калямба,

он как раз иллюстрирует сектор отсутствия защиты при озвученных ТС условиях 4 кв.мм. и АВ 40А.

Еще раз повторю - без учета длинны трассы нельзя обсуждать ее сопротивление, апеллируя только к сечению.

Ошибаетесь. Защита подразумевает не только отключение при КЗ но и от токов, превышающих номинал АВ скажем незначительно

Не ошибаюсь, я это прекрасно знаю. ТС пишет про КЗ - и в контексте именно этой ситуации все дальнейшие рассуждения. ВУ разумно сбежал после примера с скважинным насосом, сославшись на бессмысленность обсуждения. Вот трасса 4 мм2, вот длинна 300м, если КЗ не глухое - то 32А не сработают до критического разогрева кабеля. Сопротивление в моем примере 1,5 ома без учета контактов, а при неблагоприятном раскладе - 2 ома (учитывая качество современной меди) Это дает ток около 100А, если глянуть на ТВХ С32 - то сразу понятно что электромагнитная защита НЕ СРАБОТАЕТ. Даже по нижнему пятикратному пределу. Ну а дальше как повезет - тепловая может сработать и через 5 и через 10 секунд. Этого времени достаточно что бы вывести кабель из строя и возможно устроить пожар.

На самом деле для кабеля любого сечения можно подсчитать предел длинны, по достижению которого все эти правила перестают работать. ТКЗ штука весьма индивидуальная.

0

Narrenfreiheit

region116
region116
Новичок

Регистрация: 19.05.2018

Альметьевск

Сообщений: 80

12.07.2024 в 21:36:19

Длина провода 6-7 метров

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9704

13.07.2024 в 08:31:09

MADONNA написал: если глянуть на ТВХ С32

А кто писал про С? Такая же фантазия как и 300 метров.

MADONNA написал: если КЗ не глухое

НКЗ? НГКЗ? Тут уж наши полномочия всё...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21480

13.07.2024 в 08:58:02

MADONNA написал: Если провод 4мм2 (кабель) длинной 5 см - то то и 100А автомат его защитит.

BV, это тот редкий случай, когда соглашусь с бабецл. Сечение короткой медной проволочки для 100-амперного предохранителя — всего 1 кв. мм., и она спокойно пропускает весь этот ток через себя неограниченное время, пока он не зашкалит. Понятно, что будет она хотя бы метров 10, всё было бы несколько по-другому. :popcorn

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10546

13.07.2024 в 09:02:42

strider1978,

кто писал про С?

Примерно в 99% бытовые автоматы защиты именно «С».

0

Narrenfreiheit

калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 628

13.07.2024 в 09:11:20

region116 написал: отработали все автоматы до вводного

Вот чтобы не было кривотолков пишите подробно (все это сколько...2)?? Пример: Отработали - вводной С40; линейный (на закороченном кабеле) С32

0
region116
region116
Новичок

Регистрация: 19.05.2018

Альметьевск

Сообщений: 80

13.07.2024 в 10:28:46

калямба, на проводе с40, после счетчика с50, на вводе с63

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1132

13.07.2024 в 10:51:03

MADONNA написал: ВУ разумно сбежал после примера с скважинным насосом, сославшись на бессмысленность обсуждения. Вот трасса 4 мм2, вот длинна 300м, если КЗ не глухое - то 32А не сработают до критического разогрева кабеля. Сопротивление в моем примере 1,5 ома без учета контактов, а при неблагоприятном раскладе - 2 ома (учитывая качество современной меди)

Насос на такой трассе скорее всего сгорит сам по себе, тупо по падению напряжения не выйдет на мощность

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10546

13.07.2024 в 11:19:59

sebikov,

Насос на такой трассе скорее всего сгорит сам по себе, тупо по падению напряжения не выйдет на мощность

Не сгорит, но рекомендованное сечение для киловатника на такойй глубине 6мм2, согласна. И что? Я привела в пример одну из возможных ситуаций - а их сотни, допустим кабель идет к активной нагрузке - пусть электроплита или тепловая завеса (на входе). Щит в холле, плита в 100 метрах, ТС не говорил квартира это или коммерческий объект или дом.

0

Narrenfreiheit

калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 628

13.07.2024 в 11:23:56

region116 написал: на проводе с40

Выше Вам писали - явно завышен (по хорошему...25А - номинальный ток АВ, по пределу 32А - предельный ток АВ для этого сечения). Короткое АВ 40А отработает, а перегрузка может выйти боком...значительный перегрев вполне возможен. Что у вас на нем висит (проточный водогрей, эл плита...), посчитайте общую мощность - вполне возможно 32А хватит с запасом.

0
region116
region116
Новичок

Регистрация: 19.05.2018

Альметьевск

Сообщений: 80

13.07.2024 в 11:39:59

калямба, будет духовка на 2.5квт и варочная панель 3квт. Поставлю 25а норм будет работать?