alex25 написал: или попробовать ручкой повернуть пробку в такое положение, которое бы обеспечивало промежуточное положение, когда часть воды проходит через радиатор, а часть — через стояк. Но за две зимы я так и не смог его найти тк видимо инерция слишком большая. Интересно есть ли вообще такое положение?
Надеюсь, Вы уже нашли решение, на всякий случай поделюсь с чем сталкивался по работе. Были подобные "пробковые конические 3-х ходовые краны". Там на торцевой поверхности штока, т.е. на квадрате, имелись 3 риски от углов к центру сверления. Получается как бы буква Т. Надо внимательно с лупой осмотреть торец штока. У Вас он закрашен белой краской, но одна риска слева со стороны стояка видна. Если после зачистки риски будут в виде буквы Т, то ТН идет через ОП и через байпас. Если повернуть на 90 град по час стрелке, то ТН пойдет только через байпас. Но, т.к. нет фиксаторов, то можно повернуть и дальше (на 180 гр.) - тогда все через ОП пойдет, Если еще (на 270), когда основание Т будет смотреть вправо на ОП, то в эту ветку вообще ничего не пойдет и в комнате будет дубак. Если стояк не имеет еще одного, как правило несмещенного, но зауженного байпаса, то на 270 ставить нельзя. Крутить можно и против час. стрелки. Инерция конечно будет и надо ждать, тем более на чугунном ОП.