17.10.2024 в 07:10:13
Прежде всего, приношу прощения за очень "ламепский" вопрос, но лучше я это тут уточню, чем в раельности ошибусь. Итак, домашняя (квартирная?) канализация. Лежак прямой метра 4. Одним концом запрессован в тройник слива в вертикальную трубу канльи (толстый такой) Другой конец закнчивается в кухне. По пути лежака у него "приемы" ванны, раковин, стиралки. "Конец" лежака что в кухню вышел - будет сделан углами по 32. Это ясно - что бы не было прямого угла. Туда будет заведено раковина и посудомойка. Дальше на прямрм участке ванна (там все ясно) И раковины +стиралка. И вот ВОПРОС: На местах завода в лежак равновин и стиралки делать прямой угол, положив его горизонтально, а косой ввод направив в строну "слива"? Т.е. суть вопроса: Положено делать ввод в лежак под 90 градусов (от ракивн - стиралок) или можно сделать через "наклоненный" тройник направив поток в строну направления слива? Можно делать, так, как на этой схеме раковина подключена? С УКЛОНОМ на присоеднинении к лежаку? Или это сантехническая ересь?
17.10.2024 в 07:52:47
можно, но вот гофра от унитаза "это сантехническая ересь". А ещё уклон как-бэ нужен для 110 трубы.
17.10.2024 в 08:46:22
Piter2002 написал: можно сделать через "наклоненный" тройник направив поток в строну направления слива?
нужно!
17.10.2024 в 10:23:27
Piter2002
17.10.2024 в 10:48:46
В квартире с таким расположением приборов все равно. Если еще не смонтировано, ставьте косые. Если уже сделано, заморачиваться не стоит. Посудомойка на дальнем конце трассы все промоет. Практически это не критично, хоть и не по феншую.
17.10.2024 в 11:14:17
BV - одни пишут правильно, а другие не поняли, что требовалось нарисовать))
17.10.2024 в 11:34:05
Technik-san написал:
просто первая картинка в квартирах допустима, а на стояках - нет.
Вторая - (2х45 или 3х30) обязательна для стояков, а для квартир - желательно.
17.10.2024 в 12:28:59
BV написал: при на 1й картинке 87.5 )))
Респект, коллега !!! Написал им, обещали исправить эту ошибку.
17.10.2024 в 12:47:02
Technik-san написал:
существует:
СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий.
в нём есть раздел: 18 Устройство систем водоотведения
там есть:
18.4 Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники. При переходе стояка в сборный отводной (горизонтальный) трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях допускается применение отводов 45°+30° или 45°+22,5°, или 45°+2° по 22,5°. Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий). Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два отвода или более, тройник и отвод и т.д.). Для зданий с числом этажей более 10 при расстоянии менее 1 м между подключением к стояку санитарных приборов нижнего этажа и точкой перехода стояка в отводной (горизонтальный) трубопровод эти приборы следует присоединять непосредственно к отводному (горизонтальному) трубопроводу самостоятельным (дополнительным) стояком. Дополнительный стояк следует присоединять: к основному стояку в пределах одного этажа выше места подключения канализуемых приборов под углом 45°; к отводному (горизонтальному) трубопроводу - только сверху под углом 45° не менее чем из двух фасонных частей (два отвода или более, тройник и отвод и т.д.) и не ближе 1,5 м от точки перехода основного стояка в сборный отводной (горизонтальный) трубопровод.
18.5 Соединение чугунных и полимерных трубопроводов следует выполнять с использованием специальных переходных муфт. Присоединение стояков к сборному отводному (горизонтальному) трубопроводу следует выполнять только в горизонтальной плоскости под углом 45° не менее чем двумя фасонными частями (два отвода или более, тройник и отвод и т.д.). Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной и вертикальной плоскостях не допускается
а связи с этим есть вопрос:
Где в СП находится ТРЕБОВАНИЕ подключать сантехприборы типа умывальник к горизонтальному трубопроводу с помощью косых тройников и углов?
Вопрос "как лучше" в этом контексте не обсуждается...
Это СП не запрещено.
17.10.2024 в 13:19:16
BV написал: есть вопрос Где в СП находится ТРЕБОВАНИЕ подключать сантехприборы типа умывальник к горизонтальному трубопроводу с помощью косых тройников и углов?:
Так вот же оно , это требование:
Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной и вертикальной плоскостях не допускается
17.10.2024 в 13:35:21
Technik-san написал:
вот пункт полностью и рассматриваем вашу цитату в контексте пункта в целом:
18.5 Соединение чугунных и полимерных трубопроводов следует выполнять с использованием специальных переходных муфт. Присоединение стояков к сборному отводному (горизонтальному) трубопроводу следует выполнять только в горизонтальной плоскости под углом 45° не менее чем двумя фасонными частями (два отвода или более, тройник и отвод и т.д.). Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной и вертикальной плоскостях не допускается
Тут нет про отводы от сантехприборов.
К слову в 18.4 .... и тройники и крестовины. в 18.5 - только крестовины.
И почему
Присоединение стояков к сборному отводному (горизонтальному) трубопроводу следует выполнять только в горизонтальной** плоскости под углом 45° не менее чем двумя фасонными частями
может здесь вместо слова "горизонтальной" нужно слово "одной"?)
Или я не понял....
17.10.2024 в 13:44:18
Technik-san написал: Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной и вертикальной плоскостях не допускается
Здесь речь идёт о горизонтальных плоскостях значит о лежаках, читаем внимательно текст и спрашиваем - где вы видели стояки в горизонтальной плоскостях ? В горизонтальной плоскости только лежак, а не стояк, соответственно прямые врезки в горизонтальные сливные трассы запрещены не только у нас, но и за "бугром"
17.10.2024 в 13:56:00
Technik-san, > Technik-san написал:
Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной и вертикальной плоскостях не допускается
Здесь речь идёт о горизонтальных плоскостях значит о лежаках,
С углами в горизонтальных плоскостях все понятно...
17.10.2024 в 13:59:40
BV а вертикальная плоскость - это как раз и есть врезка в лежак под умывальник
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.