Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

07.08.2024 в 14:52:12

pool написал: и полезней, чем языком чесать

ну так и не чешите. От ваших словесов перепад давления на клапане не уменьшится. И свист не пропадет.

0
pool
pool
Эксперт

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4400

07.08.2024 в 15:14:41

Vlad Crush написал: От ваших словесов перепад давления на клапане не уменьшится. И свист не пропадет.

Вот эт точно... :) Но когда чел разберёт и выложит фото, может, даже и Вы увидите способ что-то подправить и подскажите ТС что именно и как.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

07.08.2024 в 15:54:27

pool написал: может, даже и Вы увидите способ что-то подправить и подскажите ТС что именно и как

Посмотрите на картинку. Может именно вы сможете улучшить конструкцию клапана так, чтобы он бесшумно работал с перепадом до 60 кПа. И не увеличить при этом его себестоимость. Тогда вас сразу возьмут генеральным конструктором в одну из корпораций производящих арматуру.

0
korovke
korovke
Местный

Регистрация: 13.02.2019

Климовск

Сообщений: 209

07.08.2024 в 16:44:08

Погодите, я же могу открутить только "крутилку" этой гайкой (красным отмечено), не трогая сам переходник (синим отмечено), и просто поменять крутилку? Это должно помочь? Или какую не ставь, из-за давления будет все тот же шум? Но тогда логично просто подкрутить снизу гайку, затянуть немного её, чтобы медленней шла циркуляция воды, не?

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

07.08.2024 в 16:54:39

korovke написал: Или какую не ставь, из-за давления будет все тот же шум?

Шум возникает не от давления, а от перепада давлений. Возникает кавитация внутри термоклапана от слишком высокой скорости теплоносителя.

korovke написал: Но тогда логично просто подкрутить снизу гайку, затянуть немного её, чтобы медленней шла циркуляция воды, не?

Этим вы несколько уменьшите расход теплоносителя через радиатор. Но вряд-ли значимо уменьшите перепад давлений на термоклапане (если внизу не запорно-балансировочный клапан, а только запорный - то это безполезно). Но попробуйте, вдруг поможет.

Так то не должно приходить запрещенного перепада свыше 25 кПа. Но из-за плохой эксплуатации (БВ выше рассказывал), и выведения из строя АРПД - перепад может быть каким угодно. Чуть ли не 100 кПа. Перепад же никто у вас не измерял.

0
korovke
korovke
Местный

Регистрация: 13.02.2019

Климовск

Сообщений: 209

07.08.2024 в 17:00:42

Vlad Crush написал:

korovke написал: Или какую не ставь, из-за давления будет все тот же шум?

Шум возникает не от давления, а от перепада давлений. Возникает кавитация внутри термоклапана от слишком высокой скорости теплоносителя.

korovke написал: Но тогда логично просто подкрутить снизу гайку, затянуть немного её, чтобы медленней шла циркуляция воды, не?

Этим вы несколько уменьшите расход теплоносителя через радиатор. Но вряд-ли значимо уменьшите перепад давлений на термоклапане (если внизу не запорно-балансировочный клапан, а только запорный - то это безполезно). Но попробуйте, вдруг поможет.

Так то не должно приходить запрещенного перепада свыше 25 кПа. Но из-за плохой эксплуатации (БВ выше рассказывал), и выведения из строя АРПД - перепад может быть каким угодно. Чуть ли не 100 кПа. Перепад же никто у вас не измерял.

Vlad Crush, как-то это звучит так, что живи как хочешь теперь ) Вот 3 года уже слушаю этот свист зимой, но как-то надоело...

0
pool
pool
Эксперт

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4400

07.08.2024 в 17:02:53

ТС, "красная" крутилка - это гайка, которая удерживает и позиционирует термоголовку (белая круглая штука с чёрными циферками). Снимайте (крутите гайку) её безо всякого страха. То, что Вы называете "переходником" и есть термоклапан, с которым у Вас проблема. Вот до его содержимого и надо добраться.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

07.08.2024 в 17:15:51

korovke написал: Vlad Crush, как это звучит так, что живи как хочешь теперь ) Вот 3 года уже слушаю этот свист зимой, но как-то надоело...

Сказал, что можно решить заменой термоклапана, чтобы свиста не было. Какой нужен клапан - написал. Поменяйте его да и вся недолга. А иначе можно еще год рассусоливать что можно открутить, а что нельзя.

Как окончательно надоест слушать свист - так и поменяете. :) А пока зрейте.

https://oventrop-home.ru/katalog/termoventil-aq-uglovoy-dn-15-1207.html

0
korovke
korovke
Местный

Регистрация: 13.02.2019

Климовск

Сообщений: 209

07.08.2024 в 17:29:17

Vlad Crush написал: Сказал, что можно решить заменой термоклапана, чтобы свиста не было. Какой нужен клапан - написал.

Что-то я на я.маркете вообще не нахожу такой с Q-Tech, можете для примера хоть один показать?

Это же не он?

А если вообще убрать терморегулятор этот, все будет ок? Я им пользуюсь только чтобы свист убрать :D И как-то это можно сделать, не снимая термоклапан? Боюсь его трогать, так как прикручен он к трубе, которая прикручена к другой трубе, что замурована в стену, и она то не внушает доверия, как бы не сорвать...

0
korovke
korovke
Местный

Регистрация: 13.02.2019

Климовск

Сообщений: 209

07.08.2024 в 17:32:31

В подъезде есть еще такая крутилка, но она не спасает, сколько не крути.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

07.08.2024 в 19:11:48

korovke написал: Что-то я на я.маркете вообще не нахожу такой с Q-Tech, можете для примера хоть один показать?

Ключ для поиска 1183064. Это каталожный номер для DN15 Поисковик найдет где купить.

https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=1183064&l10n=ru&lr=49

Можно и других производетелей, Джакомини, Калеффи, Хейзен, Хоневел, Ими, Данфосс.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу