30.07.2024 в 18:07:18
Мне думается причина в том, что мастера зачем-то к мягкому бачку инсталляции прикрутили жесткий уголок для сшитого полиэтилена, вместо накидной гайки. Возможно на этой поводке была постоянная нагрузка которая выгибала арматуру бачка, в следствии деформации арматуры, она потекла. А почему уголок весь окислен?
Почему треснул уголок? Уголок какой марки? Если Рехау, то просто низкосортный левак. Но вот гильза из латуни вызывает вопросы, у Рехау гильзы пластиковые. Возможно Стаут и уголок и гильза. Но знатоки точно подскажут. А когда был монтаж?
30.07.2024 в 18:58:17
Dmitry47 написал: Мне думается причина в том, что мастера зачем-то к мягкому бачку инсталляции прикрутили жесткий уголок для сшитого полиэтилена, вместо накидной гайки.
Накидная гайка там противопоказана.
Dmitry47 написал: Почему треснул уголок?
Выщелачивание цинка из низкосортной латуни.
Dmitry47 написал: Возможно Стаут и уголок и гильза.
Вот, на Stout гнать не нужно...
30.07.2024 в 19:14:30
Водорозетка Stout выглядит так.
И там явно не Stout.
30.07.2024 в 19:24:40
АлекСАН_dr написал: Peresvet4, Кто покупал фитинги? Сколько лет гарантии по договору? Сколько лет прошло от монтажа?
АлекСАН_dr, сам же подрядчик по ОВК и покупал. Год назад сделали.
30.07.2024 в 19:28:59
Что за производитель?
30.07.2024 в 19:29:13
Peresvet4 написал: Хочу понять причину.
Чрезмерная намотка льна и затяжка резьбы "насухо". Трещина явно видна... сразу дефект может быть не заметен, проявляется - легким "провалом" ключа при закручивании фитинга в какой то момент, не опытный сантехник может и не обратить на это внимание...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
30.07.2024 в 19:35:33
АлекСАН_dr, почему накидная гайка противопоказана?
30.07.2024 в 19:39:50
Peresvet4 написал: сам же подрядчик по ОВК и покупал. Год назад сделали.
Ну, тогда к нему и претензии. Хотя, если честно, мне сложно поверить что такое возможно за год. Одновременно обои и плинтуса в 1\3 дома? Как бы то нибыло, уважаемые заказчики. Те, кто это читает. Никогда не заключайте договоры на работы "под ключ работы и материалы". В этом случае вы получите работы из самых низкосортных материалов.
30.07.2024 в 20:07:02
Dmitry47, в бачке на клапан идет гибкая подводка. По вашей версии треснул бы бачек, ну или клапан.
Чтобы получить такую трещину, повторюсь, даже плохой латунный фиттинг надо прилично перетянуть. Если же металл хрупкий - экспертиза. Peresvet4, кому ее предъявите?
И я бы проверил и другие фиттинги - если они не очень и стиль работы сантехника такой - то и на другом возможно аналогичное
30.07.2024 в 20:26:13
Dmitry47 написал: почему накидная гайка противопоказана?
Потому что это недоступное=замурованное разъёмное резьбовое соединение.
30.07.2024 в 20:32:13
Dmitry47 написал: АлекСАН_dr, почему накидная гайка противопоказана?
Предполагает наличие прокладки. А, значит, доступ при необходимости замены\подтяжки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.