strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9036

20.08.2024 в 09:01:45

Radio написал: замечательно горели

Пока провода были медные - ничего не горело. Это потом уже пошло, сталемедь, сталь приваренные контактной сваркой или заплющенные в трубочки. Вот они горели.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21112

20.08.2024 в 09:05:23

strider1978 написал: Пока провода были медные - ничего не горело

Серьезно? :a Вообще-то китайское говно называлось говном и 30 лет назад. А вы про какие временные рамки имели в виду? 70-е, наверное?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120785

20.08.2024 в 09:15:25

Опайка:

  • припой мягкий и течёт под нагрузкой, зажим ослабляется - искрение
  • верно выше сказано - обламывается на стыке пайки

В такие вилки предпочитаю НШВ. Если не критично - ток небольшой и винт нормальный - так зажму.

Если критично и ничего нет - расплющу кусочек моножилы и подложу.

И про какие колечки речь в этом соединении?

А там где контакт типа земли этой розетки - прекрасно держится прямой кусок много жилки.

А колечко.... если винт раскрутился поможет только от выдергивания проводника. На надежность контакта не влияет, разве что контактное давление на такой площади меньше и контакт будет хуже)

Опыт мой личный, спорить не собираюсь.

К слову есть ГОСТ по контактным соединениям - не припомню там опайки и колечек опаянных. Хотя давно не читал его.

0
DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

20.08.2024 в 10:09:42

BV написал: А колечко.... если винт раскрутился поможет только от выдергивания проводника. На належность контакта не влияет, разве что контактное давление на такой площади меньше и контакт будет хуже)

Без колечка, квадратная гайка встает на перекос, при затяжке возникает дополнительное сопротивление и возможен срыв резьбы и шлица винта. С кольцом этого не будет, так же больше площадь контакта и механическая прочность от выдергивания кабеля. Разве это мало?

BV написал: припой мягкий и течёт под нагрузкой, зажим ослабляется - искрение

А голые жилки разве будут лучше себя вести без НШВИ, не будут "растекаться и расползаться" под давлением винта?

BV написал: верно выше сказано - обламывается на стыке пайки

Не надо подменять понятие контакта с механическим удержанием провода в изделии. Для его фиксации должна быть предусмотрена прижимная планка или сальник с уплотнителем, для снятия нагрузки с контактов. При облуживании, припой не имеет резкой границы на голая жила-изоляция, а проходит несколько глубже, под нее. Если флюса не пожалели, ничего обламываться не будет. Все многопиновые штекеры в электронике паяют, а не притягивают винтами, даже в том случае, если габариты разъема это позволяют делать. При этом проводники не обламываются.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120785

20.08.2024 в 10:43:06

Без колечка, квадратная гайка встает на перекос, при затяжке возникает дополнительное сопротивление и возможен срыв резьбы и шлица винта

Ох уж эти сказочники)))

А голые жилки разве будут лучше себя вести без НШВИ, не будут "растекаться и расползаться" под давлением винта?

Расползутся при затяжке и остановятся

Для его фиксации должна быть предусмотрена прижимная планка или сальник с уплотнителем, для снятия нагрузки с контактов

Ну тогда и колечко не нужно, не так ли?) Все многопиновые штекеры в электронике паяют

Да ну? Прям вот все? Вот новость, так новость! :popcorn

От этого обсуждения ничего не изменится - вы будете делать как привыкли, я тоже)

Дальше молоть воду в ступе смысла не вижу. Очень "липкое" это занятие)

Уж лучше со стороны посмотрю на вас с Радио

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3419

20.08.2024 в 12:44:50

Колечки были на советских старых вилках, опаивались по заводу, иначе никак.

Можно скомкать многожилку в несколько слоев и так запихать. Короче нет проблем, ни разу ещё не было плохого контакта в разборных вилках. А вот в поганых розетках регулярно.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21112

20.08.2024 в 12:48:58

DICOM написал: Без колечка, квадратная гайка встает на перекос, при затяжке возникает дополнительное сопротивление и возможен срыв резьбы и шлица винта. С кольцом этого не будет, так же больше площадь контакта и механическая прочность от выдергивания кабеля

Гуманитарий? :a

DICOM написал: голые жилки разве будут лучше себя вести без НШВИ, не будут "растекаться и расползаться" под давлением винта?

Без опайки медь под винтом ведет себя как медь, с опайкой — как олово. т.е. много хуже алюминия. Это в принципе всё, что надо знать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120785

20.08.2024 в 12:53:07

Dmitry47 написал: Колечки были на советских старых вилках, опаивались по заводу, иначе никак.

Можно скомкать многожилку в несколько слоев и так запихать. Короче нет проблем, ни разу ещё не было плохого контакта в разборных вилках. А вот в поганых розетках регулярно.

Dmitry47, зачем комкать? Просто вставить прямой участок и зажать. Или колечко не опаивая по желанию.

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3419

20.08.2024 в 20:01:24

BV написал:

Dmitry47 написал: Колечки были на советских старых вилках, опаивались по заводу, иначе никак.

Можно скомкать многожилку в несколько слоев и так запихать. Короче нет проблем, ни разу ещё не было плохого контакта в разборных вилках. А вот в поганых розетках регулярно.

Dmitry47, зачем комкать? Просто вставить прямой участок и зажать. Или колечко не опаивая по желанию.

BV, когда отверстия под сечение 2.5ммкв, а провод 1мм, не всегда получается нормально его зажать.

0
DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

21.08.2024 в 08:13:19

BV написал: Да ну? Прям вот все?

Те, что видел. Приведите примеры, с креплением прижимными винтами, если знаете такие.

BV написал: От этого обсуждения ничего не изменится - вы будете делать как привыкли, я тоже

Речь идет не о том, как кто будет делать, а как правильно, с максимально надежным контактом, произвести подключение провода к данной вилке.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21112

21.08.2024 в 08:47:42

DICOM написал: как правильно, с максимально надежным контактом, произвести подключение провода к данной вилке.

Вот только вчера подключал провод к вилке. Начать надо с того, что 2,5 квадрата физически не заходят туда с наконечником или облуживанием, а мне нужно было именно такое сечение.

Специально закрутил и выкрутил проводок. Никаких повреждений, корме правильной деформации на нем нет.

Сплющился немного лопаткой, вот и всё. Как и должно быть. Надо просто понимать, что госты пишут не конченные идиоты, как принято думать среди обывателей на аналогичных форумах. :popcorn

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.