Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24601

31.07.2024 в 09:15:23

Artemei написал: локально соединить все (в рамках разумного) открытые проводящие поверхности в мокрой зоне?

Вроде бы, по старым нормам - а установка дома "живёт" именно по ним - локальная СУП была обязательной. Да Вы и сами найдёте полосу, приваренную к стоякам водопровода и соединённую с чугунной ванной.

Но по тем нормам и электрооборудование подключалось через тот самый разделительный трансформатор.

Artemei написал: Не корпуса приборов, а саму ванную, металлические элементы на входе водоснабжения.

Угу, корпуса - только после официальной реконструкции стояка на пятипроводный.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111733

31.07.2024 в 10:28:19

Artemei написал:

BV написал: Artemei, защитного заземления там нет. Там есть нейтральный проводник питающего дом кабеля от ТП. И если это не броня кабеля, то от него можно провести защитный нулевой проводник. Только не силами УК - некому там. А так любая контора за ваши деньги. Только нельзя этот проводник подключать к трубам воды - делать ДСП, потому как в доме нет СУП.

BV, спасибо. Подскажите, пожалуйста, а имеет ли смысл локально соединить все (в рамках разумного) открытые проводящие поверхности в мокрой зоне? Не корпуса приборов, а саму ванную, металлические элементы на входе водоснабжения. И подключить к стенам здания через пару забитых штырей например. С одной стороны не будет разности потенциалов, с другой стороны если что-то придет от соседей по воде.. Но от последнего вообще непонятно как защититься (

Artemei, Локальные ДСУП (не Соединенные с СУП) запрещены. Вы же проектировщик, что мешает почитать ПУЭ раздел 7, а также ГОСТ (СП), а не получать знания кусочками на форуме? :killyourselfbywall:

Для понимания - уравниивание потенциалов ОБЩЕДОМОВАЯ СИСТЕМА. Кусочками она не может обеспечить БЕЗОПАСНОСТЬ.

ЭТО ОТВЕТ НА ВСЕ ВАШИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОЧЕМУЙ-ТА....

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111733

31.07.2024 в 10:40:28

ВТБ!,

локальная СУП была обязательной.

Это только уравниивание ванны и стальных стояков. В современных реалиях замена участка стояка на пластик ставит жирный крест на этой системе и делает ее крайне опасной. Уж лучше диэлектрические вставки.

Когда не выполнена СУП, повреждение изоляции млжет приводить к таким эффектам:

!#[https://youtube.com/shorts/B3BlhFlJlaE?si=JXhZKNhKertBnS8s]

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24601

31.07.2024 в 10:55:43

BV написал: Локальные ДСУП (не Соединенные с СУП) запрещены.

В какой редакции ПУЭ?

Применима ли эта редакция к электроустановке ТС до реконструкции?

BV написал: Это только уравниивание ванны и стальных стояков.

Собственно, это и получается локальная СУП. Больше всё равно уравнивать было нечего.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

31.07.2024 в 11:02:41

BV написал: Это только уравниивание ванны и стальных стояков.

Дополню: это не является СУП или ДСУП, поскольку не участвуют никакие элементы электросетей или электроприборов, никакие "открытые проводящие части" Соединение между собой неэлектрических железок ("сторонних проводящих частей") не может быть запрещено.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111733

31.07.2024 в 11:13:07

ВТБ!, п. 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111733

31.07.2024 в 11:21:17

ВТБ!,

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать в том числе подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ-шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

То есть - прямой запрет

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24601

31.07.2024 в 12:31:02

BV написал: То есть - прямой запрет

Это у нас седьмая редакция? Применима ли она к электроустановке дома ТС?

"1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд.7 настоящих Правил.

Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд.7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.

Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.

По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок."

Формулировки недостаточно чёткие, без знания практики применения в жизни непонятно.

0
Аватар пользователя
Artemei

Местный

Регистрация: 26.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

31.07.2024 в 16:06:21

BV написал:

Artemei написал:

BV написал: Artemei, защитного заземления там нет. Там есть нейтральный проводник питающего дом кабеля от ТП. И если это не броня кабеля, то от него можно провести защитный нулевой проводник. Только не силами УК - некому там. А так любая контора за ваши деньги. Только нельзя этот проводник подключать к трубам воды - делать ДСП, потому как в доме нет СУП.

BV, спасибо. Подскажите, пожалуйста, а имеет ли смысл локально соединить все (в рамках разумного) открытые проводящие поверхности в мокрой зоне? Не корпуса приборов, а саму ванную, металлические элементы на входе водоснабжения. И подключить к стенам здания через пару забитых штырей например. С одной стороны не будет разности потенциалов, с другой стороны если что-то придет от соседей по воде.. Но от последнего вообще непонятно как защититься (

Artemei, Локальные ДСУП (не Соединенные с СУП) запрещены. Вы же проектировщик, что мешает почитать ПУЭ раздел 7, а также ГОСТ (СП), а не получать знания кусочками на форуме? :killyourselfbywall:

Для понимания - уравниивание потенциалов ОБЩЕДОМОВАЯ СИСТЕМА. Кусочками она не может обеспечить БЕЗОПАСНОСТЬ.

ЭТО ОТВЕТ НА ВСЕ ВАШИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОЧЕМУЙ-ТА....

BV, честно - время. Цейтнот жуткий, в отпуске не был год, есть следующая неделя, потом ещё две через одну. Буду ехать поездом домой, почитаю.

И все равно спасибо за ответы)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111733

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111733

31.07.2024 в 18:31:02

ВТБ! написал:

BV написал: То есть - прямой запрет

Это у нас седьмая редакция? Применима ли она к электроустановке дома ТС?

"1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд.7 настоящих Правил.

Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд.7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.

Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.

По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок."

Формулировки недостаточно чёткие, без знания практики применения в жизни непонятно.

ВТБ!, Если так то следует жить по правилам тех лет... Стирать руками или ведро с мотором класса 2. В чем проблема-то...)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу