07.08.2024 в 14:52:12
pool написал: и полезней, чем языком чесать
ну так и не чешите. От ваших словесов перепад давления на клапане не уменьшится. И свист не пропадет.
07.08.2024 в 15:14:41
Vlad Crush написал: От ваших словесов перепад давления на клапане не уменьшится. И свист не пропадет.
Вот эт точно... :) Но когда чел разберёт и выложит фото, может, даже и Вы увидите способ что-то подправить и подскажите ТС что именно и как.
07.08.2024 в 15:54:27
pool написал: может, даже и Вы увидите способ что-то подправить и подскажите ТС что именно и как
Посмотрите на картинку. Может именно вы сможете улучшить конструкцию клапана так, чтобы он бесшумно работал с перепадом до 60 кПа. И не увеличить при этом его себестоимость. Тогда вас сразу возьмут генеральным конструктором в одну из корпораций производящих арматуру.
07.08.2024 в 16:44:08
Погодите, я же могу открутить только "крутилку" этой гайкой (красным отмечено), не трогая сам переходник (синим отмечено), и просто поменять крутилку? Это должно помочь? Или какую не ставь, из-за давления будет все тот же шум? Но тогда логично просто подкрутить снизу гайку, затянуть немного её, чтобы медленней шла циркуляция воды, не?
07.08.2024 в 16:54:39
korovke написал: Или какую не ставь, из-за давления будет все тот же шум?
Шум возникает не от давления, а от перепада давлений. Возникает кавитация внутри термоклапана от слишком высокой скорости теплоносителя.
korovke написал: Но тогда логично просто подкрутить снизу гайку, затянуть немного её, чтобы медленней шла циркуляция воды, не?
Этим вы несколько уменьшите расход теплоносителя через радиатор. Но вряд-ли значимо уменьшите перепад давлений на термоклапане (если внизу не запорно-балансировочный клапан, а только запорный - то это безполезно). Но попробуйте, вдруг поможет.
Так то не должно приходить запрещенного перепада свыше 25 кПа. Но из-за плохой эксплуатации (БВ выше рассказывал), и выведения из строя АРПД - перепад может быть каким угодно. Чуть ли не 100 кПа. Перепад же никто у вас не измерял.
07.08.2024 в 17:00:42
Vlad Crush написал:
korovke написал: Или какую не ставь, из-за давления будет все тот же шум?
Шум возникает не от давления, а от перепада давлений. Возникает кавитация внутри термоклапана от слишком высокой скорости теплоносителя.
korovke написал: Но тогда логично просто подкрутить снизу гайку, затянуть немного её, чтобы медленней шла циркуляция воды, не?
Этим вы несколько уменьшите расход теплоносителя через радиатор. Но вряд-ли значимо уменьшите перепад давлений на термоклапане (если внизу не запорно-балансировочный клапан, а только запорный - то это безполезно). Но попробуйте, вдруг поможет.
Так то не должно приходить запрещенного перепада свыше 25 кПа. Но из-за плохой эксплуатации (БВ выше рассказывал), и выведения из строя АРПД - перепад может быть каким угодно. Чуть ли не 100 кПа. Перепад же никто у вас не измерял.
Vlad Crush, как-то это звучит так, что живи как хочешь теперь ) Вот 3 года уже слушаю этот свист зимой, но как-то надоело...
07.08.2024 в 17:02:53
ТС, "красная" крутилка - это гайка, которая удерживает и позиционирует термоголовку (белая круглая штука с чёрными циферками). Снимайте (крутите гайку) её безо всякого страха. То, что Вы называете "переходником" и есть термоклапан, с которым у Вас проблема. Вот до его содержимого и надо добраться.
07.08.2024 в 17:15:51
korovke написал: Vlad Crush, как это звучит так, что живи как хочешь теперь ) Вот 3 года уже слушаю этот свист зимой, но как-то надоело...
Сказал, что можно решить заменой термоклапана, чтобы свиста не было. Какой нужен клапан - написал. Поменяйте его да и вся недолга. А иначе можно еще год рассусоливать что можно открутить, а что нельзя.
Как окончательно надоест слушать свист - так и поменяете. :) А пока зрейте.
07.08.2024 в 17:29:17
Vlad Crush написал: Сказал, что можно решить заменой термоклапана, чтобы свиста не было. Какой нужен клапан - написал.
Что-то я на я.маркете вообще не нахожу такой с Q-Tech, можете для примера хоть один показать?
Это же не
А если вообще убрать терморегулятор этот, все будет ок? Я им пользуюсь только чтобы свист убрать :D И как-то это можно сделать, не снимая термоклапан? Боюсь его трогать, так как прикручен он к трубе, которая прикручена к другой трубе, что замурована в стену, и она то не внушает доверия, как бы не сорвать...
07.08.2024 в 17:32:31
В подъезде есть еще такая крутилка, но она не спасает, сколько не крути.
07.08.2024 в 19:11:48
korovke написал: Что-то я на я.маркете вообще не нахожу такой с Q-Tech, можете для примера хоть один показать?
Ключ для поиска 1183064. Это каталожный номер для DN15 Поисковик найдет где купить.
Можно и других производетелей, Джакомини, Калеффи, Хейзен, Хоневел, Ими, Данфосс.