Technik-san написал:
существует:
СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий.
в нём есть раздел:
18 Устройство систем водоотведения
там есть:
18.4 Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком
помещений в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и
тройники.
При переходе стояка в сборный отводной (горизонтальный) трубопровод запрещается
применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух
отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях
допускается применение отводов 45°+30° или 45°+22,5°, или 45°+2° по 22,5°.
Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с
помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий).
Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять
не менее чем из двух фасонных частей (два отвода или более, тройник и отвод и т.д.).
Для зданий с числом этажей более 10 при расстоянии менее 1 м между подключением к
стояку санитарных приборов нижнего этажа и точкой перехода стояка в отводной
(горизонтальный) трубопровод эти приборы следует присоединять непосредственно к отводному
(горизонтальному) трубопроводу самостоятельным (дополнительным) стояком. Дополнительный
стояк следует присоединять: к основному стояку в пределах одного этажа выше места
подключения канализуемых приборов под углом 45°; к отводному (горизонтальному)
трубопроводу - только сверху под углом 45° не менее чем из двух фасонных частей (два отвода
или более, тройник и отвод и т.д.) и не ближе 1,5 м от точки перехода основного стояка в
сборный отводной (горизонтальный) трубопровод.
18.5 Соединение чугунных и полимерных трубопроводов следует выполнять с
использованием специальных переходных муфт.
Присоединение стояков к сборному отводному (горизонтальному) трубопроводу следует
выполнять только в горизонтальной плоскости под углом 45° не менее чем двумя фасонными
частями (два отвода или более, тройник и отвод и т.д.).
Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной и вертикальной
плоскостях не допускается
а связи с этим есть вопрос:
Где в СП находится ТРЕБОВАНИЕ подключать сантехприборы типа умывальник к горизонтальному трубопроводу с помощью косых тройников и углов?
Вопрос "как лучше" в этом контексте не обсуждается...

Это СП не запрещено.