08.07.2024 в 16:16:21
Добрый день! Собираю узел ввода в панельной девушке с раздельным санузлом, в шкаф нужно впихнуть много всего, включая магистральные фильтры, систему защиты от протечек, накопительный водонагреватель 30л, редукторы, коллекторы на 5 и 7 отводов. Все это с большим трудом влезает за инсталляцией и при этом коллекторы геометрически отдельно от фильтров, и отдельно от вводных кранов. Поэтому встаёт вопрос, чем все это связать, какой трубой. Коллекторы и фильтры 3/4, если брать трубу Рехау 25, то совсем негуманно получается, один соединитель с американкой выходит 2000+, да и нету их особо в Леруа/Петровиче, а на озоне стрёмно. Думаю пока в сторону полипропилена, хотя выходит куча загибов и сильно неудобно в ограниченном пространстве. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь еще. Да, к водорозеткам будет Рехау 16, это скрепя сердце осилил. Спасибо!
08.07.2024 в 16:59:22
Этаж 10 из 12, отводы от стояка пол дюйма, причем в разные стороны, один вбок, другой вниз. Шкаф обычный 80 см шириной с канализационным стояком по центру.
08.07.2024 в 19:31:39
pankrat написал: Этаж 10 из 12, отводы от стояка пол дюйма, причем в разные стороны, один вбок, другой вниз. Шкаф обычный 80 см шириной с канализационным стояком по центру.
pankrat, и что вам даст труба 3/4 при вводе 1/2? На горячую вообще не имеет смысла заморачиваться, не отбирают столько от ГВС в двушке. Это по холодной какофония из стиралки, посудомойки и унитаза заставляют подпевать им из душа.
08.07.2024 в 20:05:28
Мишутк написал:
pankrat написал: Этаж 10 из 12, отводы от стояка пол дюйма, причем в разные стороны, один вбок, другой вниз. Шкаф обычный 80 см шириной с канализационным стояком по центру.
pankrat, и что вам даст труба 3/4 при вводе 1/2? На горячую вообще не имеет смысла заморачиваться, не отбирают столько от ГВС в двушке. Это по холодной какофония из стиралки, посудомойки и унитаза заставляют подпевать им из душа.
Мишутк, гидравлическое сопротивление участка = сумма сопротивлений составляющих.
Начать надо с входного давления - может и редукторы не нужны. Ну и ПП и компактно впихнуть - несоответствие
08.07.2024 в 22:10:58
pankrat, самое компактное и дешевое - медь и фитинги под пайку. Есть вероятность подвижки стояков относительно вашей конструкции. Из этих соображений будет лучше Рехау. Заморачиваться большим диаметром трубы не стоит. Самое большое сопротивление внесёт не труба, а фильтр. Из-за большого сопротивления фильтра будет скакать давление при изменении общего расхода, и никакой коллектор с зелёными крутилками не поможет. Хотите меньшее взаимовлияние - рассматривайте фильтры с малым сопротивлением.
08.07.2024 в 22:14:45
Мишутк написал:
pankrat написал: Этаж 10 из 12, отводы от стояка пол дюйма, причем в разные стороны, один вбок, другой вниз. Шкаф обычный 80 см шириной с канализационным стояком по центру.
pankrat, и что вам даст труба 3/4 при вводе 1/2? На горячую вообще не имеет смысла заморачиваться, не отбирают столько от ГВС в двушке. Это по холодной какофония из стиралки, посудомойки и унитаза заставляют подпевать им из душа.
Мишутк, Так внутренний диаметр 25 водорозетки Рехау примерно и равен внутреннему 16 трубы на входе, разве нет?
08.07.2024 в 22:26:28
cineman написал: pankrat, самое компактное и дешевое - медь и фитинги под пайку. Есть вероятность подвижки стояков относительно вашей конструкции. Из этих соображений будет лучше Рехау. Заморачиваться большим диаметром трубы не стоит. Самое большое сопротивление внесёт не труба, а фильтр. Из-за большого сопротивления фильтра будет скакать давление при изменении общего расхода, и никакой коллектор с зелёными крутилками не поможет. Хотите меньшее взаимовлияние - рассматривайте фильтры с малым сопротивлением.
cineman, с медью я не умею. А если все же Рехау, то какой диаметр трубы? Фильтры 10 дюймовые с картриджами.
08.07.2024 в 22:31:26
pankrat написал: Фильтры 10 дюймовые с картриджами.
Хорошо.
pankrat написал: А если все же Рехау, то какой диаметр трубы?
Думаю, 20х2,8 подойдёт.
pankrat написал: с медью я не умею
Деньги за аренду инструмента Рехау можете потратить на горелку, флюс, припой и ёршик. Не отказывайтесь сразу от меди. Посмотрите видео по низкотемпературной пайке. Это не то, как паяют кондиционер.
08.07.2024 в 22:41:57
pankrat,
медью я не умею.
Медью даже я умею, вообще самое простое, и паять надо не оловом, а меднофосфорным. НО! Есть еще более простое решение - медь и обжимные резьбовые фитинги. Это даже школьник соберет.
Да, это я.
08.07.2024 в 22:49:22
cineman, потери - счетчик, ок в полусгоне, либо обычный ок, и даже редуктор.
09.07.2024 в 05:16:48
MADONNA написал: Это даже школьник соберет.
Есть в этом процессе недокументированная проблема, о которой в школе не рассказывают. Вот как выглядит первый опыт школьников с гомельского вагоноремонтного.
09.07.2024 в 08:08:01
pankrat, вам надо 20 трубу рехау. Или 18 медную или нержавейку. Или 25 ппр. Для особенно рукастых. По ду коллекторов не надо равнять все. В них диаметры условные. Не существует полнопроходных счетчиков, фильтров, коллекторов и прочего. Их номинальные значения всего лишь размеры резьбы, которыми они устанавливаются в систему. Их производительность, относительно аналогичного такого же участка трубы, сильно в меньшую сторону. Но это также не значит, что нужно делать такие же тонкие и низкие, по производительности, подводки к коллекторам и ответветвления от коллекторов к приборам, до их значений. Отводы на стояке ду 15 - абсолютно норм. И тоже, не повод не для чего. Не путайте с электричеством.
09.07.2024 в 08:35:20
cineman,
cineman написал:
MADONNA написал: Это даже школьник соберет.
Есть в этом процессе недокументированная проблема, о которой в школе не рассказывают. Вот как выглядит первый опыт школьников с гомельского вагоноремонтного.
Ты бы в этом месте поставил четыре американки и две рюмки :D
Да еще и под углом к горизонту и криво по стенам, в духе ТехникСана, видела твое творчество ..
А тут на фото - лаконичный соединитель и для первого раза вполне ничего так.
Ну разве что уплотнитель и анаэроб лишние - но это никак не дискредитирует само решение - даже несмотря на эти ошибки - ничего не течет.
Да, это я.
09.07.2024 в 09:15:59
MADONNA, анаэроб?))))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу