22.07.2024 в 10:14:57
alex25, Можете поставить трехходовый Герц с повышенной пропускной способностью. И сможете поставить на него термоголовку.
И не придется ждать, когда включат отопление.
22.07.2024 в 10:31:37
Vlad Crush, те срезать старый. нарезать новую резьбу и установить этот?
22.07.2024 в 10:46:26
alex25 написал: те срезать старый. нарезать новую резьбу и установить этот?
Да.
22.07.2024 в 11:13:55
Vlad Crush, а не сложно ссылку кинуть на кран и термоголовку
22.07.2024 в 12:58:05
Vlad Crush, а термоголовок на старый трехпроходной кран не бывает в природе? )
22.07.2024 в 13:24:21
alex25 написал: а термоголовок на старый трехпроходной кран не бывает в природе? )
У старого не предусмотрена конструкцией установка термоголовки. Т.е. не бывает в природе.
22.07.2024 в 13:33:11
alex25 написал: а не сложно ссылку кинуть на кран и термоголовку
Клапаны термостатические трехходовые CALIS-TS-E в исполнении-3D с повышенной пропускной способностью каталожные номера 1 7745 02 и 1 7746 02
сайт производителя -
23.07.2024 в 09:32:13
Если такое расстояние от стены, то реально старый кран, нарезать новую резьбу и поставить новый?
23.07.2024 в 09:42:54
alex25, сварщик вам нужен. Не сможете вы вкрячить новый трехходовый с головкой без сварочных работ. Ну или на резьбах лепить - может быть сможете подогнать. Да и не нужен трехходовый если достаточно обычного клапана для однотрубки Или одеялом накрывайте если жарко)
23.07.2024 в 10:15:11
BV, Имеете ввиду два крана поставить на перемычку и радиатор?
23.07.2024 в 11:11:17
Байпас без крана. На отводах к радиатору после байпаса - 2 шаровых. На верхнем отводе обычный термоклапан. Картинок в сети - вагон. Гугл в помощь
24.07.2024 в 00:31:23
alex25 написал: Имеете ввиду два крана поставить на перемычку и радиатор?
На языке профи перемычка называется байпас. Так вот, на байпас краны ставить запрещено (7 лет через повешенье :) ). А на горизонтах дальше байпаса ставите 2 шаровых крана, а дальше уже изгаляйтесь как хотите.
24.07.2024 в 14:25:35
alex25 написал: марс, Не нашел еще) попробую посмотреть маркировку сегодня. Проблема, что без отопления не проверить работоспособность, а как появится отопление, то радикальные методы типа замены арматуры будет реализовать намного сложнее ))
alex25, Маркировку смотреть не надо. 1). Я показал на вашем фото красными черточками, где должны быть риски на торце штока. Поворачивая шток по 90 град. можно добиться желаемого результата, раз уж он у вас вращается с внутренностями, а не отдельно сам по себе. Т.е. если повернете по часовой стрелке на 90гр. (нижний угол квадрата штока будет слева), то вода пойдет помимо радиатора. Но, малейший поворот штока в обратную сторону сразу же опять прогреет радиатор. Т.е. добиться тонкой регулировки как у термостата очень трудно. (Думаю, что и термостаты работают по принципу пульсации: приоткрыл / закрыл и т.д.). 2). Если у вас стояк с б/п, (как на втором фото ц.1), то пробку можно поворачивать и против час стрелки от нарисованного положения рисок, которые как бы составляют букву "Т"
24.07.2024 в 21:48:09
Думаю, что и термостаты работают по принципу пульсации: приоткрыл / закрыл и т.д.).
Только электрически управляемые. Регулировка - "пила" примерно в 1 градус
29.07.2024 в 11:34:38
марс, Добрый день. нету рисок)) трубы в стояке, по диаметру одинаковые.