Всем привет! Помогите, плиз ,разобраться! Или, может, подобная тема уже поднималась и старожилы подскажут соответствующую ветку форума

Новостройка, электрика с нуля. Все розетки и проводка с заземлением. В квартире стоят УЗО, в подъезде на этаже - дифавтомат При включении компьютера в розетку (просто подключении БП к розетке. без включения самого компьютера) на этаже срабатывает дифавтомат.Эффект такой же как если закоротить ноль и землю у розетки - диф срабатывает даже при выключенном УЗО. Если включать комп через сетевой фильтр - отрубается соответствующе УЗО в квартире. Блок питания компьютера 850вт. При отсоединении земли у розетки - всё заработало нормально. Но что-то не хочется оставлять прибор без заземления. В предыдущей квартире 10 лет всё проработало без проблем - но там вся проводка была без заземления. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

25.07.2024 в 15:15:54

andrey2406, Без детальной информации о автоматике и схеме - все советы - гадания... Можно написать на форум тарологов)

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

25.07.2024 в 15:26:35

andrey2406 написал: При включении компьютера в розетку (просто подключении БП к розетке. без включения самого компьютера) на этаже срабатывает дифавтомат.

А при включении чайника? А шнур питания менять пробовали? Если чайник работает нормально, а замена шнура не помогает - то компьютер в ремонт. С тем описанием, которое Вы тут дали.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

25.07.2024 в 16:29:59

BV написал: конденсаторы

КЗ на землю тоже полностью исключить нельзя.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2349

25.07.2024 в 19:21:53

Ну конечно, в начале проверить утечку на корпус омметром(мультиметром) Хотя по итогу если виноват БП, то что, чинить будете, сами?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

25.07.2024 в 20:18:06

Дифф в подьездном щитке и отключенном узо в квартире не должен срабатывать при замыкании ноля и земли на розетке линии этого узо. Ошибка в разводке, если я правильно понял описание ситуации.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2349

25.07.2024 в 20:49:19

Мишутк написал: Дифф в подьездном щитке и отключенном узо в квартире не должен срабатывать при замыкании ноля и земли на розетке линии этого узо. Ошибка в разводке, если я правильно понял описание ситуации.

Мишутк, а ещё магия с удлинителем.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

25.07.2024 в 21:15:18

Мишутк написал: Ошибка в разводке, если я правильно понял описание ситуации.

Это и должен выявить чайник.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2349

25.07.2024 в 21:29:06

AlexeyL, А как чайник помогает проверить узо? Просто не знаю...

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

25.07.2024 в 23:44:45

Dmitry47 написал: А как чайник помогает проверить узо?

Чайник (или любая другая нагрузка) позволяет отделить неисправность электроприбора от неисправности проводки. К срабатывания УЗО именно при включении вилки в розетку может приводить:

  • перепутанные ноль и земля в кабеле
  • замыкание нуля с землёй от смещения деталей внутри розетки
  • и, наверное, что-то ещё.
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

26.07.2024 в 09:14:00

AlexeyL, БП компа отличается от чайника весьма большим пусковым током и на практике может иметь интересные особенности. Дифф может быть электронным и иметь некоторые особенности работы. andrey2406,

если закоротить ноль и землю у розетки - диф срабатывает даже при выключенном УЗО.

Если описание верное, то разводка и подключение неверное.

Если включать комп через сетевой фильтр - отрубается соответствующе УЗО в квартире.

Если речь об одной и той же розетке....

... то описание взаимоисключающее.

Надо разбираться на месте

0
Аватар пользователя
andrey2406

Местный

Регистрация: 25.07.2024

Москва

Сообщений: 2

26.07.2024 в 10:53:47

BV написал: если закоротить ноль и землю у розетки - диф срабатывает даже при выключенном УЗО.

Такая штука во всей квартире, на любой розетке/электровыводе Скорее всего, что-то такое: https://mastergrad.com/forums/t119093-srabatyvaet-uzo-pri-zamykanii-nolya-i-zemli/

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

26.07.2024 в 12:04:44

BV написал: Надо разбираться на месте

Да, электрики бывают большими затейниками. Я тут давеча описывал головоломку:

  • в щите два УЗО 30 мА.
  • все нагрузки работают нормально, ручное управление нагрузками с помощью клювиков УЗО работает правильно.
  • при нажатии кнопки ТЕСТ на УЗО номер 2 выключается УЗО номер 1, номер 2 не выключается. Стабильно.
  • при нажатии кнопки ТЕСТ на УЗО номер 1 выключается само УЗО номер 1. Стабильно. Разгадаете дистанционно?
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

26.07.2024 в 12:15:26

AlexeyL,

ручное управление нагрузками с помощью клювиков УЗО работает правильно.

Вот это мне не понятно. Грубо говоря отключается пол квартиры одним УЗО и пол квартиры другим?