калямба,
он как раз иллюстрирует сектор отсутствия защиты при озвученных ТС условиях 4 кв.мм. и АВ 40А.
Еще раз повторю - без учета длинны трассы нельзя обсуждать ее сопротивление, апеллируя только к сечению.
Ошибаетесь. Защита подразумевает не только отключение при КЗ но и от токов, превышающих номинал АВ скажем незначительно
Не ошибаюсь, я это прекрасно знаю. ТС пишет про КЗ - и в контексте именно этой ситуации все дальнейшие рассуждения. ВУ разумно сбежал после примера с скважинным насосом, сославшись на бессмысленность обсуждения. Вот трасса 4 мм2, вот длинна 300м, если КЗ не глухое - то 32А не сработают до критического разогрева кабеля. Сопротивление в моем примере 1,5 ома без учета контактов, а при неблагоприятном раскладе - 2 ома (учитывая качество современной меди) Это дает ток около 100А, если глянуть на ТВХ С32 - то сразу понятно что электромагнитная защита НЕ СРАБОТАЕТ. Даже по нижнему пятикратному пределу. Ну а дальше как повезет - тепловая может сработать и через 5 и через 10 секунд. Этого времени достаточно что бы вывести кабель из строя и возможно устроить пожар.
На самом деле для кабеля любого сечения можно подсчитать предел длинны, по достижению которого все эти правила перестают работать. ТКЗ штука весьма индивидуальная.