пеняйте только на себя. Ваша виновность состоит в выборе именно Вами технологии, которая по-сути является недотехнологией, "костылём", если угодно. Самое интересное будет ещё впереди. . Не реагируйте уж остро на мои слова. Воспринимайте как просто особенность этих полов. Десятками лет люди живут с такими полами.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5488

23.06.2024 в 18:38:56

BV написал: Значит пол местами немного висит над слоем засыпки.

Можно согласиться, но... Характер звука - стук. Ничего не смущает?...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124990

23.06.2024 в 18:52:08

pool, ну мог бы написать - хлопает. Что то изменилось бы по сути?

0
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Новичок

Регистрация: 30.01.2024

Иркутск

Сообщений: 74

23.06.2024 в 19:12:26

BV написал: Значит пол местами немного висит над слоем засыпки. Правило приложите, когда нагружен - будет видно какой зазор.

BV, не могу пока посмотреть. Надо вдвоем- один встает, другой смотрит на правило. А я пока один. Уже неделю жду мастера. Но есть места, где перепад идет около 3-4 мм. Да уж...