Здравствуйте, прошу совета. Вводная часть: одноэтажный частный дом. Сегодня, запустил подпольною вентиляцию в зале и спальне (подпол у них общий). Подача воздуха происходит через решетки в углах помещения, вывод через воздуховод 125мм на крышу. Трубу теплоизолировал, вывел как рекомендуется, на 0.5м выше конька. На конец трубы поставил дефлектор ЦАГИ. Далее, планирую сделать потолочную вентиляцию в сан.узле (S=5 квадратов). Сейчас, она не работает, т.к. предыдущий хозяин сделал ее сантех трубой всего 50мм, которая, не теплоизолирована... Основная запарка у меня в том, что подпольная и потолочная вентиляция, в теории, мешают друг другу. Хотя, комнаты и разнесены. Как сделать так, чтобы снизить их влияние друг на друга? Вообще, хотел бы, чтобы приоритет был у подпольной вентиляции. Например, заузить сечение трубы в санузле со 125мм до 100мм (для 5 квадратов площади этого же достаточно?), а вместо дефлектора ЦАГИ поставить просто конусный грибок от осадков, чтобы не форсировать тягу? Основная фаза вентиляции в санузле будет происходить канальным вентилятором. Включил после душа, затем выключил. Верно мыслю? Выслушаю ваши советы.